    • 快乐大白兔 2015-07-25 12:45

        你好,很高兴为你解答。(1) 停电时,应先断开关,否则带负荷拉刀闸易造成三相弧光短路。在进行停电的操作过程中,拉刀闸操作时,可能会出现二种错误,一是在开关实际上未分闸的情况下拉刀闸,另一则是误入别的带电间隔拉刀闸。由于线路开关的保护装在靠近线路侧,若按先拉负荷侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序进行操作时,即使出现了上述二种错误造成的三相弧光短路,线路保护会动作切除故障,避免人为事故的扩大。

        (2) 线路送电时,若合隔离开关前,断路器误在合闸位置,则操作开关两侧刀闸的顺序无论如何,至少有一侧的刀闸会带负荷合闸造成三相弧光短路。若按先推母线侧刀闸,后推负荷侧刀闸的操作顺序,造成的三相弧光短路只在线路侧,保护动作会将其切除,否则操作顺序相反时,则会影响到母线,使母差保护动作,造成人为事故的扩大。因此线路送电时,应确认开关在分闸状态,先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关。希望我的回答能给你提供帮助。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-07-27 13:22

      1、高压隔离开关操作顺序:

      (1)断电操作顺序:

      a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

      b、断开低压总开关。

      c、断开高压油开关。

      d、断开高压隔离开关。

      (2)送电操作顺序和断电顺序相反。

      二、低压开关操作顺序:

      (1)断电操作顺序:

      a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

      b、断开低压总开关。

      (2)送电顺序与断电相反。

      三、倒闸操作规程

      1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

      2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

      3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

      4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

      5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。

      0 评论

    • kitty1235 2015-07-25 12:46

      10KV高压运行和停止是相反的。
      运行时,先合上两侧的隔离开关(因为隔离开关不能带负荷操作),再合上中间的断路器。。
      停止时,要先拉开断路器,在断开隔离开关。。如果先拉隔离开关,会产生很大的电弧,设备和人体都会有危险。。。