冬雨季施工费包含哪些内容

勒长涌 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • Standby凡 2015-06-22 19:33

      冬雨季施工增加费,包括冬雨季施工增加的工序、劳动工效降低、防雨、保温、加热及冬季施工需要提高混凝土和砂浆强度所增加的材料、人工和设施费用,不包括暖棚搭设,发生时另计。冬季施工费:是指连续三天气温在5℃以下环境中施工所发生的费用,包括人工机械降效、除雪、水砂石加热、混凝土保温覆盖发生的费用。

      3 评论

    • poming978394839 2015-06-22 19:21

      冬季施工费指建设项目的某些工程,根据施工组织设计的安排需在冬季施工,以致引起需采取的防寒保温设施、人工与机械的工效降低以及技术作业过程的改变等,所增加的有关费用。
      冬季施工增加费的内容
      ①因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出。
      ②施工机具所需修建暖棚(包括拆、移),增加油脂及其他保温设备。
      ③因施工组织设计确定,需增加的一切保温、加温及照明等有关支出。
      ④与冬季施工有关的其他各项费用,如清除工作地点的冰雪等费用。

      2 评论

    • 知乎者也 2018-06-11 22:28

      回复 有烟无火80:请问一下,你这个施工技术支持这些内容出自哪里?

      0 评论

    • 芋亲小太阳 2015-06-22 19:43

      辽宁省建设工程计价依据《建设工程费用标准》中冬季施工费的解释:是指连续三天气温在5℃以下环境中施工所发生的费用,包括人工机械降效、除雪、水砂石加热、混凝土保温覆盖发生的费用。所以该项费用包括在内。

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-06-22 19:21

      1. 冬季施工技术支持
      进入冬季施工前应先编制冬期施工方案,并及时对测温人员及外加剂掺加人员进行培训。项目部要有专人负责冬期施工的准备工作,协同业务科室做好施工材料、机具设备的计划、采购等工作。遇六级以上的大风、大雾天气应停止室外施工。
      1.1 冬季施工安排
      ⑴.统筹安排。针对本工程特点和进度,按工艺或工序要求,妥善安排工序(分项工程)的先后顺序。必要时,可以在有关部门指导监督下,调整工序,确实保证质量和进度。根据冬施方案和技术措施做好防寒器材物资的准备工作。如草帘、外加剂、保温用塑料薄膜、温度计等等。
      ⑵.对冬季紧缺的材料要抓紧采购入场储备,尽量推广使用新材料。及时做好机具设备的防冻工作。
      ⑶.对施工现场进行一次检查,及时整修施工道路,疏通排水沟,及时加固临时工棚、水管、水龙头、灭火器要及时保温。
      ⑷.及时派人负责收听气象预报及测量工作,及时采取措施防止因大风、寒流和霜冻袭击而导致安全事故和质量冻害。做好气象记录,以便指导施工,长期积累数据,总结经验以利后期施工。
      1.2 砌筑工程
      ⑴.砌块不宜冬期施工,根据工期要求必须在冬期施工的,砌块在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。
      ⑵.拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于25px的冻结块或冰块。
      ⑶.热水拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大。
      ⑷.冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。
      ⑸.砌筑工程的冬期施工选用外加剂法,外加剂宜采用复合防冻剂,且应对砼及结构无损害。
      ⑹.冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外,尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加济掺量以及其他有关资料。
      ⑺.砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
      1.3 钢筋工程
      ⑴.在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。
      ⑵.钢筋负温焊接
      a.钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。
      b.雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。
      c.热轧钢筋负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光一预热一闪光焊工艺。钢筋端比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光一预热一闪光焊。
      d.钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。
      e.当钢筋负温电弧焊时,可根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂等措施。在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
      1.4 砼工程
      ⑴.冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:
      普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%.采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%.
      ⑵.混凝土冬期施工应根据实际情况按规范的要求,进行混凝土的热工计算。
      ⑶.混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6.
      ⑷.模板外和混凝土表面覆盖的保温区,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。
      ⑸.混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热。水、骨料加热的最高温度分别为60℃、40℃。
      ⑹.砂加热应在开盘前进行,并应掌握各处加热均匀。
      ⑺.拌制掺用防冻剂的混凝土
      ⑻.配制与加入防冻剂,应设专人负责并做好记录,应严格按剂量要求掺入。使用液体外加济时应随时测定溶液温度,并根据温度变化用比重计测定溶液的浓度。当发现浓度有变化时,应加强搅拌直至浓度保持均匀为止。
      ⑼.水泥不得直接加热,使用前宜运入暖棚内存放。
      ⑽.搅拌混凝土时,骨料中不得带有冰、雪及冻团。拌制混凝土的最短时间不应少于3分钟。
      ⑾.混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。
      ⑿.冬期施工测温的项目与次数应符合下表规定:
      混凝土冬期施工测温项目和次数
      测温项目测温次数
      室外气温及环境温度每昼夜不少于4次,此外还需测最高。
      搅拌机棚温度每一工作班不少于4次
      水、水泥、砂、石及外加济溶液温度每一工作班不少于4次
      混凝土出罐、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次
      ⒀.混凝土养护期间温度测量应符合下列规定:
      a.掺防冻剂的混凝土在强度未达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。
      b.全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应为板厚的1/2.测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min.
      c.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。
      拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
      2. 雨季施工技术支持
      2.1 雨季施工措施
      ⑴.规划整个施工现场排水,场地内外的排水沟,以及潜水泵到排出场外的污水整个系统要在雨季到来之前完成,并将现场雨水管线接至市政排水系统。
      ⑵.保证场内交通道路的完好,专人负责排水沟道的通畅,保证雨后能及时排除场内积水。
      ⑶.土方开挖时基坑四周垫高,以防雨水灌入造成塌方,基坑内设排水沟、积水井不少于三个,现场备至少三台潜水泵。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 20天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测