昆明js防水涂料怎么施工

谢雪青 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 有烟无火80 2015-07-15 14:31

      1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须 先找平,阴阳角应做成圆弧角.

      2、准确配料:严格按配比要求进行配料,使 用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中,并充分搅拌至均匀 细腻不含团粒的混合物。

      3、涂覆要领:

      ① 用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法的次序逐层完成.

      ② 若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀.

      ③ 涂覆要尽量均匀,不能局部沉积.

      ④ 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准.

      ⑤ 工法Ⅲ中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工.

      4、保护层与装饰层施工

      JS-I型保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行,粘贴块材(如地板、瓷砖、马赛克等)时,将JS防水涂料按液料:粉料=1:2调成腻子状,即可用作胶粘剂。JS-II型可在面层施工同时贴保护层。

      5、质量要求与工程检验

      防水层施工完毕后,应认真检验整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题及时修复,涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。

      蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行,一般情况下需48h以上,在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间。厕浴间防水做完后,蓄水24h不渗漏为合格。屋面防水做完后,应检查排水系统是否畅通、有无渗漏(可在雨后或持续淋水2h以后进行,有条件蓄水的屋面可用24h蓄水检查)。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-14 19:37

      首先介绍下js防水涂料的施工流程:
      清理基层--- 配料搅拌 ---底面防水层 ---细部附加层--- 满铺玻纤布--- 配料搅拌--- 涂刷中间防水层--- 可铺玻纤布 ---涂刷表面防水层 ---防水层一次试水 饰面施工 ---第二次试水 ---工程质量验收。
      其次就是js防水涂料的操作要点:
      a、清理基层: 清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整、对于凹凸不平或有裂缝的基面应先找平层后再施工;基面必须清除干净,不得有浮尘、杂物、明水等。
      b、配料: 配料由专人负责称取材料配制,先按公司提供的配合比(按基材干湿状况和不同材料的吸水率对加水量进行调整)分别称出配料所用的液料、粉料、水,先将水加入液料,用手提电动搅拌器搅拌,在搅拌过程中再将粉料续续加入,搅拌均匀使其不含有未分散的粉料。已拌和好的涂料必须在3小时内用完,各层涂料应分别配制。
      接下来就是js 防水涂料的四涂防水层施工:
      a、第一道基层处理剂:刷第一道JS防水涂料,该道涂料用较稀的配合比(20:24:10),对基层进行处理。
      b、局部加强层:对因混凝土质量缺陷修补处、墙板裂缝处、施工搭接缝、出墙面管口、变形缝等部位进行加强,可加贴一道无纺布,以增强防水能力。涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=20:24: 1。
      c.第二道:第二道涂料施工各为整体单独一道JS防水涂料,配比为液料:粉料:水=20:24: 1.5。
      d、第三道:对整个地下室进行涂刷JS防水涂料,涂料的重量配比为液料:粉料:水=20:24:2。
      e、第四道:第四道涂料施工各为整体单独一道JS防水涂料,配比为液料:粉料:水=20:24:1。
      最后是总结工作啦!水泥沙浆防水层保护层,在防水涂料施工完毕验收合格后,保护层的施工完毕进行回填土的施工;水泥砂浆具有软强的耐压保护特点,使防水层真正受到保护。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-07-14 17:09

      施工方法:
      基面(底材)处理:
      ·底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
      ·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充;
      ·阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
      ·确保基面充分湿润,但无明水;
      ·新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。
      ◎使用方法:
      ·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
      ·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
      ·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
      ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
      ·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。