水电安装技术要求有哪些?

袁瑟芬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • Standby凡 2015-06-16 10:07

      1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
      2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
      3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

      0 评论

    • HH0807 2015-06-15 16:47

      水电安装施工工艺基本要求
      水路安装施工要求
      1,开工前做避水试验

      2,水路执行左热右冷的、横平竖直的原则;热熔套接PPR管时1CM左右,不准冒套或少套;冷热水管离地面高度40CM;
      3,出水弯头离地面高度:立柱盆50CM,台盆50CM,墙面出水台盆100CM,拖把池60CM,标准浴缸75CM或协商(中心距15CM),按摩浴缸30CM,淋浴100CM(中心距15CM),热水器(燃气130CM,电170CM),标准洗衣机120CM,坐便器30CM,蹲便器10CM;

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-15 15:47

      水电安装技术要求
      一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制,凡有特殊用途的如电脑、电加热器、音响电源宜用带保险丝的插座。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试 线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴ 管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管,管壁>1.5mm。线管在线槽中必须用木橛进行固定,线盒与线管相接,应使用锁扣锁紧。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵ 管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶ 严禁线管直接铺设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷ 入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤3根,管内不得有接头,扭接。 ⑸ 线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹ 线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线(N)为黑色、接地线(PE)为黄绿双色线、灯头线为白色。 ⑺ 地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。
      二、 弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用电话线穿管进行铺设,进户路数必须要求≥2路线,不足路线应予补足。 2. 有线电话闭路线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接。 3. 注:有线网络路的弯曲半径必须≥8D(R为64mm)。
      三、 电气开关、插座的安装定位:
      1. 开关安装位置离地面高度宜为1400mm左右,安装在门边的开关与门框距约为150—200mm。儿童房开关高度宜为1000mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。 3. 开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。
      四、 吊平顶内的线路排放要求: 1. 吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。 2. 必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。相线进开关,零线进进灯头。强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。
      五、 灯具的安装要求: 1. 灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须符合牢固、安全的要求。 2. 吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓或美固钉进行固定,安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。 3. 日光灯安装时必须在灯架底部作防火绝缘处理,具体方法为:日光灯底部加小块长条瓷砖或加小块长条面石膏板作绝缘及防火层,特殊条件下必须垫加绝缘板。 4. 包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。 六、 其他注意事项: 1. 现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。 2. 拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、TV等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。
      七、每户设置的配电箱大小应根据实际所需空开数而定,单相供电时每户均须设置两极总开及漏电保护器,漏电动作电流应不大于30mA。别墅及跃层每层分设配电箱,进线为三相电源但户内并无三相电器时,确保三相用电安全情况下其余分设配电箱电源可改为单相电源。配电箱安装必须有可靠的接地连接,三相电源配电箱N线必须连接可靠。
      八、空调插座、厨房插座、卫生间插座、大功率热水器、其它插座及照明电源均应设计单独回路。各配电回路保护断路器均应具有过载的短路保护功能。分路负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的合计容量不允许超过进户线的容量。
      九、电气布线均BV单股铜芯线。配线时线的颜色应统一,相线宜用红色,零线宜用蓝色,接地线为黄绿双色线,均穿PVC套管敷设。管内严禁接头和扭结;管口应有杯梳或橡皮护口,管内无杂物,确保导线间和导线对地间的绝缘电阴值大于0.5M欧姆。均用新线,旧线在水电验收入时交付业主。
      十、严格按照操作规范布线。照明线2.5M㎡,严禁单芯线直接埋入墙面,灯线移位时须穿黄蜡套管,原灯线盒内无接头。吊顶筒灯预留线均须穿管敷设,使用软管连接到灯位,且长度不得超过1M。 十一、室内布线穿管敷设时,不同回路、不同电压等级或交流直流的导线不得穿在同一管道中。线管瑶敷设禁止使用三通。管内导线总截面积不得超过管内截面积的40﹪。线管敷设应横平竖直,尽可能地沿墙或吊顶内敷设。严禁厨卫等潮湿地面敷管走线。木地垅地面可明敷一根线管高度,在条件允许下应凿掉找平层埋入地面。线管与暖气、热水、燃气管之间的并行距离不应小于300mm。
      十二、吊平顶内的电气配管应采用明管敷设,不得将套管固定在平顶的吊杆或龙骨上,应直接固定于顶面。各种强弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。墙面线管敷设时,墙槽应略宽于线管直径。多根线管并排时,线管之间应留有余缝,以防墙面空鼓。顶面,墙面悬空线管和地面线管用PVC胶水粘接。 十三、电话线、电视线、网络线等进户线盒不得移动或封闭,确需移动的应留过渡盒,每户均应设置总弱电箱,与配电箱间距不小于500mm,所有弱电弹簧门端统一江入弱电箱。
      十四、强弱电严禁穿同一根管子,包括穿越开关、插座暗盒和共用暗盒;强弱电线管敷设并行间距不得小于300mm。
      十五、暗盒预埋应整齐平正,同一室内、同类型的面板高度应水平一致,高差不得大于5mm。线盒内预留导线长度宜为200mm,电线头用电胶布封头。电器插座开头与燃气管间距不得小于300mm. 十六、开关插座安装必须牢固,整齐美观,布置合理,功能符合要求。开关插座相零线连接方式必须正确(相线进开关、插座左零右相上接地),接地线在连接时不得断开,线盒内导线应留在余量,不得少于150mm。露台、卫生间等潮湿场所安装插座开关时,应充分考虑其防水要求;低于2.4米安装的金属灯具应加设接地线。1米以下插座宜采用安全插座;卫生间插座宜选用防溅式。吊灯必须采用金属膨胀管安装。
      十七、开关插座常规高度(均为净尺寸,定位时应按实际情况调整): 普通插座30cm 开关130cm
      分体空调插座220cm 立式空调插座30cm 房间电视机插座70cm 油烟机插座220cm(欧式油灯机可置顶上) 床头灯插座60cm 厨房备用插座110cm
      十八、预埋工和完工时,每个房间均得安装监时照明灯。安装好配电箱及保护开关,接通全部电源,在每一回路的终端接插座一只,其余线盒内电线用电胶布封头,水电验收入结束后线盒再用监时盖板封好。绘制好电气系统图,线管、水管管道走向图,各立面图。(拍摄除外)。并提供后期材料清单(包括开关面板、灯具、洁具的规格、数量等),便于业主自行安排时间选项购。 十九、油漆进场施工前,必须对所有强弱电做一次全面复检。并连通所有冷热水管通水4小时观察,若发现问题及时补救。
      二十、严禁改动燃气管道及表头位置,严禁擅自改装强弱电进户线及给排水主管等非施工范围的项目。
      二十一、工程安装完毕应对所有灯具、电器、开关、电表进行通电试验,并在配电箱空开上准确标明各线路空开。对所有卫生洁具进行通水试验检查,并将产品合格证书、保修单、安装说明书等及时移交业主。 给排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-15 15:47

      水电安装技术要求 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。    • jyh1287674528 2015-06-15 15:46

      家装中的水电安装注意事项
      由于一般的家庭装修公司安装力量比较薄弱,用户对家装专业的基本知识了解甚少,因而家庭装修过后总会遗留下不少隐患,给用户的使用带来很多烦恼。以下我就这些问题谈谈需注意的事项。 一、给水排水 :
      给排水包括卫生间及厨房内用水、排水的设施。一般来说在装修过程中厨房、卫生间内的设备移位、更换的情况较多。在施工中改动给水管,应注意将水表设在易查看、易维修处,并将其水平放置,阀门最好选用铜质截止阀,安装时应注意管道安装固定的牢靠性,又应考虑装饰面层的厚度,使管道离墙面净距离控制在20mm左右,以便于今后的管道维修拆卸,给水管切忌暗埋,后果是维修时比较困难和必须破坏装饰面层。给水管在通过厅、室或吊柜等处,应外加防结露层,热水管道应加保温层。
      现多数新建住宅的排水管道为楼板上方设排水口,此将有利于住房移动更换水池、坐便等洁具。老式住宅多为楼板上设下排水方式,一般不宜移动、更换洁具,尤其是坐便器,更换后因排水口尺寸改变,而需改动楼板下面的排水管道,一来对楼下用户影响较大,二来卫生间的防水层需要重新做而质量又不易保证。
      二、电气
      电气改造应考虑原线路设计情况,照明、插座、空调尽量采用分路控制,同时应合理分配各线路的负荷,一定要请专业电工进行施工,因为有关人身安全问题,切勿忽视。
      管线敷设多为暗埋,管材以PVC管和钢管为主,配管时必须使用配套的附件及盒体。PVC管应具有阴燃、耐冲击性能。电线盒厚度宜大于2.5mm,管道连接应采用插入法,连接处结合面应刷专用粘接剂;金属管应采用丝扣或焊接连接,跨接接地应符合要求。暗埋管线离墙体表面净距应在15mm以上,否则表面饰面易开裂,在墙上剔槽切忌横向开槽,否则影响墙体强度;开关盒设置应离地1.4m,插座盒距地不小于300mm,盒外口与墙平齐,罩面板端正且四周严密。
      三、煤气、天然气
      从安全的角度来考虑,煤气、天然气管道改造一定要请煤气公司来施工,并做气压试验后方可使用,试验应用U型管做气压测试,不能简单的用肥皂水在管接口上涂抹试验,请用户一定注意。煤气表及管道不宜隐蔽安装,否则查看不便,不易发现管道泄漏。
      热水器一定不要安装在卫生间内,强排式热水器应将排气管连至室外,非强排式应安装在易通风处,使用时加强排风通气。
      四、空调
      一般用户多选用壁挂式分体空调,选择型号及冷量大小应与室内面积相应,可按石家提供的对照表选定,其中冷量、噪声指标为两个主要性能指标,可多加考虑。室外机应设在通风良好处,安装牢固且定期清洗,凝水排放顺畅,管道保温严密。
      五、水暖
      水暖系统改造宜请专业施工人员进行,室内立管不宜改动,以免影响整个系统的使用,可以改变支管走向及散热器位置,改造后一定要经过水压试验,验证它的严密性,另外供暖季节前通试水时一定多加注意,观察是否有渗漏处。
      总之,因为家庭装修队伍水电力量一般不是很强或不是很正规,因此在进行水电安装时,用户可根据上述各专业要点,选择好施工队伍并监督施工工序,从而减少隐患的发生。但愿以上几点建议能够为您提供一点帮助,使您拥有一片满意舒适的生活天地。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 1小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 23小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 23小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 23小时前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。