lixuejuan 2015-06-11 16:09
1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。
2、地脚插座离地30cm,全部同室内的地脚插座应统一标高,误差不超过1cm。
3、空调插座统一装在1.8米的高度,客户有要求时除外,柜机插座和地脚插座同一标准高。
4、其它功能的插座,包括工装特殊情况,应有甲方指定位置,不得私自定位。
5、淋浴阀门与内丝弯头预留间距15cm高度应以客户的身高和房屋高度作参照,并征得甲方同意。
6、浴霸预留30X30cm的方孔,误差不得超过0.5cm。
7、配电箱内配线应做到整齐有序 ,不得随意弯曲像蜘蛛网似的。
8、线头对接口时应接触可靠不能出现松动的现象,对接口做好处理,不能留有线头剌破胶带的可能性,穿线管不得有弯瘪和中间漏线头现象,以免给以后的安全带来隐患,并且布局美观。
9、PPR水管焊接时应掌握焊接的温度和火候,所焊接的管道应保证不漏水。
10、镀锌管套丝应圆滑丝纹明显及时除掉毛剌,冷水管可用生料带密封,热水管应用麻和铅油密封,不能懒省事儿。
11、PVC管,应管头、管节双向上胶水,对接后,接头处应有胶水溢出。
12、上水管安装完毕应进行压力试验,不得低于七公斤。
13、所有插座、配电箱必须安装接地线,并保证接地电阻不超过10欧姆。
14、清洁。施工完毕后,凡同辉电工施工中产生的垃圾,自行清理完毕后放到室内指定位置。
15、工作人员应严格按照施工验收标准严格施工,完工后交公司质量检督员检查,检查合格后交甲方验收。
AN拉勾勾 2015-06-11 15:31
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护
TANKAI 2015-06-11 15:27
1、施工之前详细的水电施工图。
2、导线安装在墙内、地坪内、地板下或天棚上必须有保护措施。
3、不同电压、回路、信号的线路不能穿在同一穿线管内。
4、为了避免触电的发生,在安装灯和电气设备开关时候务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电。
5、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,一般安装出的方式的是接地保护方式。不过不能同时使用两种方式,会造成安全事故。
6、线路连接口处光滑处理、连板牢固。电源进线盒接口盒部位加保护圈(锁紧螺母)。
7、埋在墙、地或天棚下的穿线管,在转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)一般是穿线管直径的5~10倍。4
Z1 w- }8 _% P! Y# v! s7
~
8、禁止在穿线管内连接导线。一般是在在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
9、穿线管应选择合适大小的管,导线穿过后,要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3-1/2。
10、做水压试验,试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
11、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
12、安装水管时配合土建预留、预埋。
13、管位确定。
14、管道下料方法:锯割、磨割、刀割。
15、管道螺纹连接:手工套丝、机械套丝。
16、安装管道应清除管内杂物、积水。
17、管内导线电压不低于交流500V。
18、管内导线绝缘要好,不能有破损。
19、室内给水管一般是采用PPR管、排水管一般采用pvc-u管。
20、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
21、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
22、线路安装必须严格按图纸和规范施工来实施,管路配完后要对照图纸做相应的检查,确认无误后,请监理或业主验收并做好记录。
23、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
24、插座、开关盖板紧贴墙面、牢固安装,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
25、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,保护内置物品。
26、管道安装:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。(
27、最后就是设备、器具调试,一旦发现有不妥的地方及时纠正过来。
预算知识:
1、水电工程、通风空调工程及施工知识;
2、各项收费标准及组成;
3、工程数量计算方法;
4、预算定额的编制原则、程序及方法;
5、按施工图编制工程预算书的方法和实例;
6、编制工程合同的内容及方法;
7、工程预算定额内容及单价、材料价格的确定;
8、建筑识图;
9、江苏定额讲解。
管道安装基本的流程如下图:
水电安装示意图:
消防安装:
立管安装注意事项:
1.调直后管道上的配件如有松动需要重新扭紧
2.上管的时候要注意保护好管端螺纹。
3.多层建筑每隔一层需安装一个活接头,方便以后检修。
4.使用膨胀螺栓在安装支架位置上使用冲击电钻钻孔。
一般给水安装流程:
室外给水:施工准备——清洁水管内部——管材、阀门、消火栓就位——管道安装——水压试验——管道清洁——回土填方
室内给水:安装准备——预制加工——机房机械设备、管配安装——生活水箱安装——干管安装——立管安装,包括上面的水表、阀门——支管安装——管道试压——水管清洗——配水设备安装——管道防腐保温处理。
排水安装流程:
室内排水:安装准备——套管安装——干管安装——立管安装——横管安装——器具链接安装——闭水试验——卫生器具安装——系统验收、调试。
室外排水:安装准备——管道安装——管道检测水试验——管道冲洗——会土填方。
电路线槽安装:
[安装准备——线槽安装——线管安装——电线、电缆安装——电线、电缆绝缘测试——电箱安装 开关、插座安装——灯具安装——系统验收、调试。
防雷线路安装:
安装准备——基础防雷接地安装——避雷线安装 避雷网安装 避雷针安装——接地装置调试。
salute1994 2015-06-11 15:23
你好:很高兴为你解答。水电是安全问题的一大项~~如果电路还是2.5平方,冰箱线路是4.5平方,那就局部改动就可以,如果是很久以前的花线铝线那就必须要换了。希望我的回答能让你满意。