昆山无尘室怎么装修?

花武兵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • du845968102 2015-06-25 22:32

      出入口设除尘间,密闭门窗。1作业员进入无尘室前,机台、零件携入前应进行清洁处理,
      2.不发尘、不产生静电的无尘服、帽、鞋、手套、口罩等。
      3.利用高速干净空气除去附在衣服表面的粒子后,才能进入无尘室。
      4尽可能在密封状态下带进无尘室前室保养后用超纯水擦拭,经风淋室吹淋后才进入无尘室。
      5)无尘室中须全程穿戴密闭式安全帽

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-06-25 22:06

      1作业员进入无尘室前,机台、零件携入前应进行清洁处理,
      2.不发尘、不产生静电的无尘服、帽、鞋、手套、口罩等。
      3.利用高速干净空气除去附在衣服表面的粒子后,才能进入无尘室。
      4尽可能在密封状态下带进无尘室前室保养后用超纯水擦拭,经风淋室吹淋后才进入无尘室。
      5)无尘室中须全程穿戴密闭式安全帽

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-25 20:34

      一般洁净室基本工作原理:1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。3.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。4.高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁净化.参数换气次数:100000级≥15次;10000级≥20次;1000≥30次。压差:主车间对相邻房间≥5Pa平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;温度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃。温度45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。噪声≤65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX净化原理气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。

      0 评论