3条回答
请叫我大颜色 2015-07-10 12:48
钢质防火门
首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm.
其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。
防火门有密闭性的要求:
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
du845968102 2015-07-10 11:51
是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。防火门类别分为: 按制作材质划分:钢质防火门;木质防火门;钢木质防火门;全玻璃防火门。甲级防火门按耐火极限及隔热的性能划分:甲级防火门不小于1.5小时;乙级防火门不小于0.9小时;丙级防火门不小于0.6小时。按启闭特征划分:常闭防火门;常开防火门。可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。
Standby凡 2015-07-10 11:37
甲级隔热钢制防火门
首要技术参数:
1.门扇:0.8mm镀锌钢板 46mm厚珍珠岩防火板 0.8mm镀锌钢板(甲级防火门门扇厚48MM)
2.门框:门框资料厚:1.2 mm;门框侧框:105mm ;65mm*105mm; 裁口:20mm
3.内填充资料:(胀大珍珠岩厚度46mm,320-350㎏/m3,焚烧功能达A1级,烟气到达安全一级(AQ1)含水率≤10%,抗压强度≥0.40Mpa.)
4.防火玻璃:32MM厚
5.防火胶水:防火胶水,甲醛释放量为小于1.5mg/L
乙级隔热防火门
首要技术参数:
1.门扇:0.8mm镀锌钢板 43mm厚珍珠岩防火板 0.8mm镀锌钢板 (乙级门扇厚45MM)
2.门框:门框资料厚:1.2 mm;门框侧框:105mm ;65mm*105mm; 裁口:20mm
3.内填充资料:(胀大珍珠岩厚度43mm,320-350㎏/m3,焚烧功能达A1级,烟气到达安全一级(AQ1)含水率≤10%,抗压强度≥0.40Mpa.)
4.防火玻璃:26MM厚
5.防火胶水:防火胶水,甲醛释放量为小于1.5mg/L
丙级隔热防火门
首要技术参数:
1.门扇:0.8mm镀锌钢板 40mm厚珍珠岩防火板 0.8mm镀锌钢板 (乙级门扇厚42MM)
2.门框:门框资料厚:1.2 mm;门框侧框:100mm ;65mm*100mm;裁口:20mm
3.内填充资料:(胀大珍珠岩厚度40mm,320-350㎏/m3,焚烧功能达A1级,烟气到达安全一级(AQ1)含水率≤10%,抗压强度≥0.40Mpa.)
4.防火胶水:防火胶水,甲醛释放量为小于1.5mg/L。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.