    • 沧海逸趣 2015-07-07 18:03

      1,1)油浸变压器室为一级; 2)非燃或难燃介质的变压器室、高压配电室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不应低于二级 3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级。屋顶承重构件应为二级。
      2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。
      3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。
      4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。
      5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。
      6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。
      7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。
      8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。

      4 评论

    • **其实我不帅 2015-07-07 22:46

      配电房的门窗具体朝向没有具体的规定,但是应该是朝外推是开,和一般的家庭门朝里拉是开不同。为的是在屋内发生危险的时候推门跑比拉门跑要快一些。这一点时间就可能决定一个人的生命的存无。所以一般说来配电房的门窗为了方便的话要求都是向外开的。

      0 评论

    • 苦蜜 2015-07-07 20:17

      配电房的门窗一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。特别注意的就是这些,希望我的回答对您有所帮助,谢谢!