国标地面砖铺贴装修验收标准是什么

袁强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 繁华尽落 2015-08-06 20:58

      (一)地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交 工。
      (二)旧房地面必须充分打毛,凹深不小于 0.5 ㎜,间距 5 ㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。
      (三)对有排水坡度要求的,如卫生间,洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向。
      (四) 基底验收:表面平整用 2m 靠尺检查,偏差不得大于 5mm,标高偏差不得大于±8mm。(五)石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块 的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选。
      (六)地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版,并选出合理方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查 房间的几何尺寸是否整齐。
      (七)砂浆使用 1:2.5 水泥砂浆体积比(具体常握为:手握成团、落地开花),粘接层不得低于 12 ㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂水 泥。800×800 抛光砖或花岗石采用 1:4~1:6 水泥砂浆体积比。600×600 以上(含 600×600)、500X500 以上规格地砖宜采用干贴法。 浅色花岗石、大理石应用白水泥挂刷浆,以防泛色。
      (八)地砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿,表面无水迹,选色使用。
      (九)铺贴之前要在横竖方向拉十字线,铺贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝。
      (十)地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝.
      (十一)勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面 1 ㎜。(十二)地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在 24 小时内清缝,随做随清,并做养护,两天之内禁止上人。为不 影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
      (十三)地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用 封口胶粘贴严密,防止杂物进入。
      (十四)严禁无排水或无积水设备时用水,特别防止浸湿保护地砖用的纸板,以防间接污染地砖。
      (十五)花池及卫生间等基础填充用润粒混凝土和碳渣填充,这样填充密实,牢固可靠且重量轻,无承重方面的安全隐患。
      (十六)石材或瓷砖踢脚线依据客户要求可与墙立面齐平,这样施工不积灰,易清洁卫生,好摆放家具。

      1 评论

    • Standby凡 2015-08-06 19:57

      地砖铺设的验收标准:




      1、表面洁净,纹路一致,无划痕、无色差、无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。




      2、地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚板能完全将缝隙盖住,宽度一致,上口平直。




      3、地砖平整度用2m水平尺检查,误差不得超过2mm,相邻砖高差不得超过0.5mm。




      4、地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。




      5、地砖缝宽1mm,不得超过2mm,勾缝均匀,顺直。




      6、接缝平直度在5米长度内有否超过3mm。




      7、厨房、厕所的地坪不应高于室内走道或厅地坪;最好比室内地坪低10-20mm。




      8、有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求。有地漏的地砖铺贴泛水(一种极小的倾斜坡度)方向应指向地漏,与地漏结合处应严密牢固。

      1 评论

    • 仰望天空45度角 2015-08-06 19:32

      (1)要注间地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴。  (2) 地砖平整度用2米水平尺检查,误差不得超过0.5 mm,相邻砖高差不得超过0.5 mm,缝隙平直度3 mm,地砖铺设时,其它工种不得污染,不得人为踩踏。地砖完工后24小时清缝,随做清洁,并做养护。  (3)地砖空鼓现象控制在3%以内,主要通道上的空鼓必须返工,3%单指单块边角空鼓,整块不得空鼓。  (4)地砖铺完再检查平整度有无误差、空鼓、色差等后,用厚纸板或夹板、旧地毯等全部遮盖保护,板缝间必须用宽纸胶带粘贴严密,防止杂物进入。  (5)正常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.3毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。  (6)墙砖和地面砖铺完后需用“填缝剂”或“白水泥”进行湿浆填缝。  (7)砖面缝隙是否规整一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过1mm,瓷片误差不超过0.8cm。  (8)洗手间、阳台及有地漏的厨房地砖是否有足够的自排水倾斜度。  (9)砖面是否有破碎崩角现象。  (10)、瓷砖方向是否正确、没有反转现象。  (11)、花砖和腰线位置是否正确、没有偏位或高度错误现象。