    • 柠檬_6149 2018-11-11 22:07

      高低压配电房改造方法是:
      1、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)
      2、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)
      说明:设备最高的上平面————母线桥的顶、照明线槽的上盖、上出线的电缆桥架等。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-11-11 21:51

      一般设计4.2米净高,实际要根据所选用的配电设备高度,根据规范按要求确定,用电设备高度(2400) 封闭母线桥厚度(400) 柜顶与封闭母线桥之间距离(400-600) 800=最终配电室净高(4200)。
      最好就室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间者,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2018-11-11 15:07

      供配电系统验收标准 
      1、 高压开关柜的数量不少于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压
      配电屏间距应不小于2m。 
      2、 不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的(即干式、环氧树脂浇注绝缘式)电力变压
      器,当环境允许时,可相互靠近布置在同一个室内。 
      3、 高、低压配电室的门要向外开,室内只设通风窗,不设采光窗,并应有防止雨、雪及蛇、
      鼠类小动物从门、窗及电缆沟等进入室内设施,通风窗的面积,根据变压器的容量、进风温度及变压器中心标高至出风窗中心标高的距离等因素确定。变压器室一般采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温度差不一大于15℃。通风窗应采用非燃烧材料。 
      4、 高压配电室内各种通道的最小宽度,按GB50053—1994规定: 
      单列布置:     (柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜), 双列面对面布置:(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜2000㎜), 双列背对背布置:(柜后维修通道1000㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜), 
      5、 高压配电室如果采用电缆进出线而开关柜为2.2m左右时,高压配电室高度为3.5m为了
      布线和检修的需要,高压开关柜下面应设电缆沟。 
      6、 低压配电屏前后通道最小宽度,按GB50053—1994规定: 
      7、 电缆敷设的基本要求:根据国家标准GB50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工
      及验收规范》,电缆敷设应符合以下规定: 
      (1) 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 
      (2) 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套做中性线。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 21小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。