      水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中要注意以下几点:
      1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
      2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
      3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
      4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
      5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
      6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
      7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
      8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
      禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
      二、 电路改造施工规范
      电路改造要首要注意安全性与业主后期使用方便性。由于互联网与通信科技的发展很快,电路改造的工人要及时补充相关科学文化知识和添置相关工具,改造线路要充分尊重业主的意见并要从专业出发给业主考虑周到,现场施工员要提出专业、完善的合理化改电建议,并提醒提示业主乱拉强电明线的危险和不方便。
      1. 强弱电线路要分开布线,不允许强弱电线路共同走一根穿线管。
      2. 穿线管拐弯时要使用煨弯器,或者使用弯头,严禁打死折造成穿线不畅或将来无法换线。
      3. 空调热水器建议走4平方单独回路,厨房、卫生间各单独走4平方回路1条。照明2.5平方回路,普通插座2.5平方回路,禁止使用1.5平方线。
      4.强弱电分开间距最少15CM以上,电管与暖气片、热水管、煤气管之间的间距要大于10CM.
      5. 同一面墙电源、电话、电视、网线等插座要在同一水平标高上(特殊情况除外)
      6. 进盒线管带锁头保护线盒敷设要平整,严禁使用弯头,拐弯处要热弯或簧弯处理,严格遵循先埋管后穿线制作原则,顶部不能埋管的地方要穿黄腊管保护,混凝土结构部分可以不用锁头保护,吊顶部分线头需做弹簧处理。严禁裸埋电线,吊顶电线需安装固定。
      7.网线严禁接头,电视线要用分频器。
      8. 三组线同进一个线盒要另外安装一个过线盒,吊顶有灯位的地方预留线盒,木工制作完毕后由木工开孔取出预留电源,装灯时要带手套。
      9.布线分色,火线为红,零线为蓝,地线双色,灯的控制线为黄色或绿色,盒用锁头、绕梁穿黄腊管,天花穿软管处理。
      10. 严禁回路借线、中途接线、借用老线。
      11. 插座离地面最低不宜小于300MM,照明开关高度不宜小于1300MM。尽量避免与电视柜、衣柜发生冲突。(特殊情况除外)
      12. 电视、电话、电脑线、音响线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100MM左右为宜。
      13. 开工前需弹线开槽,在以定位好的标记位置基础上,确定管槽宽度、水平。
      14. 切槽平直,深度适宜,布置平整,埋设平稳,严禁破坏承重结构,做到梁不打洞,柱不穿孔。
      15. 电路改造完成后要及时进行验收,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
      16. 施工人员要配合设计师绘制准确的电路图纸,交业主和公司留底备查。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-06-24 14:04

       1、在彻透客户对室内用电,用水的位置分布概况,根据设计图纸绘出简易明了的水电线路安装图,待客户认可后方可施工。
        2、预算水电材料清单,交客户(或公司)备料。
        3、按水电分布位置在地上或墙上凿出预埋线管或水管的槽。
        4、下分布到位的PVC管料或铝型复合管料。
        5、穿线,并接好接头。
        6、用相应的管卡固定线管或水管。
        7、用水泥砂浆将多种线盒固定起来,用水塞头将待接水龙头的水管堵起来,留一只水龙头备用。
        8、试水,试电。
        9、填写隐蔽工程交接单和验收单。
        10、二次进场装灯及面板,接通各路的上、下水,将卫生洁具安装到位,并检查有无渗漏现象和不亮,不通现象,如有应及时排除直至合格为止。

      0 评论

    • wxq941 2015-06-24 14:03

      家装水电施工工艺标准
      一、强电系统施工的技术要求:
      1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。
      2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。
      3. 空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。
      4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。
      5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。
      6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。

      7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求:
      ⑴ 管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。
      ⑵ 管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。
      ⑶ 严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。
      ⑷ 入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。
      ⑸ 线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。

      ⑹ 线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。
      ⑺ 地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。
      二、 弱电系统施工的技术要求:
      1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。
      2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。

      3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。

      三、 电气开关、插座的安装定位:
      1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。
      2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。
      3. 开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。
      四、 吊平顶内的线路排放要求:
      1. 吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。 2. 必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。相线进开关,零线进灯头。强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。
      五、 灯具的安装要求:
      1. 灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须符合牢固、安全的要求。
      2. 吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓固定,安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。
      3. 包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。
      六、 其他注意事项:
      1. 现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。
      2. 拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、TV等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 21天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。