酒吧隔音怎么装修

苏美莲 | 被浏览 8年以前 |

请问酒吧隔音怎么装修,用什么材料的?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • TANKAI 2015-06-08 16:36

      你可以通过以下四个步骤来解决这问题:1.酒吧隔音吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大楼原结构楼板后1传递至上层的客房,设计隔声衰减量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz.弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,可根据施工现场情况再短。局部吊杆长度(如遇横梁、通风管,给排水管道等)需根据实际高度进行调整。弹性吊顶完成面下沿应位于消防喷淋管道和空调风槽之上.灯光排架、通风、空调管道、局部装饰的预制件的悬吊必须用减振器与原楼层隔离。为了保证隔声效果,隔音吊顶内电缆、消防管线穿透隔音吊顶层时,必须用密封胶密封处理,防止漏声。不用开大孔洞的照明灯具. 空调出风口.不破坏隔音天花板的密封性,这样有利于增加隔音量.隔音天花板不做造型和跌级天花. 造型天花板可用常用的普通材料,可以开较大孔洞的灯具,和空调出风口.
      2.地面为浮筑隔声减振地面设计,与原有结构通过减振垫层分离开,有效地隔绝声音撞击到大厦的原结构地板后再传递至整个大厦的结构。设计隔声衰减增量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz。浮筑隔声减振层使用减振垫\复合隔音板\80厚混凝土做法。

      减振垫必须按设计其声音共振频率点和承重来确定减振垫间隔距离.不能少放,或多放. 复合隔音板铺地施工时表面应当平整,不留缝隙, 缝隙应用较干的水泥沙浆密封,等干固后再大面积倒水泥混凝土,这样能防止水泥浆进入形成固体连接, 施工时斗车不能在复合隔音板上行使.防止压坏. 水泥沙浆不能流入缝隙内.

      地面遇到要做梯级的时,不能全部用混凝土,应用煤渣或陶粒填充再做70mm厚混凝土再找平.这样能减轻对减振垫的压强.地面走电线应在混凝土层,不能破坏复合隔音板层.四周与墙连接处应用软胶隔离.不能与墙体硬连接,门口与非浮筑隔声减振层应用软胶隔离,不能与非浮筑隔声减振层硬连接.
      3.墙体酒吧隔音处理采用减振垫层\轻钢龙骨\复合隔音板的做法.主要是减少声波对墙体的撞击.减振垫层应正确安装,不能松动影响隔音板的安全性.复合隔音板层应减少孔洞,隔墙上如果出现缝隙和孔洞\管道穿墙\暗装信号插座盒\电器开关盒\将会大大降低隔墙的隔声量, 出现缝隙和孔洞应用腻子灰填满,刮平.
      4.复合隔音板层不能直接固定较重的造型\电视柜.应另做木架结构当其支撑点,
      内填离心玻璃棉的厚度和容重大小,影响吸声效果,由于声音在空腔来回反射多次与玻璃棉摩擦而产生热量消耗。采用5cm厚32kg/m3的离心玻璃棉作为内填防火吸音材料 可以增加隔音量3-5db

      1 评论

    • CarrotOrange 2015-06-09 12:17

      酒吧地面隔声减振处理和酒吧墙体隔声处理。1)酒吧隔音吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大楼原结构楼板后传递至上层的客房,设计隔声衰减量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz.弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,倍尔静酒吧隔音可根据施工现场情况再短。    • 蔡英 2015-05-04 17:34

      酒吧隔音解决方案:

      (1)提升墙体的隔声量首先解决墙体自身的不封闭,孔洞等问题;根据质量定律,通常墙体的质量增大一半其隔声量会增加6dB,但采用合理的隔声材料与结构则可以改变,可采用菱镁峰窝隔声板,菱镁低频隔声板等隔声板材,可使墙体隔声性能获得大大提高。

      (2)解决好门、窗的漏声问题如大部分酒吧都是采用普通门或软包门,在包房内高达105dB以上的高噪声环境下,隔声是显然不够的,解决办法可以采用隔声门,或设计双层门,形成“声闸“隔声结构,效果显著。

      (3)天花的吸声隔音设计必不可少酒吧内的高噪声是向四面八方传播的,也可以叫无规入射,而有部分音箱则是吊挂在天花上的,所以加强天花隔音、吸音是必不可少的,可采取双层天花,或铺设其他隔声材料可起到较好效果。

      (4)地面的隔音减振非常重要可采取铺设阻尼隔声毡,隔声地板,隔振器等

      (5)音箱的减振问题应加强重视声音是通过振动产生的,无论是全频音箱还是多声道系统,低频音肯定存在,所以必须要做好减振措施,一般可采用减振吊钩、减振台等方式处理。

      (6)其他、空调通风的噪声问题最好能采用消声器处理。空调管道的自振可采用阻尼隔声毡进行全面处理。

      0 评论

    • 余宜 2015-05-04 17:26

      你好,首先,隔音一般原则是封闭,酒吧门窗都能封闭,就能隔绝一般频率声音;其次,内部装修采用吸声构造,就是多些格栅和吸声材料,会减小反射;第三,如果有低音音响,要注意隔震,否则重磅声音会通过楼板、墙面传导出来。
      以上

      0 评论

    • 李仔 2015-05-04 17:25

      酒吧隔音的装修办法:

      1.酒吧隔音进出通道设计成“声闸”结构。在现实中,大部分酒吧仅设一道门,无论该道大门隔声性能如何优越,在客人进出开关的时间里,酒吧声波不可避免地产生泄漏。因此,设计上应在原大门距离不低于1.5M处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭,声波无法泄出。

      2.排气口安装宽频消声器。空调、排气口在废气排放过程中会把噪声一并带出,其声值视管道长短最高可以达到酒吧内噪声的水平。设计上必须加装扩张式阻抗复合消声器,以在不影响正常排风的前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。

      3.酒吧内增设吸声软包。酒吧墙面、沙发、座椅应多采用隔音材料,以降低室内声场的声压,同时也可调节酒吧音量音调更趋和谐动听,减少声波混响过度和刚性声反复震荡对顾客听觉产生损害。