      编制依据

      《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;
      《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;
      《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;
      《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;
      《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社;
      《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社;
      《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;
      《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。
      2工程概况
      编辑

      楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m.
      3选择
      编辑

      本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:
      1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
      2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
      3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
      4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;
      5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。
      6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架
      4材质要求
      编辑

      普通悬挑架
      l、钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
      2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
      3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。
      4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
      5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。
      6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
      7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。
      8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。
      5搭设流程
      编辑

      普通悬挑架

      悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
      定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
      在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。
      主杆基础

      本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。
      立杆间距

      (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。
      (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
      (3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。
      (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
      横杆设置

      (1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。
      (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。
      剪刀撑

      脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
      铺设要求

      (1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
      (2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
      (3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。
      防护栏杆

      (1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
      (2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
      (3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。
      (4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
      连墙件

      (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。
      (2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。
      (3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
      (4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
      架体内封闭

      (1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
      (2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。
      (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
      支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150-200mm、外径φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。
      6计算书
      编辑

      普通悬挑架

      一、参数信息:
      脚手架参数
      双排脚手架搭设高度为 15.0 米,立杆采用单立杆;
      搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.00米,立杆的步距为1.80 米;
      内排架距离墙长度为0.30米;
      大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
      脚手架沿墙纵向长度为 120 米;
      采用的钢管类型为 Φ48×3.2;
      横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;
      连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接;
      连墙件连接方式为双扣件连接;
      活荷载参数
      施工均布荷载标准值(kN/m):2.000;脚手架用途:装修脚手架;
      同时施工层数:2 层;
      风荷载参数
      本工程地处浙江省温州市,查荷载规范基本风压为0.600,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.649;
      计算中考虑风荷载作用;
      静荷载参数
      每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248;
      脚手板自重标准值(kN/m):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;
      安全设施与安全网自重标准值(kN/m):0.005;脚手板铺设层数:5 层;
      脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;
      水平悬挑支撑

      悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度 2.00 米。
      与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00;
      楼板混凝土标号:C25;
      拉绳与支杆参数
      支撑数量为:1;
      钢丝绳安全系数为:6.000;
      钢丝绳与墙距离为(m):1.200;
      悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。
      7大横杆
      编辑

      按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
      均布荷载值

      大横杆的自重标准值:P1=0.035 kN/m ;
      脚手板的自重标准值:P2=0.300×1.000/(2 1)=0.100 kN/m ;
      活荷载标准值: Q=2.000×1.000/(2 1)=0.667 kN/m;
      静荷载的设计值: q1=1.2×0.035 1.2×0.100=0.162 kN/m;
      活荷载的设计值: q2=1.4×0.667=0.933 kN/m;
      图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
      图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)
      强度验算

      跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。
      跨中最大弯距计算公式如下:
      跨中最大弯距为M1max=0.08×0.162×1.500 0.10×0.933×1.500 =0.239 kN.m;
      支座最大弯距计算公式如下:
      支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.162×1.500-0.117×0.933×1.500 =-0.282 kN.m;
      选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:
      σ=Max(0.239×10,0.282×10)/4730.0=59.619 N/mm;
      大横杆的最大弯曲应力为 σ= 59.619 N/mm小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm,满足要求!
      挠度验算

      最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。
      计算公式如下:
      其中:
      静荷载标准值: q1= P1 P2=0.035 0.100=0.135 kN/m;
      活荷载标准值: q2= Q =0.667 kN/m;
      最大挠度计算值为:
      V= 0.677×0.135×1500.0/(100×2.06×10×113600.0) 0.990×0.667×1500.0/(100×2.06×10×113600.0) = 1.626 mm;
      大横杆的最大挠度 1.626 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm与10 mm,满足要求!
      8小横杆
      编辑

      根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
      荷载值计算

      大横杆的自重标准值:p1= 0.035×1.500 = 0.053 kN;
      脚手板的自重标准值:P2=0.300×1.000×1.500/(2 1)=0.150 kN;
      活荷载标准值:Q=2.000×1.000×1.500/(2 1) =1.000 kN;
      集中荷载的设计值: P=1.2×(0.053 0.150) 1.4 ×1.000 = 1.644 kN;
      小横杆计算简图
      强度验算

      最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和
      均布荷载最大弯矩计算公式如下:
      Mqmax = 1.2×0.035×1.000/8 = 0.005 kN.m;
      集中荷载最大弯矩计算公式如下:
      Mpmax = 1.644×1.000/3 = 0.548 kN.m ;
      最大弯矩 M= Mqmax Mpmax = 0.553 kN.m;
      最大应力计算值 σ = M / W = 0.553×10/4730.000=116.959 N/mm;
      小横杆的最大应力计算值 σ =116.959 N/mm小于 小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm,满足要求!
      挠度验算

      最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:
      Vqmax=5×0.035×1000.0/(384×2.060×10×113600.000) = 0.020 mm ;
      大横杆传递荷载 P = p1 p2 Q = 0.053 0.150 1.000 = 1.203 kN;
      集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:
      Vpmax = 1203.100×1000.0×(3×1000.0-4×1000.0/9 ) /(72×2.060×10
      ×113600.0) = 1.825 mm;
      最大挠度和 V = Vqmax Vpmax = 0.020 1.825 = 1.844 mm;
      小横杆的最大挠度和 1.844 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1000.000/150=6.667与10 mm,满足要求!

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-07-29 12:44

      1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。
      2.构造要求:
      (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。
      (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。
      (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。
      (4)立杆、横杆接头的详细做法:

      3 - 立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-07-28 13:01

      1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,共六个单元,首层即为标准层,层高2.8米。 此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做装修使用。 3. 脚手架布置原则 以结构外边线 0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: ² 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 ² 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲L≤1.5m,△≤5mm。             ² 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm     ² 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架 5.1.1双排悬挑脚手架 ü      悬挑脚手架底部选用16号工字钢作为悬挑梁,间距为1.5m,长度3.5m-4m,用Ф16的钢筋制作卡环将其预埋在楼面现浇顶板内,前一个地锚设置在距墙0.5m处,后一个设置在距墙2m处。挑梁与钢丝绳(采用6*19、φ15.5)组成承力架。然后在承力架上向上搭设双排单立杆脚手架。以上各层设置悬挑杆,在窗口位置设置拉结与结构拉结牢固,每隔三层设置钢丝绳卸荷,拉结点设在大模板最上一排的螺栓孔上。 ü      其他楼层板在设计位置预埋地锚,固定悬挑杆的地锚为Φ12圆钢,用扣件加横杆固定。 ü      在四周转角处及其他薄弱环节处,设置Φ48×3.5钢管斜撑杆。同时要求脚手架与主体结构刚性拉接,必须每层设置,各转角处两边设置,距离不大于1m,水平间距约   6m左右。 ü      东西山墙上预留φ70套管,用于脚手架与山墙拉结。           5.1.2南侧防护脚手架 ü      水平挑杆的锚固为在顶板上预留的φ12地锚和支顶板时碗扣架子。选用4m挑杆,悬挑出部分长度控制在0.35m。 ü      在下层设置斜向支撑用来卸荷。 ü      设置一道大横杆与挑杆固定,将立杆固定于大横杆上。 ü      在每层门洞口处,与主体结构作拉接。 5.2 双排落地式脚手架 待基础肥槽回填完成后,对悬挑脚手架进行改造,底部补杆落地,搭设双排落地脚手架。 ü      落地脚手架搭设高度为50m,首层至10层采用双立杆,10层以上为单立杆。 ü      将立杆固定在大横杆上,大横杆固定在立杆上,小横杆固定在大横杆上。将脚手板固定在小横杆上,作业面必须满铺木脚手板。脚手板对接处必须设双排小横杆,两小横杆间距不得大于300mm。 ü      脚手架立于地面上,每根立杆下设置油托均顶撑在垫木上。 ü      脚手架底层必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。 ü      在操作层的脚手架外侧立杆上支设1.2m护身栏杆和180mm挡脚板。 ü      在脚手板下层兜设水平安全网(采用承重安全网),每层设置一道,网眼不大于10cm安全网内外边固定牢固。在操作面外立杆的内侧满挂密目网,且下口封严,必须使用网绳绑扎不得用火烧丝铁丝代替。 ü      钢管每层与窗口拉结牢固。 ü      脚手架外侧设连续剪刀撑,采用φ48钢管按50°角度4跨立杆设置。 ü      在建筑的2单元和6单元南侧阳台处设置两个出入口并设置护头棚,宽度为3m,长度为4m,两侧用密目网封严。                                             5.3 悬挑吊料平台                                   吊料平台制作所用材料为:[16槽钢、吊环、50厚脚手板等,详图如下:   操作平台制作及安全要求: ü       [16槽钢、吊环及脚手管相连接的部位均为焊接,前一个地锚预埋于阳台梁处,后一个地锚预埋于距阳台板边缘2000mm处; ü      卸料平台的斜拉钢丝绳穿过门口上大螺栓孔用钢丝绳卡扣将钢丝绳别于φ32的钢筋上固定。 ü      槽钢悬挑梁在预埋地锚处穿一圆孔穿300长φ20圆钢防止卸料平台后滑; ü      吊料平台的上部位结点位于建筑物的外墙外侧上,不得设置在脚手架等施工设备上; ü      斜拉采用钢丝绳,构造上两边各设置前后两道,卸料平台安装时,钢丝绳采用专用的挂钩挂牢; ü      吊料平台左右两侧装置脚手管固定的防护栏,脚手管底部与型钢焊牢; ü      栏杆刷红白油漆,挂密目网在立杆内侧。 ü      吊料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩; ü      钢丝绳直径Φ24,与水平钢梁的夹角最好在45-60度,本工程中夹角为45-51度; ü      吊料平台使用时,有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复; ü      操作平台上显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过 设计容许荷载,配专人监督。 6. 构造要求 6.1 立杆 ² 每根立杆底部设置垫板,垫板宽度≥200m。 ² 立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧(大横杆对立杆起约束作用,对确保立杆承载能力的关系很大),不得隔步设置或遗漏。 ² 对接、搭接符合下列规定: ü      立杆上的对接扣件交错布置:两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。 ü      立杆除顶层顶部外,不得搭接,必须对接。若采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 6.2 大横杆 ² 上下横杆的接长位置错开布置在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的三分之一。 ² 同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大 于50mm。 ² 相邻步架的大横杆错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 6.3 小横杆 贴近立杆布置(设于双立杆之间),搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间 根据需要加设1根或2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 6.4 连墙杆 ² 连墙杆垂直向层层设置,每个窗口均设置拉结点; ² 从底层第一步纵水平杆处开始设置。               6.5 剪刀撑与横向斜撑 ² 每道剪刀撑跨越立杆的根数为4跨,斜撑与地面的倾角为50°,局部有调整的部位不小于6m,倾角在45°~ 60°之间。 ² 脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置。 ² 剪刀撑斜杆的接长采用搭接。 ² 剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 ² 横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。 ² 剪刀撑:剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣结点。 6.6 门洞构造 整个外脚手架在2号楼南侧2单元、4单元各开设通道门洞,开洞尺寸为3000×4000。根据开洞宽度,在洞口上挑空一根立杆,相应在洞口两端增加斜杆加强,如图5所示。洞边立柱承载较大,门洞边立柱采用双立杆支撑。 6.7 护头棚  入口处设安全通道并搭设护头棚,护头棚上满铺双层脚手板,并在入口处明显位置挂安全提示标识。 7. 脚手架搭设 7.1 施工准备 ² 按施工方案向架设和使用人员进行技术交底。 ² 按本方案第4条中脚手架所用材料的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 ² 清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 7.2 地基与基础 落地脚手架搭设的基础为肥槽,肥槽部位在未回填土之前外墙脚手架采用悬挑双排脚手架,阳台处选用悬挑单排防护脚手架。 7.3 搭设 ² 落地脚手架配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻墙件以上二步。 ² 悬挑脚手架以两层为一个体系向上搭接,当能满足两层悬挑架施工的配合完成以后,再向上搭设一层脚手架作为两套悬挑架之间的连接层,当中间连接层配合施工完成以后,从中间层往上的即为另一独立的体系,此处注意标高,下层和上层分开,以便下层拆除。 ² 每搭完一步脚手架后,按本规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 ² 杆件在结扎处的端头伸出长度应不小于0.1m。 ² 立杆下铺跳板采用长度不少于2跨,厚度为50mm的垫木,准确的放在定位线上。 ² 立杆搭设符合下列规定: ü      严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; ü      相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离符合要求; ü      开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 ü      当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,立即设置连墙件。 ² 剪刀撑、横向斜撑搭设随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支撑在垫块或垫板上。 ² 当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,采取临时稳定措施,直至上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。 ² 靠近立杆的小横杆可紧固于立杆上,双排脚手架小横杆靠墙的一端应离开墙面5-15cm。剪刀撑的搭设是一根内斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上,这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯,斜杆两扣件与立杆节点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于20cm。脚手架各杆件伸出的端头,均大于10cm以防止杆件滑脱。 ² 扣件安装符合下列规定: ü      扣件规格必须与钢管外径相同; ü      拧紧程度:装螺栓时应注意将根部放正和保证适当的拧紧程度,这对于脚手架的承载能力、稳定和安全影响很大。螺栓拧得不紧固然不好,但拧得过紧会使扣件和螺栓断裂,所以螺栓的拧紧必须适度。要求扭力矩控制在39—49N.M,最大不得超过59N.M。为了控制拧紧程度,操作人员可根据所用扳手的长度用测力计校核自己的手劲,反复练习,以求达到不用测力计也能准确地掌握扭力矩的大小。 ü      在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm; ü      对接扣件开口朝上或朝内;用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口向上,以防雨水进入锈蚀扣件; ü      各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。 ² 斜拉钢丝绳的设置要求: ü      为减少斜拉引起的水平力,避免立杆与小横杆连接扣件发生滑移而引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α尽量大。 ü      斜拉钢丝绳用手拉葫芦(倒链)或花篮螺栓拉紧,做到所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 ü      吊点必须在悬挑梁与外立杆、大横杆的交点处,钢丝绳必须由大横杆底部兜紧。 ü      吊点处设双根小横杆,一根与立杆卡牢,一根与大横杆卡牢,两根小横杆端头与建筑物顶紧,或用螺栓固定在墙面预埋铁件上,承受斜拉引起的水平力。 ü      可在吊点下方附加斜撑杆,与钢丝绳共同受力。 7.3.1 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设符合下列规定 ü      栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧; ü      上栏杆上皮高度为1.5m。 ü      挡脚板高度为180mm。 ü      中栏杆居中设置。 7.3.2 脚手板的铺设符合下列规定 ü      脚手板铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; ü      脚手板探头用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支撑杆件上; ü      在拐角、斜道平台处的脚手板,与横向水平杆可靠连接,防止滑动; ü      自顶层作业层的脚手板往下计,每隔12m满铺一层脚手板。 7.3.3 安全网的构造与技术要求 ü      安全网绳由锦纶、维纶、涤纶、尼龙等材料制成,氯纶、丙纶只能用于立网,不得用于平网。 ü       平网的宽度不小于3m,立网的高度不小于1.2m,每张网的重量不超过15kg。 ü       菱形网目其对角线与对应网边平行,方形网的对角线或边应与对应的网边平行,网目边长不得大于100mm。 ü      边绳与网体按甲寝兵閟在,其直径至少为网绳直径的三们,但不小于7mm。平网边绳断裂强力不低于7500N,立网边绳断裂强力不低于3000N。系绳的直径与断裂强力与边绳相同。 严禁立网代替平网作水平网使用。 ü       绳的直径和断裂强力根据安全网的、结构形式、网口大小等因素合理选用,断裂强力一般宜为1500N~2000N,必须用网绳作试验绳,每张网上的试验绳不少于8根。 ü      筋绳分布必须合理,相邻两根筋绳的最小距离不小于30cm。每根筋绳的断裂强力不大于3000N。安全网上的所有绳结或节点必须固定。 ü      平网的拉结点利用挑架预埋钢筋和预埋连墙杆连接,详见平网布置图。 ü      安全网的使用规则和塔设方法 A、安装平网应外高里低,以15度为宜,网不宜绑紧。 B、要保证安全网受力均匀,必须经常清理网上落物,网内不得有积物。 C、安全网安装后,必须经专人检查验收合格签字后才能使用。 D、ф48钢管斜撑按@3000布置。 ü      安全网的贮运中,必须通风、遮光、隔热,同时要避免化学品的侵袭。搬运时禁止使用钩子。 8. 脚手架的拆除 8.1 拆除前准备工作 ² 脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。 ² 拆除前,工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。 ² 拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。 ² 全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆支撑是否牢固、安全。 ² 清除脚手架上材料、工具、杂物及地面障碍物。 8.2 拆除的施工要求 ² 拆除时,先搭的后拆,后搭的先拆。脚手架的拆除应从一端走向另一端、自上面下逐层进行;同一层的构配件和加固件应按先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;一般拆除顺序为: 栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→斜挑杆→水平横杆→水平挑杆 ² 所有连墙杆随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆和卸荷杆件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时增设连墙杆加固。 ² 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆件和卸荷杆件。 ² 工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品;拆除架子时,地面要有专人指挥,上下呼应,动作协调,当松开与别人有关的接结点时应先告知对方,以防坠落。拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖,拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放室内堆存。 ² 拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后开始拆除,不得硬拉,严禁敲击。 ² 随拆随运随清,禁止往下乱扔脚手架料具。材料及工具要用滑轮和绳索运送。 9. 安全管理措施 9.1 脚手架的安全设施 ² 使用时严格控制使用荷载,应小于3KN/m2,同一段施工小于二步。 ²  作业人员应严格遵守高空作业操作规程,所用的材料堆放平衡,工具放入工具袋内,上下传递物料严禁抛掷。 ²  在施工中应合理安排施工程序,不要图快或颠倒操作程序。 ² 作业人员无牢靠立足点时,应系好安全带,搭设作业平台。 ²  作业人员不得在没有安全防护设施、非固定的构件上行走,严禁在连接体或支撑件上上下攀登。 ²  正确使用梯子,梯子不得缺档,不得垫高使用,梯底必须有防滑措施,直立梯子工作以75°为宜,禁止二人同时在一个梯子作业,人字梯二片应用绳拉牢。 ² 凡患高血压、心脏病、贫血证及其他不适于高处作业的人员,不得从事登高搭、拆,酒后人员禁止登高作业。 9.1.1 安全网 ² 垂直设置 随着工程施工进度,外脚手架外侧满挂安全密目网,安全网封严,与外脚手架固定牢靠。 ² 水平设置 根据水平安全网的构造及搭设要求搭设水平设置的安全网。 ² 首层网支搭 首层水平网是防止人、物坠落的主要安全网,支搭必须紧固、可靠。在首层沿建筑物外侧设架手架,将立杆埋入土中500mm,支搭网宽度为6m。满足以下要求 ü      紧固可靠,受力后不变形; ü      网底和网周围空间不准有脚手杆,以免入坠落时碰上钢管; ü      水平网下面不准堆放材料,保持足够的空间。 ² 随层网支搭 在作业层下一步架上搭设一道水平网,以防止作业层人员坠落,随层网将随作业层上升面上升。 9.1.2 脚手架的防电避雷措施 ü      采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。 ü      共设置4根避雷针,避雷针采用Φ12镀锌钢筋制作,高度不小于1m,设置在脚手架四周立杆上,并将所有最上层大横杆全部连通,形成避雷网络。 ü      接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接,螺丝加弹簧垫圈一方松动并保证接触面不小于10mm2,并将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以中性凡士林。 ü      接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置一个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10欧姆。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。 9.2 安全管理制度 ² 施工证件 所有架子工必须具备《北京市特种作业操作证》或《北京市特种作业临时操作证》、《北京市安全资格上岗证》(接受相应三级安全教育)等准许施工证件。 ² 施工手续 施工前必须进行安全技术交底,架子的搭设必须由架子工来完成。架子工应经过三级安全教育,且须持证上岗。 ² 安全注意事项 ü      施工时必须戴好安全帽,正确使用并系好安全带,穿具有安全性的防滑胶底鞋。外架下部应划警戒区并设围栏。 ü      脚手架必须随着楼层的施工要求搭设,搭设时避开立体交叉作业,并严格按施工方案及相应安全规范进行施工,控制好立杆的垂直度,横杆水平以确保节点符合要求。 ü      在架子的搭设过程中,一定要按照操作规程施工,严禁非法操作。 ü      架子搭设质量和安全的验收,应按照企业规定的建筑外架验收标准和程序进行。  ü      脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。 ü      操作架上严禁堆放不必要的施工材料,只为施工人员支拆模板用。 ü      严格避免以下违章作业: (1)利用脚手架吊运重物; (2)作业人员攀登架子上下 (3)在架子上拉结、支撑模板等; (4)任意拆除脚手架部件和连墙杆; (5)起吊构件和器材时碰撞和扯动脚手架。 ü      架子拆除时,应由架子工负责拆除工作,非专业人员不得随意拆卸。 ü      六级以上大风、大雾、大雨天气下停止在脚手架上作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 ü      高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净。 ü      收工前应清理架面,将材料堆放整齐,垃圾清扫运走,必须将多余材料、物品移至室内。在任何情况下,严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。 ü      施工过程中,应随时观察地基及脚手架的变化情况,大风雪后对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,要观察有无变化,发现问题及时处理。 ü      在脚手架进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 ü      架子四角应设避雷装置,防止脚手架受雷击损坏。 ü      架子拆除时,应由架子工负责拆除工作,非专业人员不得随意拆除,在脚手架拆卸后,紧贴柱子的外皮做安装防护栏杆,栏杆高1.5m,上、下两道横杆,立杆间距2.1m,安装安全绿网以做防护。 ü      其它未述要求按照有关架子安全技术要求和规范进行施工。 10. 脚手架的检查与验收 10.1 构配件检查与验收 ² 新钢管的检查符合下列规定: ü      有产品质量合格证 ü      有质量检验报告,钢管材质检验方法符合现行国家标准。 ü      钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 ü      钢管外径、壁厚、端面等的偏差,分别符合规范要求。 ² 旧钢管的检查符合下列规定: ü      表面锈蚀深度符合规范要求,检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。 ü      钢管弯曲变形符合规范要求。 ² 扣件的验收: ü      新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,按现行国家标准 ü      旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 ü      新、旧扣件进行防锈处理。 ü      脚手板符合规范要求。 10.2 脚手架检查与验收 ² 在脚手架基础、分段措施完成之后,必须由安全部、技术部、区域、搭设班组等按照分段、分层进行检查、验收,并填写验收单、合格后方可进行使用。高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的用双手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关技术人员进行检查验收。 ² 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: ü      基础完工后及脚手架搭设前; ü      作业层上施加荷载前; ü      每搭设完10~13m高度后; ü      达到设计高度后; ü      遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后; ü      停用超过一个月。 ² 进行脚手架检查、验收时根据下列技术文件: ü      根据本规范要求所形成的施工组织文件; ü      脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志; ü      脚手架工程的施工记录及质量检查记录; ü      脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录 ü      脚手架工程的施工验收报告; ü      技术交底文件。 ² 脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。 ü      构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠。 ü      安全网的张挂及扶手的设置是否齐全。 ü      地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。 ü      连墙件的数量、位置和设置是否符合要求 ü      垂直度及水平度是否合格。 ü      安全防护措施是否符合要求。 ü      是否超载。 ² 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法符合下表的要求: 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 粘钢加固的应用效果?
      • 烈焰_5169 回答:1.提高结构强度:粘钢加固可以有效提高结构的抗拉和抗剪强度,增强结构的整体刚度和承载能力。这对于旧有结构的加固和改造非常有效,可以避免拆除重建的成本和麻烦。 2.增加结构稳定性:粘钢加固可以提高结构的抗震性能和稳定性,减少结构在地震或其他外力作用下的变形和破坏。这有助于保护人员的生命安全和财产的安全。 3.减少结构
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。