空调制热怎么收氟?

尧金根 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大大大峻 2015-07-11 15:45

      空调收氟的步骤:

      1.开启空调,调整至制冷状态

      2.当空调开始制冷的时候,拿合适的六角扳手关闭空调外机的高压管阀门(比较细的管子)

      3.仔细听,当压缩机的声音非常小的时候,再关闭低压管阀门(就是比较粗的连接管的端部,打开旁边的螺帽即可)

      4.拔出空调的插头电源,收氟完成

      空调收氟操作注意事项

      空调收氟的时候,先要检查空调外机是否出现漏氟现象,是否有漏电现象。如果出现漏氟现象,一定要先补漏再收氟移机。操作的时候要注意做好安全措施,空调移机是高空作业。操作的时候不要弄坏管子,收氟前应当为空调做一次捡漏。

      空调收氟前捡漏

      首先眼看,在制冷状态下,用户调整温度控制器,使其设置的温度比室温时机温度低6℃至8℃,在运行15分钟后,正常的空调在室内机液压管应无结霜现象,如若出现这种现象的话就有漏氟故障的可能。

      如果室内机液压管连接头有油迹,这也表明空调有漏氟现象的产生。接下来是用手摸,用手摸空调后的冷凝百叶扇,如果手感温度无变化,而且压缩机在工作,这说明已经跑氟了。因为压缩机工作了而没有制冷暖。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-11 08:25

      先把空调室外机液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用内六角扳手顺时针将阀门关紧。让空调制冷运行约5分钟左右(制冷温度尽量设定低一点,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将气管(粗铜管)阀门关紧后停机(拔出电源插头),再拆下室外机电气连接线。拆开两根铜管接头,顺管扳直铜管,一人将室内挂机下部顺墙扳出再向上托起顺管洞抽拔,另一人将室外铜管顺墙洞往里送(注意安全,柜机只要直接移出即可)。室内机拆下后,将铜管扳直后再转大弯备搬运(小心铜管弯折)。撬下室内机挂板,拆下室外机脚螺丝(如高空应注意安全,两阀门口应予包扎,以防杂质和水气进入),最后拆下室外机安装架。整个拆卸工作完毕。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-07-11 07:28

      一、开机制热状态下:
      把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。
      二、安装的时候还有开阀门排空具体如下:
      把内外机固定好之后:
      1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
      2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。
      4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
      注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
      注意:拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄漏。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们