太金vrv空调如何维修?

huangziwei | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 卫生巾紫了 2015-08-03 12:05

      一、关机后不能立即启动。否则压缩机内会产生液击现象而造成零件的损坏,影响压缩机寿命。(又称保护器)能自动起保护作用。在未满三新型的智能空调内中微电脑的三分钟保护定时器分钟内再启动不能开机是正常现象。

      二、空调启动最初的十分钟内有时发出 “劈拍”声音。空调的壳体材料是采用薄型乳白压花塑料,重量轻、外观优雅,但又会随温度的变化、热胀冷缩的物理现象产生,故空调的“劈拍”声是壳体微小变形产生的声音,不是故障。

      三、空调运转的时候部分产品偶然会产生如流水的“哗哗”声。这是空调运转过程中,内部制冷剂状态不断发生变化,由液态变成气态,再由气态变回液态。这种正常的物理现象在制冷系统中以一定的速度流动,由于受一定的阻力,故会产生一种流水的“哗哗”声,是正常现象。

      四、送出的风有轻微臭味。有人认为空调送出的带臭味的风是氟利昂泄漏而造成的。但实际上氟利昂是无气味的,臭味源于室内的烟气以及其他异味。新型空调通过采用活性碳高效过滤层的强吸附作用,不仅能去除微小的灰尘颗粒,还除去烟雾的臭味及其他异味,使空气净化大为改进。

      五、室内温度降不下来。可首先用手试一下空调器的出风和出风温度有否异常,若正常,则说明空调器无故障。产生的原因可能因室内人多,散热量过大,室外气温较高,房间窗户未关严,窗帘未拉严,空调附近有热源,房间门开关频繁等。

      六、制冷运转时,室内机通风不畅,风不太冷。新型空调一般采用三层过滤网,即尼龙网、静电过滤层、活性碳过滤层、过滤效率较高,能捕获直径很小的灰尘微粒空气的净化能力强,但过滤网的清洗周期变短。如不及时清洗,网孔被堵死时便会出现通行不畅,风量减少降温速度慢的现象。

      0 评论

    • 亮123 2015-08-03 11:34

      你好,太金vrv空调维修方法如下:
      1、冷媒全部放空,尽可能把系统里面的冷冻油带走。(不要关截止阀,不然你这样的现象陆续有来)。 2、若是多次发生同样故障的现场,必须把B5组件的回油过滤器拆出来用氮气吹污,在重新安装。(可以在市场上找代替品)3、在更换全部配件后,在抽真空的达到负压的时候,利用负压加冷冻油(型号:T-68)两升,这样可以很好的保护压缩机不会因为高低差造成卡缸;最后重新抽真空,加冷媒。你这种情况,建议你稍稍加多点冷媒,可以利用冷媒把更多的冷冻油带回主机,希望能帮助到你。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-08-03 10:44

      空调维修是一项专业空调技术工种,看似简单的空调维修工作,在不同的空调维修人员手里有着不同的操作结果。下面简单介绍几种空调维修方法!

      步骤/方法
      1
      摸:
      2
      压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。
      3
      A.压缩机温度一般在90-100℃。
      4
      B.摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15℃左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
      5
      C.摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80℃左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
      6
      D.摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
      7
      E.摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手。
      8
      F.摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
      9
      G.摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。
      10
      看:
      11
      A:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。
      12
      B:其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。
      13
      C:再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。
      14
      D:最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。E:看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31Mpa。
      15
      F:看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。[值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。
      G:空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素
      听:
      A:仔细倾听整机运转的声音是否正常。,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡”声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因;“嘶嘶”声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;“嗒嗒”声是压缩机内部金属的碰撞声;“当当”声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。
      B:对开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的“嚓嚓”或阀片轻微的“嘀嘀”的敲击声;如出现“通通”声是压缩机液击声,即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;“啪啪”声是皮带损坏后的拍击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。停机时,当听到“咝咝”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵塞。
      C:此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的“吱吱”尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的“嚓嚓”声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。
      查:
      一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏。
      A:对于窗式空调器,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便。电流读数应在额定电流范围左右(随温度高低电流略有变化)。
      B:对于分体式空调器,用歧管表检测高、低压力也是一种实用、快速、有效的判断方法。
      C:当周围环境温度在30℃左右(空调制冷状况下),若低压表的压力(表压)在0.4MPa以下,则表明制冷剂不足或有泄漏。高压表的压力(表压)正常值应在2MPa左右,过高或过低都说明有异常。冷凝器的出口处若发生堵塞可使高压压力升高,而低压压力降低。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。