3条回答
你那么爱他_5924 2018-11-04 18:40
1、记住强电走上,弱电走下,横平竖直的基础原则。
2、开槽深度不可参差不齐,要保持一致,一般是PVC管直径 10MM。尽量不要横向开槽。
3、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
4、布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
5、冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
6、布线强弱电的间距要在30-50公分,更不能同穿一根管内,因为强电会干扰你的电视和电话。管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。
7、当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去;
8、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线;一旦哪部队需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用;
9、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
10、线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具
11、同一室内的电源、电话、电视、网络、音视频等插座面板应在同一水平标高上(除用户特殊要求外),高差应小于5mm。
-丶- 2018-11-04 11:57
1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
Hzl_8542 2018-11-03 17:57
1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;
2)管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物.构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
6)管道宜集中成排布置.地上的管道应敷设在管架或管墩上;
7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重.装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;
相关问题