      空调室外机安装
      可以放地上,但是考虑雨水浸泡腐蚀机体,雪堆积造成冬天不能热交换等原因最好放台子上,还有外机夏天吹热风冬天吹冷风,放在地上吹到过路的人会很不舒服,装矮了又会碰到行人的头,所以外机一般要求装到2米以上。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-08 16:15

      (1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
      (2)将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
      (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。

      0 评论

    • 郑一平 2015-05-05 10:28

      在确认空调管路接头全部按规定扭矩拧紧后,即可进行管路清洁排空操作,方法为:
      1、将高压、低压阀阀芯铜帽拆下;
      2、把低压阀(粗管)的铜纳子拧松(逆时针方向)二分之一圈即可;
      3、把高压阀(细管)的阀芯拧松(逆时针方向)一圈,此时粗管应有气体从纳子口泄出,约10秒钟后把铜纳子和阀芯拧紧,管路清洁排气完成。
      4、用检漏仪或肥皂水仔细检查系统管路各接头和阀帽处有无气体泄漏。
      5、若无任何泄露,完全打开高、低压阀阀芯(逆时针),并上好阀芯铜帽(务必拧紧)。
      注意:各种品牌及型号的空调排气时间有所不同,应严格按照该空调的说明书要求的排空时间进行清洁排气为妥。

      这些都只能作下参考,建议还是人还安装吧,保险些,要不新买的就被自己弄坏就亏了。

      0 评论

    • 冯锦杨 2015-05-05 10:23

      你买的空调是室内机还是室外机呢?不同有不同的安装方法的。

      室内机的安装步骤:

      1、选择好安装位置后,固定安装板:
      ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置。
      ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水。

      2、打过墙孔:
      根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。

      3、连接连接管:
      ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。

      室外机安装步骤:

      空调室外机安装注意事项:
      1、足以承受机组重量,不会产生很大振动和噪音的地方;
      2、通风良好的地方,排出的风及发出的噪音不应影响到左邻右舍。

      0 评论

    • 马凤娘 2015-05-05 10:21

      空调安装是一项专业性较强的工作,一般正规的品牌都有免费安装。
      如果墙要打孔,需要打孔、吸尘设备,如果在2m以上,还有高空作业证,如果没有外机安装格栅,还要固定安装支架,还有其他的开阀等都比较专业的内容。
      除非是空调厂出去的,有经验、有设备,否则不建议自己安装空调。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 4个月前
    • 1 回答
      • 家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁家用无塔供水器也叫做无负压供水设备,压力罐。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,该设备已成为高层建筑、水厂及深井取水、供水和消防供水的主要潮流,完全可以取代传统的水塔,高
      • 万和热水器不出水 塔塔木门 厨房污水 4个月前
    • 1 回答
      • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代家用PE压力罐宝石蓝无塔供水器在安装家用无塔供水器要注意几点: 1、在安装之前,要检查它的压力大小是否合适,它的质量是否符合要求,它的电源线、连接的管道质量如何,若是发现它的压力不匹配,或是电源线有问题,则要重新选择合适的再安装。 2、在安装时,要确定它的安装位置是否合适,不可把它安装在潮湿、灰尘较大的地方,若是长期
      • 空调安装注意事项 地板安装注意事项 地板注意事项 4个月前
    • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。