3条回答
棍棍123 2015-08-01 17:49
1. 基层处理:
(1)彻底清除基层墙体表面浮灰,油污,脱模剂,空鼓及风化物等影响粘贴强度的材料。
(2)对旧房保温改造工程,应将原有外饰面层清除基层墙体修补平整。若基层不具备粘接条件,应全部采用机械固定方式,每平方米固定件为6-9个
2. 为增加挤塑板与基层及面层粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
3. 打磨
(1) 挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。
(2) 打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
4. 抹底层聚合物砂浆
(1) 聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。
(2) 将配制好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2㎜。
你刻在了谁心里 2015-08-01 16:07
工艺流程:
基层处理→浇水湿润→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→擦缝。
3)施工要点:
①、施工前绘制墙面砖排列图,经各方审核认可后施工,施工时加强专业之间的配合,做好事前控制。
②、面砖粘贴前,应当对房间进行套方,并按工艺要求贴灰饼,保证面砖贴完后,室内阴阳角方正。
③、在贴面砖之前应先放出吊顶标高控制线,墙面贴砖至吊顶上100mm。
④、面砖粘贴前先进行冲筋、抹灰饼,以确定面砖的出墙厚度,保证墙面的平整、垂直度。
⑤、面砖粘贴时,在阴角部位应当侧面面砖压正面面砖。阳角部位的面砖在粘贴前,应先进行内侧磨边处理,磨45度角时应留2mm的边,以免碰掉饰面砖面瓷。
⑥、地面面砖在墙面面砖之后施工时,墙面面砖粘贴时最下一排暂不进行粘贴。
⑦、墙面砖粘贴时采用米厘条控制面砖之间的缝隙。
4)质量要求:
①、面砖的品种、规格、颜色、图案符合设计要求。
②、饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、无缺楞掉角和裂纹等缺陷。
③、表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显着的光泽受损,无空鼓。
④、接缝填嵌密实、平直,宽窄、颜色一致,阴角压向正确,阳角对缝吻合,非整砖的使用部位适宜。