天津水电验收要注意哪些事项

周芷雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    7条回答

    • ddd_3192 2015-06-15 14:08

      水电改造是装修工程中最重要的一个环节,它的好坏直接影响工程质量、装修效果、使用安全。
      水电验收的注意事项:

        1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。

        2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%

      3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主

        4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象

      5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。

        6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。

        7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。

      8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁

        9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口

      10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-06-15 14:07

      水电装修验收注意事项
      1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直;
      2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态;
      3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险;
      4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头;
      5、卫生间插座应为防溅型;
      6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm;
      7、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线;
      8、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座);
      9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作;
      10、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷;
      11、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠;
      12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象;
      13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场;
      14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘);
      15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格;
      16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
      17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作;
      18、切记水电改造完毕:一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
      水电改造可以说是在家居装修中最重要的一个工程,水电维系着整个家居的正常运转,一旦在验收过程中没有发现问题,那么在入住后出现问题将是一个将为复杂的修理过程,所以我们在做好家居装修的时候,对于水电改造一定要有足够的重视,而且对于做好水电改造之后,对于装修水电验收一定要做好,所以做好水电装修验收注意事项是一件十分重要的事情。

      0 评论

    • lixuejuan 2015-06-15 14:07

      1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些施工队的电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。

      2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。

      3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。

      4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。

      5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。

      水暖装修中常存在的问题。水暖系列您入住新居后就可能发现与水有关的质量问题。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便等。

      1.水管漏水:假设水管及管体本身没有质量问题,那么冷水管和热水管都有可能漏水。冷水管漏水一般是水管和管件连接时密封没有做好;热水管漏水除密封没有做好外,还可能是密封材料选用不当。

      2.水流小的原因:施工时,为了把整个线路连接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在连接时水管旋入管件(如弯头)过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。

      3.软管爆裂:连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得紧,使用不长时间就会使软管爆裂。

      4.马桶冲水时溢水:安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。

      5.洗面盆下水返异味:装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-12 18:34

      要注意:
      水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。

       进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。

       强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。

       暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。

       电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

       安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

       同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

       卫生间插座应为防溅型。

       电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。

      0 评论

    • 提拉米苏_Liv 2015-06-12 18:32

      1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

        2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

        3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

        4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

        5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

        6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

        7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

        8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

        9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。



        管线的安装

        1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。

        2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到8个压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。

        3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1.8米高。

        4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。

      关于施工的问题

        1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难;

        2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现;

        3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样;

        4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热;

        5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路;

        6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧?

        7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3-4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线;

        8、电源线路要根据功能分路处理:

        1)、空调一路,线径4平方;

        2)、热水器一路,线径4平方;

        3)、插座一路(2。5末端/4平方始端);

        4)、照明一路2。5平方;

        9、然后再按照不同地域分开:1、厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;2、卫生间线路最好独立,因为该区域水气大;

        10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定;

        11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方!

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-06-12 18:31

      1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
        2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
        3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
        4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
        5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。
        6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
        7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
        8、电拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
        9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白

      0 评论

    • du845968102 2015-06-12 18:30

      首先,要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。其次,要看合理性,是否有不合理的环绕情况;第三,要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。第四,要看美观性,安装是否平正,同一室内是否在同一水平面。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 12天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 13天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 29天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。