    • AN拉勾勾 2015-07-29 12:02

      首先,据我了解,家庭弱电布线没有你这么简单的,一共就三个口?每家每户都会装一个弱电箱,网络供应商的进线,以及各房间布线都最终汇总到这里。你的意思是想总的用一个路由器,然后其他房间只要插上网线就能上了是吧,那你所有的设备(包括猫、路由器、交换机)将来统统放在这个弱电箱里,然后通过网线通到各个房间。至于端口数量问题,我建议你这样布置:客厅两个(一个靠近电视机,将来用于网络电视),每个卧室各两个(其中一个也是预留网络电视),其余的自己根据需要布置(本人建议尽量多放,因为这个东西一旦布好,将来要改就只能开墙撬地板,不可能再变了)。另外还有一点,就是有网络的地方加上一个电话,有条件的电话做成单线连接到弱电箱。最后还有你说的有线电视的问题,一个道理,每家都还有一个有线电视箱,你的进线还有通往你各个房间的线都在这里汇聚。

      1 评论

    • 卫生巾紫了 2015-07-29 13:28

      一、 确定点位
      1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
      2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
      3、布线箱位置的确定:
      1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。
      2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
      3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。
      二、 开槽
      1、确定开槽路线:根据以下原则:
      1>路线最短原则;
      2>不破坏原有强电原则;
      3>不破坏防水原则。
      2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
      3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
      4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
      5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算三、 布线
      1、确定线缆通畅:
      1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
      2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
      3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
      2、确定各点位用线长度:
      1>测量出配线箱槽到各点位端的长度;
      2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。
      3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
      4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
      四、 封槽
      1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
      2、固定PVC管:
      1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;
      2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
      3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
      3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
      4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
      1) 各弱电子系统均用星型结构。
      2) 进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
      3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
      4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
      5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
      6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。
      7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
      8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-29 12:27

      1. 避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。  
      2. 注意防潮:插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。     
      3. 预留足够插孔:考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化。卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。     
      4. 集中控制:随着网络和信息时代的到来,一个家庭安装两部电话或多机上网,以是很平常的事。为保证各种线的对接质量,且方便维修,最好为家中的电话线和网络线设计一个集中控制单元。可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的电话线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,可以根据家庭需要在线盒内进行连线。为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机上网,还需备一个网络集线器(以上两配件商店有售,价格不高)。