    • -丶- 2018-11-28 09:21

      只要把电源插上,开关打开(有的有,有的没有)就ok啦,当停电(或将电源插头拔下)的时候相当于把电源掐断,应急灯就会自动点亮。

      0 评论

    • 柠檬_6149 2018-11-24 22:31

      吊顶式应急灯安装方法:
      1关掉家里总闸,站在梯子上旋开节能灯罩外的旋钮,这时候节能灯的外壳就非常轻松的拿下来了,拿下来后可见到灯管的情况。
      2检查灯管,发现灯管两边接头处都变黑了,考虑可能是灯管使用时间长了,寿命到了。准备把坏灯管取下来,换上一只功率相同,大小一样的好灯管。
      3先把灯管插在整流器电线插座上的插子轻轻拔下来,然后抠开扣在灯管上的铁环子,这样灯管就取下来了。
      4把新买来的灯管先扣上铁环,铁环一般有3个,分别扣在灯管的四周。注意,扣铁环时灯管上的插头和整流器上的小插座要离得很近,以免够不着。
      5把灯管上的小插头和整流器上的小插座接上,再检查一下周围的铁环是否固定牢靠了,然后把手松开。
      6打开家里的总闸和这个房间的电灯开关,看灯管是否亮了,如果亮了,那就是灯管出问题了。如果不亮,那就要考虑是整流器坏了(整流器就是中间的那个长方形的东西),

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-11-24 10:12

      1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
      2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
      3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。
      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
      6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。