暖气打压试验要怎么做?

zengweiyan | 被浏览 9年以前 |

有了解暖气打压的吗,想了解下暖气打压的试验要怎么做,求解答,谢谢!

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 程婉如 2015-05-02 10:15

      一般做暖气打压色时候,要注意使用的测试压力比是正常供暖压力的1-1.5倍甚至更高,这个测试在交工之前会做,一般用户没有每年进行打压测试的,必经过高的压力是会对系统造成损伤的。希望能对你有帮助。

      1 评论

    • Yj907481411 2015-06-09 21:25

      1试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。
      2将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
      3加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于15分钟。
      4升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。
      5稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
      6试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。

      0 评论

    • Leolep 2015-06-08 20:59

      1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。

      2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

      3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于15分钟。

      4)升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。

      5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。

      6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。

      0 评论

    • 杜令军 2015-05-02 10:18

      不管是什么供暖方式,打压试验是一定要的,散热器的安装一般进回水都需要安装阀门的,安装完毕后整体打压,一起连安装质量检验一下。(不管产品出厂是否打压;)这个季节安装暖气一般集中供都没有水了,都是打气压,压力为8--10MPA;并不是暖气打完压以后冬季供暖就没有问题了,到试水期间还应该有人盯一下。独立取暖的用户可以用现场试水测验,或者采用整体打压

      0 评论

    • 敬言堂 2015-05-02 10:14

      暖气打压的话,如果有漏洞的话,一般30分钟就可以了,不用等那么久。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 11天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。