      概述
      主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
      整流器
      最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
      平波回路
      在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
      逆变器
      同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
      控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
      安川变频器原理器
      (1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
      (2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
      (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
      (4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
      (5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了
      安川变频器原理器

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-08-24 16:50

      ■ 注意及警告事項:
      ■ 安全注意事項:
      在安裝、運轉、保養、點檢前,請詳閱本說明書。另外,唯有具備專業資
      格的人員才可進行裝配線工作。
      說明書中安全注意事項區分為「警告」與「注意」兩項。
      所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。
      註:請將此說明書交給最終之使用者,以使變頻器發揮最大效用。
      ■ 一般注意事項:
      本變頻器在出廠前均做過完整之功能測試,拆封後請依序檢查下列事項:
      1. 變頻器之機種型號是否為您所訂購之機型。
      2. 運送中造成損傷時,請勿接線送電。
      3. 每台變頻器皆有檢驗QC章,如未有此章,請勿接線送電。
      警告
      • 不可在送電中,實施配線工作。
      • 輸入電源切離後,變頻器之狀態顯示 CHARGE LED 未熄滅前,請勿觸摸電
      路或更換零件。
      • 變頻器的輸出端 U, V, W,絕不可接到 AC 電源。
      注意
      • 若變頻器安裝於控制盤內時,請加裝散熱風扇,使變頻器周溫低於 45℃。
      • 不可對變頻器作耐壓測試。
      • 本變頻器之參數,於出廠時已作適當設定,若非有其它特殊需求,不必重新設定。
      � 警告 :表示可能的危險情況,如忽略會造成人員死亡或重大損傷。
      注意 :表示可能的危險情況,如未排除會造成人員較小的或輕微的損傷及
      機器設備的損壞。
      非常感謝您採用東元多功能泛用無感測向量(sensorless vector) IGBT 變頻器-2-
      Speecon 7200MA 系列 (以下簡稱 7200MA) 。
      本說明書共分兩部分。第一部分為 7200MA 本體的安裝、配線、試運轉、
      維修、檢驗、異常處理對策及規格。第二部分為數位操作器的機能、參數說明
      及操作方法。
      在使用 7200MA 前,請先閱讀本說明書:為了方便作日常的檢查、維護及
      了解異常發生原因之處理對策,請妥善保管本說明書。

      0 评论

    • kiiiy 2015-08-22 12:34

      富士变频器说明说,OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。

      0 评论

    • Leolep 2015-08-14 18:27

      富士变频器说明书:1、 变频器的设置方法:先按P键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按P键进入设置—设置好后按P键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按Fn保存—再按P键退出调试。注:参数不要随便改动以免出现故障。如果必须调试请按照以下资料中的方法进行调试)

      变频器调试方法
      首先要进行快速调试见变频器资料,或下列项
      1、P0003 用户访问级
      3 专家级
      2、P0010 开始快速调试
      1 快速调试
      3、P0100 选择工作地区是欧洲 / 北美
      0 功率单位为 kW;f 的缺省值为 50 Hz
      4、P0205 变频器的应用对象
      0 恒转矩
      5、P0300 选择电动机的类型
      1 异步电动机
      6、P0304 额定电动机电压
      设定值的范围 : 10V-2000V 本厂设定为400V
      7、P0305 电动机的额定电流
      设定值的范围 : 0 - 2 倍 变频器额定电流 (A) 本厂8.8A
      根据铭牌键入的电动机额定电流 (A)
      8、P0307 电动机的额定功率
      设定值的范围 : 0 kW - 2000 kW 本厂4KW
      根据铭牌键入的电动机额定功率(KW)
      9、P0308 电动机的额定功率因数1
      设定值的范围 0.000-1.000 本厂0.82
      10、P0309 电动机的额定效率
      设定值的范围 0.0-99.9% 默认即可
      11、P0310 电动机的额定频率 本厂为50Hz
      12、P0311 电动机的额定速度 本厂为1440
      设定值的范围 : 0 - 40000 1/ min
      根据铭牌键入的电动机额定速度( rpm)
      14、P0335 电动机的冷却
      0 自冷
      15、P0640 电动机的过载因子 默认即可
      16、P0700 选择命令源
      5 通讯( USS链)
      17、P1000 选择频率设定值
      5通讯( USS链)
      18、P1080 电动机最小频率 1
      设定值的范围 :0-650 Hz 设定为0即可
      19、P1082 电动机最大频率
      设定值的范围 :0-650 Hz 设定为50即可