空调降噪的方法措施是什么?

施嘉赐 | 被浏览 8年以前 |

空调要如何降噪呢?求问空调降噪的方法措施是什么?麻烦告知了。

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 温晴霞 2015-08-26 14:28

      如果可以的话 建议购买之前考虑选购中央空调;
      中央空调降噪措施:
      1:面积吊顶做吸声处理
      2:机房门窗使用隔声门窗
      3:空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减震器
      4:机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减震器
      5:进出水管安装单球式双球橡胶软接头
      6:管道内水流及摩擦噪声如较大,需使用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-08-24 20:05

      其实这个可能比较麻烦。建议您选购之前就选择好低噪的中央空调室外机。像日立、麦克维尔、三菱重工海尔的普遍噪音都非常小。可以考虑下。经验推断噪音主要是中低频的空气噪音和空间结构导致的震动噪音。由于设备的管道很多,所以推荐对管道做隔音处理。可采用容重35kg的玻璃纤维棉对管道进行包裹。

      0 评论

    • HH0807 2015-08-19 10:39

      降低中央空调噪音办法
      降低中央空调噪音办法一:采用合理的空调形式来降低噪声。
      降低中央空调噪音办法二:为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。
      降低中央空调噪音办法三:择合适的低噪声设备 除合理地设计空调系统气流组织形式外,选用质量先进的低噪声设备、控制风管及冷冻水管的流速也是降低空调系统噪声的关键。新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人群中,因此必须选用质量好、噪声低的产品。
      降低中央空调噪音办法四:用合理的施工方法以降低噪声还是主要的措施,具体可从以下儿方面考虑: A、设备安装:新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管。在空调机房内进行吸音处理,比如住空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声的外传,或在机房内贴吸声材料,采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,以增强吸声效果,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声Iq窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。 B、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或任梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用不燃材料填封。 C、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温。与静压箱一样内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降噪声,风管截面积都比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声,建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。 D、冷冻水管主管支架安装:比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据我在多年来的安装工程的实践经验,发现噪音可能会沿冷冻主管传递,出口处一般可达到70dB~80dB,距出口20m后可降至50dB。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的伤害。经过同行们的研究、试验,对刚性支架作出改进,即在原主管刚性支架上加弹簧减振器,这样使得噪音及振动得到有效消除。即噪音及振动在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。

      0 评论

    • 麻麻都夸我乖 2015-08-18 21:12

      空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:

      一、机房隔音

      二、进出风消音

      三、空调机组设备减震

      四、冷却水循环水泵及管道系统减震

      减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-08-18 17:18

      一、在家用中央空调。室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。 二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。 三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。 四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。