防爆灯具安全要求有哪些?

竹欣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2015-08-28 15:19

      答,防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别;外壳的防护等级;安装方式及安装用的紧固件要求等。
      防爆灯的安装要确保固定牢靠,紧固螺栓不得任意更换,弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。
      电缆进线处,电缆与密封垫圈要紧密配合,电缆的断面应为圆形,且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口,须按防爆类型进行封堵,并将压紧螺母拧紧,使进线口密封。
      防爆灯具等级
      经常看见的有ip65 ,ip55等等防爆等级,但是光有说,新手经常不知其具体的含义如何,所以下面来为其解析。IPxx 防尘防水等级适用于所有对防尘防水有要求的设备。描述如下:
      防尘等级(第一个X表示)
      0:没有保护
      1:防止大的固体侵入
      2:防止中等大小的固体侵入
      3:防止小固体进入侵入
      4:防止物体大于1mm的固体进入
      5:防止有害的粉尘堆积
      6:完全防止粉尘进入
      防水等级(第二个X表示)
      0:没有保护
      1:水滴滴入到外壳无影响
      2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
      3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
      4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
      5:用水冲洗无任何伤害
      6:可用于船舱内的环境
      7:可于短时间内耐浸水(1m)
      8:于一定压力下长时间浸水

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-08-27 09:58

      要根据防爆灯具的使用环境和功率还有功效是否能够达标,加防爆工业合同等等。具体可参照奇辰照明厂家那边客服会给您做出满意解答,让等灯具上会比同产品得到相应的性价比,比如寿命和散热功效等等。希望我的回答能帮助到你。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-26 23:02

      防爆灯具安全要求


      1 主题内容与适用范围


      本标准规定了防爆灯具(以下简称灯具)的术语、安全要求和试验方法、质量评定规则。


      本标准适用于电源电压不超过1000V,以白炽灯、卤钨灯、荧光灯泡(包括紧凑型荧光灯)、高压汞灯和高压钠灯为光源的防爆灯具。


      注:除高压汞灯和高压钠灯外、其他高强度放电灯应对其内部放电元素加以分析,经防爆检验部门试验和认可后方可采用。


      本标准不适用于低压钠灯为光源的防爆灯具。


      本标准不适用于爆炸性粉尘和爆炸性气体混合物同时存在的危险场所内的灯具。


      2 引用标准


      GB 1444防爆灯具专用螺口式灯座


      GB 2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)


      GB 2829周期检有计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)


      GB 3836.1~3836.9 爆炸性环境用防爆电气设备


      GB 7000 灯具通用安全要求与试验


      GB 7001 灯具外壳防护等级分类


      GB 12476.1爆炸性粉尘环境用防爆电气设备粉尘防慑电气设备


      3 术语


      术语采用本标准第2章引用标准中相应的术语,还采用了下述术语:


      3.1 防爆灯具  explosion protected luminaire


      为防止点燃周围爆炸性混合物而采取了各种特定措施的灯具。


      3.2 携带式灯具  portable hand luminaire


      使用中可握在手中的防爆灯具。本标准规定为可移式灯具的一种类型。


      3.3 连接件  part of connector


      用于连接外部电路导体的与绝缘套管一起使用的接线部件。


      4 通用要求和试验方法


      4.1 分类


      灯具除应按GB 7000第2章进行分类,还应该以下规定分类。


      4.1.1 按GB 7000第2.1条防触电保护型式分类应为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ类。


      4.1.2 灯具的防爆类别、级别与温度组别须符合GB 383.1第3.4章和GB12476.1第4~9章的有关规定。


      4.1.3灯具按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共五种主要类型,也可以由(GB3836.1~3836.8中各种防爆形式的组合形成复合型。


      4.1.4 灯具按安装形式可分为固定式、可移式。


      4.2 标志


      4.2.1灯具外壳明显处须设置铭牌,并可靠固定。铭牌须用厚度不小于1mm的青铜、黄铜或不锈钢制成(小型灯具厚度可不小于0.5mm)。塑料制成的外壳上,铭牌亦可与外壳一起模制成型。铭牌的内容包括:


      4.2.1.1 符合GB 7000第3.1条规定的有关项目。


      4.2.1.2 符合GB 3836.1第30.3条(小型灯具参见30.4条)或GB


      12476.1第23.2条的有关项目。


      4.2.1.3 灯具名称。


      4.2.1.4 允许环境温度(该范围仅为-20~40℃时可不标)。


      4.2.2 灯具外壳明显处,须设置清晰的永久性凸纹标志Ex。小型灯具还可采用标志牌永久固定在外壳上,也可采用凹纹标志。


      4.2.3 灯具中防爆型式的符号须符合GB 3836.1第30.1条和GB12476.1的有关规定。


      4.2.4 灯具的警告牌须清晰可见,不易磨灭或脱落。断电源后开盖的警告牌须用厚度不小于1mm的青铜、黄铜或不锈钢制成(小型灯具可不小于0.5mm)。塑料制成的外壳上,警告牌亦可与外壳一起模制成型。


      4.2.5 灯具的其他标志及符号应符合GB 7000第3.2~3.14条的要求。


      4.2.6 铭牌、警告牌和其他标记应能承受GB 7000第3.15条的标记试验。


      4.2.7 产品说明书除须符合GB 7000第3章的有关要求外,还须说明:


      4.2.7.1 灯具的允许工作位置。


      4.2.7.2 对使用光源有特殊要求时,须注明光源的名称、型号、泡壳形状和尺寸及生产厂名。


      4.2.7.3 有特殊要求时,须注明电缆或导线的规格、型号及适用温度。


      4.2.7.4 带蓄电池的灯具须注明蓄电池的种类、公称电压和公称容量。


      注:小型灯具即体积不大于2×106mm3的灯具。


      4.3结构应用符合GB 7000第4章所有的有关要求,还应符合以下要求。


      4.3.1 外壳及其机械强度应符合下述要求:


      4.3.1.1 塑料外壳和外壳部件须符合GB 3836.1的要求。


      4.3.1.2 轻合金外壳须符合GB 3836.1第8章的要求。


      4.3.1.3 其他材料制成的外壳须按GB 3836.1第21.1条的规定及方法承受冲击试验。


      4.3.2 塑料外壳须采取下述之一的方法来消除静电放电的潜在危险。


      4.3.2.1 在尺寸形状和布置上采取措施或其他防护方法,使之不可能产生静电的危险。


      4.3.2.2 选择合适的塑料,使得按规定测得的表面绝缘电阻不超过1×109Ω,试验按GB3836.1第25章进行。


      4.3.2.3 限制表面积:Ⅰ类灯具不超过1×10-2m2;ⅡB灯吴不超过1×10-2m2,但若外露表面被接地框架包覆,则可不超过4×10-2m2;ⅡC灯具不超过2×10-2m2,但若塑料部件有防止产生静电危险的附加措施,则可不超过1×10-2m2。


      4.3.2.4 如果不能通过设计避免静电危险,则应设置一块警告牌,标示出运行中所需采取的安全措施。


      4.3.3 紧固件、机械连接件和密封压盖还应符合GB 3836.1第9章的要求。


      4.3.4 联锁装置和警告牌须符合下述要求:


      4.3.4.1 联锁装置应没计成使用一般工具不能解除其联锁功能的结构。


      4.3.4.2 灯具应设置断开电源后方能更换光源的联锁装置,或用断电源后开盖字样的警告牌代替。


      4.3.4.3 如果自带电源的灯具上设置联锁装置,则当电源装置呈开路状态时,方能打开灯具。


      4.3.5 绝缘衬垫和绝缘套管还须符合GB 3836.1第11章的要求。


      4.3.6 胶粘剂须符合GB 3836.1第12章的要求。


      4.3.7 灯具须具有与引入电缆或穿线连接的连接件(防爆类别为Ⅰ类的携带式灯具及Ⅱ类灯具可制成永久性引入连线的无连接件形式)。连接件和接线柱须符合GB3836.1第16章和GB 3836.3第3章的要求。
      4.3.8 接线板与接线盒还须符合GB 3836.1第13.2~13.4条的要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 17天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 18天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 18天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。