vrv空调安装流程和注意事项是什么?

邵云 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • du845968102 2015-07-11 10:14

      1、打开包装检查机组外观有无破损,以及现场安装位置是否合适。
      2、打开包装后测量室内机的高度,按照室内机安装高度开穿墙孔。
      3、穿墙孔要求内高外地,低于室内机3公分,利于排水。
      4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板,一般距离吊顶不少于10公分,利于空气循环。
      5、背板安装完成后,根据现场情况开室内机的塑料孔,确定室内机管路走向。
      6、准备好铜管和排水管,及电线全部连接到室内机上。
      7、连接好后用包扎带包扎好。
      8、做室外机支架,支架要求安装完成后不的高于窗台。但是也不能太低,太低了安装不方便。
      9、把室外机拆掉包装,用绳子捆绑牢固,从窗户出室外,出去后放在支架上后戴上减震垫。人要系紧安全带
      10、戴一个减震垫带一个地角螺丝,防止减震垫高空坠落,全部地角螺丝到位后用扳手紧固。
      11、管路从打好的孔穿到室外,把室内机挂在墙上保证机器平稳。
      12、把管路在室外做到横平竖直,到室外机接口侧。用扳手打开室外机的塑料保护帽。
      13、把粗管路的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位,别紧固。
      14、把细管的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位(防止螺纹损坏),用扳手紧固。
      15、用内六角打开细管截止阀,让气体经粗管童帽处排出,视管长排空时间(6-30S).排空完成后用扳手紧固铜帽。
      16、把所有的铜帽恢复,打开电气盖板准备接线。
      17、接线严格按照电路图接,别误解错解,接完线后恢复。
      18、开机试验制冷或者制热效果,同时做室内机的排水试验。
      20、试机的同时做好孔洞户口安装,用胶泥堵死孔洞。

      0 评论

    • Leolep 2015-07-11 00:53

      装修时,vrv空调管路要先预埋,含铜管,水管,电源线,内机的口要先开,装修完成后,可以装室外机,连接内机,调试至正常工作状态。其中管路预埋一定要做好,否则以后漏水等麻烦事层出不穷。注意事项:
       1、 冷量衰减问题。制冷剂管路的长度与室内外机组的高差必然会导致空调系统的冷量衰减。本系统设计布置时尽可能缩短室内外机之间的距离,最大制冷剂管路长度小于80米,远小于厂家规定的150米最大上限值。最大室内外机高差20米,第一分支后最大管长40米,均远小于设备厂商规定的上限值,有效避免了冷量衰减问题。
        2、 室内机/室外机容量比设计时控制在1.1:1以内(1526KW:1416KW),避免室内机全负荷运行时出现冷量不足的故障现象。
        3、 采用全热交换机作为新排风机。使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风达到节能目的。本工程同时设置新风管和排风管较为困难,因此集中设置走廊排风,简化了空调系统管路,节省部分造价。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-07-11 00:01

      VRV空调在安装时会遇到以下问题必须注意:因为它不同于水系统,安装完成后再整改就非常麻烦。 针对VRV空调系统,现在很多厂家都可以生产该系列的机组,也出了很多注意事项,归纳起来有以下几点是尤其要注意的。
      1.安装施工工人必须要很有责任感,就是要对工程负责,不能抱有侥幸心理(这在实际安装过程中是很重要的)。
      2.室外机组由于是采用风冷型,所以必须注意室外机组的吸排风不能出现短路现象,导致机组换热不好易出现故障,因为VRV机组不是很大,所以一般人感觉无所谓。
      3.室外机组必须留有足够的维修空间。
      4.室内机组安装必须注意送回风不能短路,最好禁止采用送回风一体风口。
      5.室内机组必须留有检修口,尤其在家装空调中很重要。
      6.由于VRV系统是采用铜管作为输送冷媒的管道,所以必须保证铜管管路的三要素: 清洁:保持铜管内的清洁,不要有油污和灰尘,尤其对于大管径的直铜管,出厂没有密封更要注意清洁。 干燥:保证铜管内没有水分,众所周知,水分很容易形成冰堵,施工现场比较脏,水源也很多,在施工现场必须注意铜管的保护。 气密性:冷媒管焊接时要充氮气进行保护,避免产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生;
      7.由于很多采用VRV系统的均为家装客户,所以要注意铜管保温的厚度,以防漏水。
      8.在空调配电过程当中,由于VRV系统是采用电子膨胀阀进行节流以及进行冷媒流量的控制,所以一般厂家都要求同一套系统的室内机组必须共用一个电源开关,在回油或是化霜时能统一操作不会出现故障。
      9.对于厂家是采用485通讯方式的(国产品牌全是),必须注意于强电进行分开一定的距离(最好5cm以上)以免干扰。
      10.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;
      11.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障; 以上列举的仅仅是部分,如果真要对这个比较清楚,建议最好参考各厂家的技术服务手册,现在很多品牌均有此类机组。 12、有一点关于排水软管接头的,这是厂家原配的,该软管从内机出来后需要转弯时很多安装工为了省事直接把它转弯当弯头使用,这是很不应该的,任何东西的韧性或柔软性都是有限的,更何况它是和冷凝水在接触的,天长日久肯定会因为老化导致破裂或因为弯的弧度过大导致接头处管箍不紧而松脱。最终的结过都是 漏水啦,希望大家在安装的时候注意此项。 还有就是保温管接头处最好用专用胶水,很多安装工都是用电工胶带上了了事,其实这是很不可取 的,你觉得现在胶的很紧了其实不然,在长时间的运转后会因为胶带老化导致接头分开而漏水,这是很都人都碰到过的教训。而分歧管部分有条件的话最好用厂家的专用保温管效果可能会好的,当然为了节省成本有的人是吧保温管撕开,这就更需要用胶水连结了。有三个主要要求:干净、干燥、密封。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。