室内烟感探测器设计规范是什么

郑小娟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • ddd_3192 2015-06-11 10:57

      功能特点:
      光学迷宫
      烟雾探测器
      ▼ 采用低功耗CMOS微处理器

      ▼ 特殊防潮设计

      ▼ 独立/联网/无线输出方式(可选)

      ▼ 具有手动测试、手动复位功能

      ▼ 工作性能稳定可靠

      ▼ 单面PCB工艺

      ▼ 采用超薄式结构设计

      ▼ 结构设计独特,防尘、防虫、抗外界光线干扰

      技术参数:
      工作温度:-10℃~ 50℃

      ▼ 报警浓度:0.65~15.5%FT

      ▼ 工作湿度:10~90%

      ▼ 工作电源:12VDC/9VDC

      ▼ 信号输出:常开/常闭

      ▼ 安装方式:吸顶

      ▼ 外壳:阻燃树脂

      ▼ 产品尺寸:直径105mm 厚度32mm

      应用场合:
      1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;

      2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;

      3)楼梯、走道、电梯机房等;

      4)书库、档案库等;

      5)有电气火灾危险的场所。

      补充:符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温探测器:

      1)相对湿度经常大于95%;

      2)无烟火灾;

      3)有大量粉尘;

      4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;

      5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;

      6)吸烟室等;

      7)其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

      1 评论

    • 吴小乖520 2015-06-11 11:14

      安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
      一个房间最少设置一个感烟
      感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
      安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米
      安装高度在12米的与上面的一样。
      一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。
      另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。
      小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

      0 评论

    • kitty1235 2015-06-11 11:00

      1 烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m; 4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 5烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6 烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m; 7 烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m; 8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。 10.喷淋头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。 11.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。 12.消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米,走道内最后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。

      0 评论

    • YUANQINTAO 2015-06-11 10:52

      烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。在消防工程安装中,经常会提到感烟探测器的保护面积,甚至还有人提到感烟探测器的保护半径是多少。在《火灾自动报警规范中》,我们可以找到关于感烟探测器的保护面积和保护半径的正确答案。从下面这张截取《规范》的图就可以很清楚的知道感烟探测器保护面积和保护半径,也可以知道一个探测区域内所需设置的探测器的数量。探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。在宽度度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-06-11 10:52

      烟感探测器安装间距及要求规范按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米安装在顶棚上的探测器的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:1) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。2) 距电风扇的净距不应小于1.5m。3) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。烟感安装要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。9 烟感距开水器的距离不应小于1.5。望采纳。

      0 评论