暖通空调安装过程大概是怎样的?

萗芬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2015-07-04 15:08

      一、风管制作安装方面

        风管在制作选材时,应根据图纸和《通风与空调工程施工质量验收规范》中的有关规定选用,避免因刚度不够而使风管大边上下有不同程度的下沉、变形,进而使系统运转时,表面颤动产生噪音,造成 环境污染和降低使用寿命。玻璃钢风管制作一般采用开模手糊法,即在模具上边铺玻璃布边涂刷胶料,待固化后脱膜而成,实际操作过程中要注意不能过早脱膜,且脱膜后要将其放在平整的场地上,以 免引起风管本体变形、歪斜。风管翻边法兰连接时翻边≮6mm,相互紧贴,且风管翻边四角开裂处应用锡焊或涂密封胶处置。法兰连接时螺栓方向应一致,有垫片,螺纹外露2~3牙。

        二、供暖干管的坡度控制

        供暖干管的坡度是通过管道支架来决定的,在施工过程中只要能够保证管道支架的位置、标高符合设计,那么就不会出现坡度不当的问题。而在实际工程中,坡度不合适的问题经常出现,因此有必要对供暖 干管坡度不当的原因进行分析,并采取针对性的措施。

        通过众多的工程实践发现,坡度不当原因主要有两个方面:

        1)施工过程中供暖干管可能没有调直,或者是在对管道墙洞的空隙进行填堵时,填充物挤压干管导致其位置发生很大的变化,这样也会导致坡度不当;

        2)决定供暖干管坡度的管道支架的施工质量不符合设计要求,如位置、标高与设计存在较大的偏差,从而管道会出现一定的弯曲,干管局部会出现反坡或者坡度发生很大的变化,这样会导致管内积存气体和 水,对系统功能的正常运行造成不利的影响。

        针对导致干管坡度不当的两个方面的原因,要较好地解决干管坡度不当的问题,就要采取针对性的措施。首先在进行干管安装前,要将干管进行调直。对于空调水管,如水平距离过大,在爬高处应装排气阀, 在降低处应装泄水阀。为避免类似情况发生,在施工过程中就应做到对整个系统的全面考虑,避免返工造成损失。

        三、支架制作安装方面方面的问题

        暖通空调安装施工过程中还经常出现固定支架和活动支架混用的问题,一些项目中还存在着仅使用某一种支架的情况,支架混用或者仅使用某一种支架会导致管道伸缩时无法向预定的方向进行。要进一步 解决这一问题,就需要加强对施工技术人员的质量教育,让施工人员对固定支架、导向支架和活动支架的区别有着深刻的认识,确保施工过程中能够正确选择支架的类型,这样在施工中就能够避免上述问题 的产生。

        四、干、立管甩口位置控制

        干、立管甩口位置不准,散热器坐标、标高不准确。干、立管甩口位置不准确,主要是由于测量误差造成的,其次是由土建施工中轴线偏移造成的。而标高不准确主要表现在同一场所标高差太太,超过 15mm。安装前应先弹画出统一标高线,以保证标高的一致。

        五、设备安装方面

        暖通设备安装施工之前,机房地坪应已做好,墙面已粉刷完毕,设备基础竣工验收合格。世纪星介绍设备摆布方位应尽量与管道走向相对应,还应考虑设备四周是否有检修空间。风机盘管的安装应与装修顶棚高度 以及送回风口位置相配合,其积水盘方位应与排水方向相一致风机盘管与管道的连接宜采用弹性接管或软接管连接,其耐压值应高于,1.5倍的工作压力,软管连接应牢靠、不应有强扭或瘪管。风机盘管进场前应进行进场验收,做单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。排水管坡度要符合设计要求,冷凝水应畅通地流到设计指定位置,供回水阀及水过虑器应靠近风 机盘管机组安装。两台冷却塔并联时集水盘中间最好设一根均压管,管径与进水管相同,中间设阀门。水泵的供、回水之间最好也设一根连通管,中间设止回阀。主机等设备的减震基础一定要做好,并保证水平度等在允许偏差之内。否则容易出现机组运行时震动或噪音过大的现象。

      1 评论

    • Standby凡 2015-07-05 07:59

      1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。
      2、固定安装支架:将安装支架坚固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。

      3、取下面板及空气过滤网。

      4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并留神此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。

      5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动会影响空调器的零部件的相对位置偏移。

      6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。

      7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。

      8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要留神对所发生的噪音进行处置。排水口必定要留神能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。

      9、接地:应以安全为重来进行斟酌,安装时应对供给的电源插座进行检讨是否已做到有效接地。

      10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不须要进行体系的调试,安装职员仅需对声音,功效是否正常进行实验,氨来呫诺,进出风温差一般大于8℃可视为正常,一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定。如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。

      0 评论

    • Andy421 2015-07-04 18:40

      1、打开包装检查机组外观有无破损,以及现场安装位置是否合适。2、打开包装后测量室内机的高度,按照室内机安装高度开穿墙孔。3、穿墙孔要求内高外地,低于室内机3公分,利于排水。4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板,一般距离吊顶不少于10公分,利于空气循环。5、背板安装完成后,根据现场情况开室内机的塑料孔,确定室内机管路走向。6、准备好铜管和排水管,及电线全部连接到室内机上。7、连接好后用包扎带包扎好。8、做室外机支架,支架要求安装完成后不的高于窗台。但是也不能太低,太低了安装不方便。9、把室外机拆掉包装,用绳子捆绑牢固,从窗户出室外,出去后放在支架上后戴上减震垫。人要系紧安全带10、戴一个减震垫带一个地角螺丝,防止减震垫高空坠落,全部地角螺丝到位后用扳手紧固。11、管路从打好的孔穿到室外,把室内机挂在墙上保证机器平稳。12、把管路在室外做到横平竖直,到室外机接口侧。用扳手打开室外机的塑料保护帽。13、把粗管路的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位,别紧固。14、把细管的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位(防止螺纹损坏),用扳手紧固。15、用内六角打开细管截止阀,让气体经粗管童帽处排出,视管长排空时间(6-30S).排空完成后用扳手紧固铜帽。16、把所有的铜帽恢复,打开电气盖板准备接线。17、接线严格按照电路图接,别误解错解,接完线后恢复。18、开机试验制冷或者制热效果,同时做室内机的排水试验。20、试机的同时做好孔洞户口安装,用胶泥堵死孔洞。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 4天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 10天以前