配电房接地要怎么做,有哪些要求

丁馨 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • cjh531774343 2015-07-30 23:37

      1 在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;
      2 用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;
      3 在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;
      4 所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。

      7 评论

    • 你在泘我 2015-07-31 16:26

      铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
      2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
      3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
      4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
      5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
      6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。

      3 评论

    • Standby凡 2015-07-31 08:09

      首先你得请专业防雷检测机构检测出配电房所在建筑物的冲击接地电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,
      如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。
      配电房的防雷保护工作,不光是接地和等电位连接,这是一个系统的工程,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理的综合布线,电源SPD和信号SPD的安装等等,只有做好了这些,才能使机房内的设备在雷暴中正常工作。

      1 评论