      机房工程(参考自JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》)
      15.1 一般规定
      15. 1. 1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范))GB50174 中的C 级进行设计。
      15. 1. 2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范)) GB50174 、《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。
      15.2 控制室
      15.2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。
      15.2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。
      15.2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。
      15.3 弱电间及弱电竖井
      15.3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。
      15.3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.35m。
      15.3.3 7 层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.6m。
      15.3.4 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道,预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。
      15.4 电信间
      15.4.1 住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2。
      15.4.2 住宅建筑的弱电间、电信间宜合用,使用面积不应小于

      1 评论

    • du845968102 2015-08-04 21:02

      《住宅小区安全技术防范系统要求》DB31/294-2003
      《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006
      《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003
      《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
      《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007
      《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2007
      《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
      《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
      《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006
      《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
      《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》GB/T 16571
      《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA27-2002
      《计算机房设计规范》GB50174-93
      《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
      《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000 年版)
      《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
      《建筑智能化系统工程设计规范》(DGJ32/D01-2003)
      《建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999
      《建筑智能化系统工程检测工程》DB32/365-1999
      《商业入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007)
      《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)
      《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)
      《建筑通信布线系统标准》EIA/TIA568-B

      1 评论

    • 流绪 2016-04-25 17:57

      两个设计规范
      1、智能建筑设计标准 GB/T50314-2006
      2、电子信息系统机房设计规范GB50174-2008

      0 评论

    • cjh531774343 2015-08-04 20:38

      两个设计规范
      1、智能建筑设计标准 GB/T50314-2006
      2、电子信息系统机房设计规范GB50174-2008
      还有面积 温度 湿度 灰尘 电(UPS、强电) 接地等。
      1.防雷 2.防静电 3.防火 4.防盗 5.温度
      弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 13天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 13天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。