2条回答
爱在昨天_5352 2019-01-17 21:29
1.根据施工图纸,按GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》规定第4节的要求进行监理。
2.严格核查用于幕墙节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准规定。
3.核查用于幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。
4.要求对幕墙节能工程使用的材料构件等进场时应进行见证取样送检。
5.检查幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。密封条应安装牢固、位置正确、对接严密。
6.幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求,断热节点的连接应牢固;隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。
7.检查内容:见GB50411--2007,第5节的5.1.4条内容。
8.检查方法:核查复验报告,核查质量证明文件,核查隐蔽验收记录,用观察、手扳检查、尺量检查、通水试验等。