厨房用什么电线好?

曹嘉良 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-12-01 09:46

      这个不需要纠结,其实2.5平方的电线也够用了。但我们在装修中为了保险起见,一般都是把厨房插座的电线采用4平方的。这样做的确更保险,心理上也就没有纠结了。

      0 评论

    • 距离_5082 2018-11-29 09:22

      家装时选用BV硬铜线,一般厨房插座回路、空调插座回路、电热水器回路、卫生间回路可以根据用电器的功率选择4-6平方铜线,照明回路、卧室客厅插座回路选择2.5平方铜线。希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-11-28 22:06

      1、一般来说,厨房的家用电器相对比较集中,厨房分支线路应使用不低于2.5mm2的BVV塑铜线,建议使用4mm2导线。。
      2、2.5平方的BVV铜导线,安全载流量电流2.5X4=10A,功率是2200W,放开一点可以安2.5X6=15A,功率是3300W,满负荷可以按2.5X8=20A,功率是4400W。足以满足厨房设备的使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂