kbg管

共找到2050个相关问题

  • 3 回答
    • kbg电工管价格怎么样?
    • 距离_5082 回答:萧通kbg管价格在2元,用优质加工而成,双面镀锌保护。是针对管、焊接管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制,具有较好的技术经济性能。 价格来源网络,仅供参考。
    • 电工怎么样 kbg管 瓷砖价格怎么样 6年以前
  • 4 回答
    • kbg管施工规范有哪些
    • ddd_3192 回答:KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。 重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。 价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降, 从而降低了工程造价。 施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高了工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。 安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工
    • kbg管 地暖管品牌有哪些 音响品牌有哪些 8年以前
  • 5 回答
    • kbg管施工工艺求一份哈
    • **其实我不帅 回答:工艺流程:材料的进场检验一测线定位一预制弯管、螺纹管接头与箱盒紧固一切槽开孔(砖墙或砌体)一箱盒定向稳固一管路敷设一管路固定。 材料的进场检验: ①保证进场的KBG管符合国家现行技术标准的规定,KBG管的管材连接附件及盒(箱),宜采用同一金属材料制作,产品应有出厂合格证和检验报告。 ②KBG管的管材及连接附件,安装前外观检查应符合下列规定:型号、规格符合设计要求。管材表面有明显的产品标志;金属内、外壁镀层良好、均匀无表皮剥落、锈蚀等现象;管材及连接附件内、外壁 表面光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡、变形等缺陷;管材及连接附件,壁厚均匀、管口平整、光滑。 ③ 套接管件(直管接头,弯管接头)的长度,不小于管外径的2.5倍;套管管件中心呈现的凹型槽弧度均匀,位置正确,垂直。 ④弯曲的管材及连接附件,弧度呈均匀状,且不应有折皱、凹陷、裂缝、弯曲、死弯等缺陷,管材焊缝处于外侧。 ⑤扣压专用工具应配套,搬运灵活,便于操作。 测线定位: ①根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排、成列的箱、盒位置,应挂通线或十字线。 ②暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设,并减少弯曲.埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土的表面净距不应小于15mm。 预制弯管、爪形螺纹管接头与箱盒紧固: ① 预制弯管可采用冷煨弯及定型弯管,一般管径25mm及以下时,可使用手扳煨管器.既将管子捅入煨管器,逐步煨出所需弯管;管径32mm及以下时,可使用液压弯管器。 ②将爪形螺纹管接头与盒箱连接.使用专用搬子锁。 切槽开孔: 砖墙或砌体需切割槽时,应在槽两边弹线.用切割机及錾子剔槽。槽宽比管外径大5mm为宜箱、盒孔不宜太大。 箱、盒定向稳固: 砖墙或砌体墙的箱、盒,用强度不小于MIO的水泥砂浆稳住,平整、牢固、坐标正确。现制混凝土或楼板上的箱、盒应先安装好卡铁.将卡铁点焊在钢筋上,如为木模板时可用钉子.细铅丝将箱、盒绑扎同定在模板上。 管路敷设: ① 管子切断采用钢锯、砂轮锯进行切管,断口处应平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内屑应除十净 ② 管路连接采用直管头连接,其长度为管外径的2.5-3.0倍,管的接口应在其管接头内中心即1/2处,采用90。直角弯管接头时.管的接口应插入直角弯管的承插口处,并应到位,再使用压接器压接。压接后,在联接口处涂抹铅油.使其整个线路形成完整的统一接地体 ③ 管路压接应采用专用工具进行,水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压,管路垂直敷及时,扣压点宜在管路左右两侧分别扣压,当管径为25ram及以下时,每端扣压点不少于2处;当管径为32ram及以下时,每端扣压点应不少于3处。且扣压点宜对称.间距均匀。扣压点深度不应小于1.0film 扣压点位置应在连接处中心。 管路固定: ①敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定.固定点的距不应大于lO00mm。 ②敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度不应大于管外径5mm。固定点间距不应大于lO00mm。 2.2 KBG管明暗敷设及吊顶敷设施工技术。
    • 混凝土施工工艺 面砖施工工艺 油漆施工工艺 8年以前
  • 6 回答
    • kbg线管施工工艺是什么?
    • 芋亲小太阳 回答:在施工之前做好的一份工作是检查 KBG线管的镀锌层有没有脱落以及锈蚀等现象发生,在质量不保证的前提下,是不能进行施工操作的。再次,在施工的时候,防腐处理一定要做好,尤其是角钢或槽钢支架等方面。支架所用角钢或槽钢应保持平直,不能有显著扭曲等问题,而且最好切口保证没有任何卷边、毛刺。在安装支吊架时应横平竖直,确保牢固性。最后,当进行套丝工作时,套丝扳牙丝扣必须完整,不能存在任何磨损与缺陷,而且要将丝头的部位清洁干净,再进行施工
    • 混凝土施工工艺 面砖施工工艺 油漆施工工艺 8年以前
  • 4 回答
    • kbg电线管施工规范是什么?
    • 芋亲小太阳 回答:1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护 管或采取其它措施。 2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。 3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国 家现行的有关规范的规定。 4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大于管外径的10%。 5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定: 1)圆钢:直径6mm。 2)扁钢:30 mm×3 mm。 3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。 4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。 6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差 不应大于管内径的1/2。 7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下 表的规定 注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。 8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱) 边缘的距离,宜为150~300mm。 9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。 10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定: (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm; (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应 大于1000mm; (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。 11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路 为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、 右侧分别扣压。 12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm 。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。 13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连 接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。 14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接 规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电 气设备接地线。
    • 镀锌电线管 金属电线管 线管 8年以前
  • 3 回答
    • jdg金属电线管与sc、kbg有什么区别
    • [昵称被屏蔽] 回答:JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。 JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
    • 金属电线管 镀锌电线管 马桶有什么区别 8年以前
  • 3 回答
    • 过道管价格多少?
    • 柠檬_6149 回答:过道管价格在1800-2500元左右的,质量好一点的,价格相对会比较贵一点的,性价比不同价格也是相对比较不同的,还有牌子也是相对比较重要的,主要还是看自己的选择 架子管是人们在建筑或施工行业当中的专用术语;架子管可以在建筑工地和施工现场等起到不同的作用;为了更方便装修和施工较高楼层而无法直接施工的地方;架子管也可以为施工人员和路边行人等提供安全的保障和外围安全网维护及高空安装施工等。 以上报价来源网络,仅供参考
    • 过道 过道灯价格 过道水晶灯 6年以前
  • 3 回答
    • 如何包立管
    • 舒丝柳 回答:1.乳胶漆饰面:木龙骨 隔音岩棉 石膏板。2.油漆饰面:木龙骨 隔音岩棉 木工板 饰面板。3.不锈钢、铝塑板、防火板、PVC、胶粘石材/砖饰面:木龙骨 隔音岩棉 木工板。4.厨、卫墙砖饰面:隔音岩棉 红砖 水泥沙浆。注:不建议用轻钢龙骨 隔音岩棉 水泥板 钢丝网做法。这种方法容易变形开裂。
    • 防火包 金立 蚊帐蒙古包 6年以前
  • 3 回答
    • 三极管开关管怎么用?
    • 倒叙_7629 回答:三极管发射结处于正偏置时集电极,发射极处于导通状态,三极管这时接入电路中电路就是接通 三极管发射结处于反偏置时 三极管发射结处于反置时集电极,发射极处于截止状态,三极管这时接入电路中电路就是关断。
    • 三极管 万用表测三极管 二极管 6年以前
  • 3 回答
    • 电缆穿线保护管的管径要如何选择?
    • Hzl_8542 回答:电缆保护管规格(单位:毫米):一般有:16     20     25     32     40     50     63     75     110     。16     20的一般用于室内照明线路,25常用于插座或室内主线管,32常用于进户线线管,有时也用于弱电线管,50     63     75的常用于电盘至户内的线管,110的常用于每栋楼或者每单元的主线管,不过主线管常用铁管或者镀锌管,因为主线必定是电缆。
    • 电缆保护管 变径管 玻璃钢电缆保护管厂家 8年以前
  • 5 回答
    • 高频管是什么,与低频管要如何辨别
    • [昵称被屏蔽] 回答:高频管的反射结反向击穿电压比低频管的反射结反向击穿电压低。 根据这一特点可用万用表的欧姆档R×10K档测管子的发射结反向电压来判断 1指针偏转角度大的为高频管 2指针偏转角度小的为低频管
    • 高频管 高频焊管 管夹 8年以前
  • 3 回答
    • 管中管节能灯价格怎么样?
    • 距离_5082 回答:管中管节能灯价格80到100元。管中管节能灯的优势主要表现在:1、照度提高30%左右;2、节电率达到60%左右;3、灯管一年包换,镇流器两年包换;4、安装简单、操作方便;5、即开即亮,基本无频闪,有效保护视力;6、宽电压工作,工作状态稳定等。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 节能灯毛管 节能灯管 节能灯管价格 6年以前
  • 4 回答
    • ppr管弯管器要怎么使用?
    • 紫苹果国际设计 回答:一般只有电气上的钢管才采用弯管器,并且是小口径的钢管,使用方法为:将相应规格的管材插入手板弯管器中即可完成;大口径的一般都是采取自己煨弯或者直接买符合规范弯曲倍数成品弯,PVC塑料管用的都是方钢弹簧。以上具体操作方法可到施工现场多看看
    • 北京ppr管 ppr管 弯管器 4年以前
  • 3 回答
    • 管中管荧光灯价格多少?
    • Eternally 回答:管中管荧光灯价格38元,比以前的荧光灯节能达到60%左右,安装也比较方便。如果对这款产品感兴趣,建议你咨询下皇辉照明,它们做这个产品已有五个年头了,相对来说已很成熟了,不论是质量,价格,还是外观,都很理想了。 价格来源于网络,仅供参考。
    • 节能荧光灯价格 荧光灯支架价格 荧光灯型号 6年以前