约克分体空调故障代码有哪些?

宁连 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • linruolan 2015-08-08 20:30

      您好,
      E1 低压
      E2 房间湿度感温头报警
      E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警
      E4 室外盘管感温头报警
      E5 室内盘管感温头报警
      E6 通讯错误
      约克空调即约克公司,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司。约克公司成立于1874年,因在美国宾西法尼亚州约克镇成立而得名。约克产品的应用范围十分广泛,主要可分为民用、商用及工业冷冻设备三大类。1994年,约克公司正式在美国华尔街上市,同年亦被美国《财富》评为美国500家最具实力企业之一,象征着约克公司在世界市场上的重要地位。截至2011年,在世界各地已拥有数以百计的分公司、维修站、生产厂房及附属机构。截止到2012年,约克空调设备的生产基地包括了中国、美国、英国、法国、墨西哥、澳洲、马来西亚、日本、意大利、西班牙。约克公司被公认为是世界制冷技术应用领域的先导。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-08-08 19:17

       1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表
        代码 故障内容
        无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。
        E1 线控器与内基板通讯不良。
        (定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
        E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。
        E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
        E5 室内外机通讯不良;外机电源OFF。
        (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
        E6 室内热交温度传感器断线
        E7 室内环境温度传感器断线
        E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)
        E9 ①
        内机浮子开关动作
        (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。
        ②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。
        ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
        E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。
        E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。
        E12 室内机地址开关设置不良。
        E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。
        E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
        E16 室内基板不良。(KX4机器适用)
        E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
        E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。
        E31 室外机地址重复。
        E32 电源欠相或者反向。
        E33 压缩机过电流。(运行中电流)
        E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)
        E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。
        E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。
        E37 室外热交温度传感器断线。
        E38 室外环境温度传感器断线。
        E39 压缩机排气温度传感器断线。
        E40 ①
        高压开关63H1动作;
        ②
        压缩机内部热保护49C动作;
        ③
        压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);
        ④
        电源电压过低(单元机)。
        E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)
        E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
        E43 室内机连接台数或容量超过规定值
        E45 变频控制基板通信异常
        E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
        E48 室外直流风扇异常(KX4机器)
        E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。
        E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)
        E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)
        E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)
        E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
        E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器)
        E60 压缩机转子位置检出异常(CM1)
        E61 室外主、子机之间通信异常
        E62 室外子机地址设置不当
        E63
        E75 紧急停止(KX4机器)
        信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
        2.无线遥控机型故障代码检查
        由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。
        2.1 单元式遥控机型故障代码检查
        运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代码
        闪亮1次 E6
        闪亮2次 E7
        闪亮4次 E9
        闪亮5次 E57
        闪亮6次 E8
        闪亮2次 E40
        2.2 FX 、 LX 机型故障代码检查
        运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数码管显示
        (SW1开关在1档) 故障代码和含义
        闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线
        闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线
        闪亮3次 E5 室内外通讯不良
        闪亮4次 E9 浮子开关动作
        闪亮6次 E8 暖房过负荷
        一直闪亮 内机之间运行模式冲突
        闪亮1次 E37 E37 室外热交温度传感器断线
        闪亮2次 E38 E38 室外环境温度传感器断线
        闪亮4次 E39 E39 压机排气温度传感器断线
        闪亮4次 E40 E40压机排气温度过高
        闪亮5次 E40 E40 室外高压开关63H动作
        闪亮5次 E57 E57室外低压开关63L动作
        闪亮7次 E32 E32室外电源相序反或缺相
        闪亮7次 E33 E33压缩机过电流

        3.水机故障代码
        故障代码 原因
        F1 电源欠相或者反向。
        F2 水泵过电流保护(51P) 动作
        F3 压缩机过电流继电器(51C)动作
        F4 高压开关63H1动作
        F5 出水温度传感器故障(T1)
        F6 室外热交温度传感器故障(T3)
        F7 环境温度传感器故障(T4)
        F8 冷媒温度传感器故障(T5)
        F9 水流开关 (51S) 动作
        FA(F10) 排气温度传感器故障(T6)
        FB(F11) 电辅热保护(51H)开关动作
        FC(F12) 循环水防冻结保护
        FD(F13) 低电压保护
        FE(F14) 排气温度过高(T6)超过130℃
        FF(F15) 通讯异常(基板与线控器之间)
        F0(F16) 进水温度传感器故障(T2)
        E1 低温防护
        4.机房空调MDC265AC故障代码
        代码 故障内容
        E01 室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)
        E02 压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)
        E03 高压压力异常(大于2.8MPa)
        E04 低压压力异常(小于0.05MPa)
        E05 压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)
        E06 压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃
        E07 室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)
        E08 加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)
        E09 加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。
        E10 漏电开关(ELB)动作(超100mA)
        E11 空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)
        E12 漏水浮子开关(FS1)动作。
        E13 漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)
        E14 漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)
        E15 漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)
        E16 进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100
        E17 出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100
        E18 出风相对湿度传感器(SAR1)断线。
        E19 室内热交温度传感器(TH1)断线。
        E20 压缩机排气温度传感器(TH2)断线。
        E21 外部输入(进风干球温度RA2)断线。
        E22 外部输入(出风干球温度SAD2)断线。
        E23 外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。
        E24 电源不良。
        E25 高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa
        E26 低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa

      0 评论

    • 亮123 2015-08-08 19:00

      你好,约克分体空调故障代码有:EA系统不制热或不制冷报警,Eb一小时压缩机启动超过6次,EF通讯错误,E1室内风机故障,E2电源故障,E3房间温度探头报警,E4环境温度探头报警,E5辅助电加热过热报警,E6低压报警,E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警,E8室内盘管温度探头报警,E9室外盘管温度探头报警等等。

      0 评论

    • 余遇余欲渔 2015-08-08 18:56

      约克分体空调故障代码有:
      E1 低压
      E2 房间湿度感温头报警
      E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警
      E4 室外盘管感温头报警
      E5 室内盘管感温头报警
      E6 通讯错误

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 13天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。