卡式空调怎么安装

邰山蝶 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • chenliang33 2015-07-17 12:01

      您好,通常说的卡式空调指的是空调的室内机部分,也可以称为吸顶式空调、天井式空调等;常见的卡式空调种类有四面出风型、两面出风型、单面出风型,外形尺寸视品牌、型号而异。这种空调室内机安装于平面吊顶上,装修时的关键尺寸是吊顶上面部分的预留空间(关系到房间吊顶的标高、施工定位);一般要求不少于40厘米的高度(测具体机型的厚度可适当减少)。随机安装示图会有很具体的吊装方式及预装吊筋、木工吊顶预留口的各种尺寸、数据。仅供参考

      0 评论

    • du845968102 2015-07-16 21:05

      1、开墙孔;
      2、装外机机架;
      3、装内机挂板;
      4、铜管与内机铜管联接;
      5、联接内机电路;
      6、包扎铜管与电线;
      7、包扎铜管口;
      8、穿墙孔;
      9、固定外机在机架上;
      10、铜管与外机联接,细管螺帽不要拧紧,需要排空气;
      11、联接外机电路;
      12、打开外机粗管的阀门(排空气),待十秒钟后,拧紧细管螺帽;
      13、打开细管的阀门;
      14、开机;
      15、十分钟后,检测低压压力在规定范围,假如压力低,需要补氟;
      16、查漏;
      17、包扎外机铜管、电线;
      18、打扫室内卫生;
      19、完工。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-07-16 15:09

      每台卡机风口准备四根8或10毫米的丝杆,长度根据天花板到混凝土顶面来确定,如果侧面出风长点,顶出风短点,另外准备8个合适丝杆的螺帽和8个垫片。侧出风不加长顶出风根据机器风口到出风口的距离确定送风管的长短,送风管原则采用镀锌板折成,但实际使用中则以石英棉保温风管居多。顶出风口的大小和位置与设计方议定原则根据最佳的气流循环来定,大小最小不应小于机器出风口的四分之三,否则会有过热或过冷保护,达不到标定的制冷制热量。
      各种品牌的卡机机身进风和出风的尺寸都不尽相同,还有一般和超薄的区分,用哪个品牌就打哪个品牌的客服电话,客服人员会给你联系该品牌的技术人员免费给你提供尺寸。另外一个就是准备25或32毫米的冷凝水出水管,和相应的弯头直接和三通。出水管安装时要低于接水盘的高度。机器安装时注意打水平。其他的和家用机一样操作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生