脚手架施工验收规范有哪些?

骆近涛 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2015-08-28 00:14

      答,脚手架无施工方案,设计计算书或未经上级审批的扣10分
      施工方案中搭设方法不具体的扣6分
      外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分
      悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5
      立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分
      架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5
      脚手架荷载超过规定,扣10分
      杆件间距荷 载施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分
      脚手架搭设不符合方案要求,扣7~10
      脚手架铺设不牢、不严,扣7~10分
      脚手架材质不符合要求,扣7~10分
      外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分
      悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分
      脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分
      检查项目合计123456789小计杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分
      脚手架无施工方案,设计计算书或未经上级审批的扣10分施工方案中搭设方法不具体的扣6分作业层下无平面网或其他措施防护的扣10分防护不严的扣5分大横杆间距超过规定,扣5分施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣20层间防护每段脚手架搭设后,无验收资料,扣5分无交底记录,扣5分每10m延长米立杆间距超过规定,扣5分每有一处探头板,扣2分。

      0 评论

    • 温晴霞 2015-08-26 16:25

      建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
      1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑施工用落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架的设计与施工,以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。 单排脚手架不适用于下列情况: (1) 墙体厚度小于或等于180mm;(2) 建筑物高度超过24m; (3) 空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;(4) 砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对脚手架结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,但在本规范第5.1.5条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。 1.0.4 扣件式钢管脚手架施工前,应根据本规范的规定编制施工组织设计。 1.0.5 扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 脚手架 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 2.1.2 单排脚手架(单排架) 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。 2.1.3 双排脚手架(双排架) 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 2.1.4 结构脚手架 用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。 2.1.5 装修脚手架 用于装修工程施工作业的脚手架。 2.1.6 敞开式脚手架 仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。 2.1.7 局部封闭脚手架 遮挡面积小于30%的脚手架。 2.1.8 半封闭脚手架 遮挡面积占30%~70%的脚手架。 2.1.9 全封闭脚手架 沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。 2.1.10 模板支架 用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。 2.1.11 开口型脚手架 沿建筑周边非交圈设置的脚手架。 2.1.12 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 2.1.13 扣件 采用螺栓紧固的扣接连接件。 2.1.14 直角扣件 用于垂直交叉杆件间连接的扣件。 2.1.15 旋转扣件 用于平行或斜交杆件间连接的扣件。 2.1.16 对接扣件 用于杆件对接连接的扣件。 2.1.17 防滑扣件 根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 2.1.18 底座 设于立杆底部的垫座。 2.1.19 固定底座 不能调节支垫高度的底座。 2.1.20 可调底座 能够调节支垫高度的底座。 2.1.21 垫板 设于底座下的支承板。 2.1.22 立杆 脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。 2.1.23 外立杆 双排脚手架中离开墙体一侧的立杆,或单排架立杆。 2.1.24 内立杆 双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。 2.1.25 角杆 位于脚手架转角处的立杆。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-08-26 14:50

      1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;
      2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;
      3、《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2002;
      4、《建筑施工安全检查评分 标准》 JGJ 59-99;
      5、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2002
      6、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》(第四版);
      7、本工程建施图和结施图;
      8、本企业同类工程施工经验和技术资料;
      9、《建设工程安全生产文明施工现场管理标准图集

      你要找的是不是这个
      编制脚手架方案是使用这些规范

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 11天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 12天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。