    • 一颗柠檬_4908 2015-07-14 10:42

      空调室外机连接室内机的管路,运行时有1根铜管上有露水是正常现象;两个铜管接头处都有露水就不正常啦,至少说明高压管阻力太大或阀门没有完全打开。
      空调的安全安装:1.避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;2.避开人工强电、磁场直接作用的地方;3.尽量避开易产生噪声、振动的地点;4.尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;5.儿童不易触及的地方;6.尽量缩短室内机和室外机连接的长度;7.维护、检修方便和通风合理的地方。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-12 09:45

      隐患一:室内机连接管漏水

        检验办法:在空调安装完以后,马上运行空调(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装或装修人员进行漏水检验,以达到安全安装的目的。

        隐患二:漏氟

        检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。

        隐患三:漏电

        检验办法:看安装或装修人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行安全检测。

        隐患四:安装位置

        室内机一般要求机身离地1.8-2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。

        同时对家居室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。

        隐患五:噪音

        在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装或装修人员通过试机,很容易发现并改正该问题。

        同时,过滤网蒸发器冷凝器灰尘脏堵,送风不畅通,会导致送风噪音增大。系统缺氟运行,会导致压缩机噪音异常。因此,长期的闲置空调后,再使用空调前,应该彻底清洁空调,同时也健康了室内的环境。