3条回答
荣耀vvv 2015-07-09 13:19
VAV(Variable Air Volume即变风量空调系统)
实质是在保持空调送风温度的前提下,根据空调房间内实际温度的变化来调节空调送风量,达到控制房间温度的目的。末端装置及其所带风口用软管连接,易于装修或二次改造。近年美国学者提出新概念,TRAV(Terminal Regulated Air Volume,末端调节的变风量系统),和VAV一样也是一种变风量系统,通过调节风量来创造舒适环境,但TRAV不采用VAV中的静压调节,而由末端装置直接控制送风机。在相同的流量下,TRAV系统所要求的风机功率要VAV系统低得多。
VAV空调系统的优点:设备初投资少,舒适性好。缺点:冷冻水管线存在冷损失和维修的问题。
Standby凡 2015-07-09 11:28
1、 节能
由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60% 时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。
2、 新风作冷源
因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。
3、 无冷凝水烦恼
变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。
4、 系统灵活性好
现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。
5、 系统噪声低
风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。
6、 不会发生过冷或过热
带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。
7、 提高楼宇智能化程度
采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。
8、 减少综合性初投资
由于增加了系统静压控制以及VAV空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。
9、 变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。