    • 恰似你的温柔 2017-08-18 14:28

      两年前问的,我现在还有没有回答的必要呢?
      哎,既然看到了,就简单说下吧!
      无机纤维喷涂施工很简单,采用专业的设备现场喷涂施工
      喷涂完后压平整形,裸露即可;
      不仅A级防火,保温绝热,还吸声降噪,
      现在市面上的应用越来越广泛,顶棚,楼梯间,电梯井,幕墙等等均可选用!

      0 评论

    • kitty1235 2015-08-05 17:34

        1. 施工准备
        2.1无机纤维棉
        → 喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。
        2.2喷涂专用粘结剂
        → 喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。
        2.3基层材料要求
        → 基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上刮腻子。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。
        2.4施工条件要求
         管件密集程度的要求,人可以有操作空间、喷枪能够伸过管道即可。
        5.1 工艺流程
        施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→ 喷胶→表面修整→ 喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-05 16:54

      首先是脚手架的搭设,这个就不多废话了,相信做工程的人都懂更别说无机纤维喷涂施工流程了。还是说说搭脚手架,根据现场实际情况,因层高只有4米,只需搭设2米高脚手架即可,纤维喷涂施工采用活动脚手架。
      下面开始无机纤维喷涂怎么施工的。无机纤维喷涂施工喷涂前的准备,喷涂基体表面处理
      1)如果基础存在明显凹凸时,需要修整到不影响喷涂作业的程度。
      2)杂物清除:清除基础表面上不需要的钉子、螺栓类、钢筋等。清除水性涂料等耐水性差的表面材料。3)原则上在管道、配管、配线等线路的吊具以及配管开孔作业、开口周边的木架都施工完成之后,附带设备工程开始安装之前进行施工。而且,开口部周边的遮盖作业务必提前完成。
      无机纤维喷涂施工准备1)与图纸核对校验,确定无机纤维喷涂施工的部位和非喷涂部位;2)安置喷涂机械、调验喷涂主机,保持运转稳定均匀;3)调验喷涂胶泵,保持压力稳定均匀,联合调试主机和液泵系统,并进行局部试喷。
      无机纤维喷涂施工的工艺流程,简单说来就是基底预喷——喷涂施工——整形——清理。1)基底预喷:基础表面涂刷粘合剂或者喷涂其(胶液)水溶液,在充分渗透到基础后再进行喷涂作业;2)无机纤维喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度。 3)无机纤维喷涂施工后的整形:利用专用压板进行表面加工(整形)后的表面,用加入粘合剂的胶液混合液全面喷涂。4)清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-05 15:21

      1、保温纤维喷涂施工流程及技术要点

      1-1、基底预喷:喷涂棉和粘接剂混合喷涂之前,应先使用已配好的喷涂粘接剂喷涂基面。在预喷同时,清除掉表面的浮尘,异物。做到表面清洁,粘接牢固。

      1-2、喷涂施工:按要求一次喷涂到设计厚度。

      1-3、整形:待喷涂产品表面指干后(约半小时),用压板进行整形。

      1-4、清理:现场回弹料及时清理。

      2、喷涂工艺要点

      2-1、调整工作风压和给料配置,使保温纤维棉的输出率和速度适宜。所有施工设备采用220—380v工作电压运行。

      2-2、保证纤维棉进料均匀,搅拌速度应均匀稳定。

      2-3、调整好水和胶量,随用随拌,使其具有适意的稠度和良好的粘接性能,并降低回弹量。

      2-4、喷涂角度应保持正确的喷射角,以便获得较大的压实力和最小的回弹,喷嘴应在循环形范围内做迂回直线连续运动,以保证喷涂均匀连接。

      2-5、正确掌握喷涂顺序,角隅处及电缆桥架、给,排水管道已安装部分背面不应出现漏喷,空洞或疏松。

      2-6、及时清除被喷面上的空洞或疏松,以便修补喷涂;可一次性喷涂完成50mm厚的 保温层;

      2-7、每次结束喷涂工作,须认真清洗枪嘴。防止胶质固化。

      2-8、喷涂后的部位平整,即在纤维喷涂固化前用带地毯干净板进行压平整形处理。

      2-9、喷涂后的吸声纤维保温层应保持良好的通风、干燥维护,固化48小时后可进行再次修整、装饰等其他工序。

      2-10、对喷涂后的施工现场应及时清理,喷涂施工中粘接到其他工作面上的胶棉混合物及时清扫,不影响其美观质量。将回弹料袋清除出施工现场。

      3、纤维喷涂施工注意事项

      3-1、纤维喷涂施工时应与其他专业密切配合,及时铺设各种管线和套管,并核对留洞及预埋件的位置,严禁喷涂完工后开凿,震动,钻孔基面。

      3-2、应做好干燥固化期间的成品维护,确保通风设备工作良好,喷涂层表面 严禁人员和机具设备碰撞。