电地暖如何安装,有哪些安装方法?

郭台方 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-08-26 11:50

      查看施工环境
      ①、查看电源情况,用检测仪器检查电路中的电压,确认是否符合电缆运行电压,在国内标准电压为220V;检查电线的规格(电线表皮均有标注),判断载流量,一般建议电源的载流大于将安装的电缆额定电流的20%,且电源配电箱内必须设置漏电保护装置。
      ②、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整。地面不平突起,凹凸程度不得高于0.5cm;
      ③、有防水层或防潮层要求的地面基层须施工完毕并通过闭水试验验收
      ④、发热电缆电源引线布线系统中的穿线管、温控器安装暗盒(含传感线管、电缆线管的预埋)已按设计要求完成预埋;
      ⑤、铺设区域内其它专业隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件(本项工程不宜与其它单项工程交叉施工);
      ⑥、准备施工所需用水、电等设施
      ⑦、做好安装前铺设区域清理工作。
      注意:
      通常情况下往往会集中时间进行装修,但切忌地缆的安装与室内装潢同时进行。
      有水管或线管的应事先在地面上切槽埋入,或将水管或线管沿墙壁排放
      2
      准备施工材料
      安装前,准备好电缆、辅料及使用工具。
      3
      检测电缆
        ①、铺设之前必须进行发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,如果有多根电缆,则全部电缆都要经过检查。
        ②、测量出标称电阻后,将测量值与标称电阻比较,标称电阻已印制在电缆绝缘层表面,偏差值应在-5%~+10%之间。或根据公式:P=U2/R计算功率,然后与所选产品的功率比较,偏差应在±5%之内。
        ③、比较测量出的绝缘电阻,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。
      4
      铺设保温层
        在打扫干净的铺设场地,将聚苯乙烯发泡硬质隔热保温板(XPS,俗称挤塑板)铺设在平整干净的结构面上。保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,保温板可用胶带粘接平顺。铺设此层是起到保温、隔热的作用。
      铺设反射膜
      铺设反射复合铝箔,材料为聚酯真空镀铝膜,可以起到热量均匀传导的作用,以使地表温度均匀,铺设在挤塑板上,铺设必须平整,并用胶带固定。
      铺设钢丝网
        铺设钢丝网,可以确定电缆位置,防止电缆塌陷到保温板内。将钢丝网铺设在反射膜上,将其固定在保温板上。接头处应用卡钉或绑扎带捆扎牢固,钢丝间应搭接并绑扎固定;市场上的钢丝网有多种规格的,我司使用质量较好的5cm钢丝网。
      铺设发热电缆
      按设计图纸铺设电缆。首先将电缆的一端和温度传感器,从地面通过的PVC预埋管,连接到温控器底盒内;固定好电缆到底盒的这段距离,一般在1m~1.8m之间,要保证电缆有足够的长度接入温控器;地面伸出部分,使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定。然后按照U型平直铺设,U型处最小弯曲半径为5倍电缆直径,一般最小弯曲半径>3cm,电缆需按设计要求间距铺设在钢丝网上,误差≤±10mm,每隔30cm的距离将电缆与铁丝卡紧。
      再次检测电缆
        电缆铺设完成后,必须再次检测电缆的标称电阻和绝缘电阻。如施工过程造成电缆损坏,可及时发现并处理。检测方法同第一次检测方法。
      安装温控器
        ①、将地温探头穿管,穿管末端应封闭并尽可能设置在两条电缆线之间,并用困扎带与钢丝网固定;温控器安装于墙壁距离地面1m-1.8m之间,一般可安装在与房间灯开关的并列位置。
        ②、温控器在出厂前已经组装完整,只须将2组导线——温度传感器、预留电缆分别连接在温控开关上,一个控制电缆的运行,另一个用来测量出地面的温度,温度探头放在两根电缆中间的位置。
        ③、温控器是地面温度传感器,可以控制供热电缆运行温度。在铺设完成后水泥填充前,必须安装调试,如果发现线路出现问题,可以及时处理和更换。
      ④、安装完成后要做好成品保护措施,避免后续操作造成意外损坏。
      通电检测
        温控器安装完成后,如果有条件,需进行通电检测,检查电缆是否发热,并且检测电缆各处发热量是否均匀。
      填充混凝土
        ①、浇注混凝土填充层,所用材料必须符合设计要求,混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不得直接挤压发热电缆,填充完成48小时内不许踩踏,严禁剔凿、重载。
        ②、通常由施工单位铺设水泥,混凝土铺设仅提供参考。
      最终测试、验收、客户确认
      ①、系统运行调试必须在混凝土填充层养护期满(一般为21~28天)后才可以进行,严禁利用电缆升温护养护覆盖层;首次启动,调试发热电缆供暖系统时,应将系统设定在5℃~10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
      ②、向用户介绍产品特性及使用方法。
      绘制实际铺设图纸
      根据实际铺设情况,绘制铺设草图。
      填写保修卡及安装单
      调试完成,用户确认无误后,必须填写产品保修卡及安装单,填写需真实、详细、规范

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-08-26 11:01

      电地暖安装方法借鉴于万家暖智能电地暖系统发热电缆安装方法:
      1、查看施工环境
      2、准备施工材料
      3、检测电缆
      4、铺设保温层
      5、铺设反射膜
      6、铺设钢丝网
      7、铺设发热电缆
      8、再次检测电缆
      9、安装温控器
      10、通电检测
      11、填充混凝土
      13、绘制实际铺设图纸
      14、填写保修卡及安装单

      0 评论

    • waiwai 2015-08-20 09:45

      地面供暖(简称地暖)按照供热方式的不同,主要分为水地暖和电地暖。地暖常见的2种铺设方法是湿法铺设和干法铺设两种。

      一、什么是地暖干法铺设 干法铺设是指将加热盘管或发热电缆安装在保温层铝板凹槽内,上面直接铺设地板的安装方式。地暖盘管盘好后正好与保温板层一致,然后在铺装层上面再铺设一层铝箔纸用来散热。木地板可直接铺在上面,由于无蓄热层,加上地板厚度,地面只增加3公分左右。干式地暖具有不占用空间高度、升温较快、易于维修等优点。同样因为蓄热层,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化明显。

      二、什么是地暖湿法铺设 湿法铺设是最常用的铺设方法,湿法铺设是指加热盘管或发热电缆安装完毕,用混凝土层进行覆盖保护,上面可铺设地砖或石材的安装方式。湿法铺设因为成本低且牢固可靠,很受欢迎。 因为混凝土层的扇热和蓄热功能,如果供热温度或室外温度变化,室内温度变化也不明显。但做完地面装饰材料后,地面高度至少增加6-8公分左右,这种方法不适合房间较矮的房型。

      三、湿法、干法选择需要注意的问题

      1.干法铺设是针对地面铺设地板的安装方式,因此地板选择就非常重要,一般的实木地板就不是非常适合,经过地热的热传导,实木地板就容易变形,开裂,反而复合地板因为硬度强于实木地板,经过再造生成,有胶的成分,则没有变形和开裂的问题。

      2.湿法铺设是针对地面铺设石材或地砖的安装方式,地砖和石材有利于散热,也不存在开裂变形的情况 湿法地暖,是目前采用最多的方法,艾尔柯在这方面有着十年的服务经验.拥有专业的中央采暖系统设计,施工团队和售后队伍,行业内首家通过ISO9001体系认证,提供整体的中央采暖解决方案,根据您的需求,提供专业合理的设计、施工方案,凭借电子商务一站式服务平台,为您一并解决价格不合理、设计不严谨、安装不规范、售后不健全等一些列突出问题,让地暖安装变得轻松自在,让家居生活变得简单舒适。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I