中央空调维护

共找到11102个相关问题

  • 5 回答
    • 中央空调维护方法?
    • 93c473 回答:中央空调保养内容   电气 检查坚固接线接头 主电源   控制电源   压缩机电动机   排风机电动机   测量绝缘电阻 配电线缆   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   测量直流电阻 各种传感器   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   正常使用时检查温度及压力 压缩气缸   蒸发机进出水   冷凝器进出水   压缩机进出冷媒   正常使用地检查电流电压 主电源   压缩机电动机   排风机电动机   控制电源   正常使用检查开关阀门 温控开关   水流开关   排气阀、补水阀   室内风道检查修补 每年一次   梳整肋片 每年一次(换季时)   清洗肋片 每季一次   清洗过滤器 每年一次   更换系统循环水 每年一次   主机这一块:(冷煤液位,压力,压差,饱和温度)(油液位,油温,压力,压差,)接触器触点与动作检查,传感器数值准确性,起动电流,运行电流,冷冻油油质(定期更换与实际情况更换)马达运行温度,主机表面清洁除绣刷漆,连轴紧固,等等   冷冻冷却水处理:定期加药,检查水质,温差是否正常,冷却箱(塔)清洗除垢,定期换水,检查排风扇运行状况电流等等,定期清洗管路过滤器,定期清洗蒸发器与冷凝器水系统管路。等等   末端(风机盘管)就不说了,
    • 中央空调维护 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么维护清洗
    • 随意夜风 回答:中央空调要及时的空调清洗,普通清洗就是把内机的过滤网拿出来清洗晾干后,装上,内机外表擦拭干净。深度清洗要寻找专业的售后人员,进行服务。这要看具体是何种中央空调,中央空调按照冷却方式可以大致分为两类:风冷机组和水冷机组;按照压机类型可以大致分三类:全封闭式、半封闭式、开启式。 对于风冷机组,保养内容:清洗风道、清洗风侧换热器 对于水冷机组,保养内容:清洗水管道、清洗水侧换热器 对于压缩机,保养内容:依据不同种类压机,定期更换压机油和检测制冷剂的缺少与否
    • 中央空调维护 西安中央空调清洗 中央空调怎么 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调维修维护方法是什么
    • 没有昵称_0108 回答:1、冷水机组部分的维护保养: (1) 清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油 (2) 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。 (3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。 (4)检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。 2、风机盘管及新风空调机的维护保养: (1)检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘。 (2)清扫新风空调机柜表面灰尘,检查机脚螺栓,联接螺栓有无松动,螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀,发现故障立即处理。 3、冷却水、冷冻水系统的维护保养: (1)检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。 (2)检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。 (3)检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。 4、电气控制部分的维护保养: (1)检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。 (2)首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。
    • 中央空调维护 海尔中央空调维修 奥克斯中央空调维修 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调维护保养方法是什么?
    • AN拉勾勾 回答:中央空调维护要注意事项和技巧 注意一:经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现异常,应根据情况采取相应解决措施。 注意二:水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。 注意三:水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。 注意四:多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意五:空调器要长期停机时,应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
    • 中央空调维护 中央空调保养 维护保养 8年以前
  • 3 回答
    • 家用中央空调要怎么维护保养?
    • feng105459 回答:中央空调系统设备的维修保养主要有冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养。 日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。 1、冷水机组部分的维护保养。 (1) 清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油 (2) 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。 (3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。 (4)检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。 2、风机盘管及新风空调机的维护保养 (1)检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘。 (2)清扫新风空调机柜表面灰尘,检查机脚螺栓,联接螺栓有无松动,螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀,发现故障立即处理。 3、冷却水、冷冻水系统的维护保养 (1)检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。 (2)检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。 (3)检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。 4、电气控制部分的维护保养 (1)检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。 (2)首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。 可以用专门的中央空调清洗剂进行清理
    • 中央空调维护 中央空调保养 家用中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份中央空调维护保养合同?
    • 勿忘初衷_5447 回答:空调维护保养 合 同 书 第一章 总 则 第一条 合同双方 甲 方 : 注册地址 : 法人代表 : 授权代表 : 联系电话 : 乙 方 : 注册地址 : 法人代表 : 授权代表 : 联系电话 : 第二章 合同范围、期限 第二条 合同签定 甲乙双方经友好协商,就乙方承接甲方沪宁高速上海段所使用的空调维护保养工作订立本合同。 第三条 本合同范围 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双方根据需要做出的本合同的补充约定,以上部分均是本合同有效内容,只有共同使用时方为有效。 第四条 合同规定的服务范围 现甲方沪宁高速上海段所使用的空调 台 第五条 服务期限 1.本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。 第三章 双方权力、责任和义务 第六条 甲方的权利、责任与义务 1. 为乙方空调维保工作提供临时用水用电等。 2. 甲方有权要求乙方工作人员遵守甲方有关管理制度及规定,并有权对违规行为予以追纠。 3. 维保期间,甲方将定期收集乙方有关的记录、报告等。 4. 甲方按合同规定向乙方支付维保费用。 第七条 乙方的权利、责任与义务 1、严格按公司空调维保内容(附件)向甲方提供空调维保服务,并向甲方提交保养报告。 2、乙方进行机组保养时须有甲方人员旁站,双方认可签字作为合同履行的基本条件,如未经双认可将视乙方违约。 3、接受甲方监督,确保服务到位。 4、应急服务:保养期间,甲方机组运行出现故障时,乙方提供24小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,12小时内到达现场排除故障,直到恢复运行(设备零部件损坏,需加工或更换则除外)。
    • 中央空调维护 中央空调保养 维护保养 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么排水?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。 冷凝水就近排放,原则上与铜管分开走管、吊装、穿孔,都是隐藏在吊顶内的,立管在卫生间开槽埋放即可
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 7年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么节能?
    • 凌星弥梦 回答:1负荷优化   空调冷(热)负荷是指在夏(冬)季建筑物通过围护结构和环境间的换热量,是空调系统设备选择的基础数据,其准确与否直接影响到系统的能耗大小。影响负荷的因素可以归结为外扰、内扰和围护结构特性三个方面。   1.1围护结构   冷热负荷是通过围护结构由室内和环境中的换热引起的,要想降低负荷,可以从以下几个方面采取措施:   一、增大维护结构的传热热阻,可以通过在外墙上上设保温层、外墙外表面敷设爬墙植物、屋顶绿化、采用倒置式屋面保温、外窗采用热阻大的玻璃或采用双层玻璃等措施来实现。二、减少房间和室外的空气交换量,尽量采用密闭性好的门窗。三、减少夏季太阳辐射进入建筑物内的热量,通过在窗户上设置遮阳设施、选择合适的窗墙比实现。   1.2外扰   外扰指外界环境对建筑物负荷的影响。应尽可能的改善周边环境,使之与室内环境更接近。可在建筑物周边设置水体、绿化地区,通过它们的蒸发吸热来改善建筑物周边环境。城市热导效应能够增大建筑物的负荷,研究表明,热岛强度每增加1℃,会使负荷增大1.6%-2%[2]。应避免建筑物周边环境构成热导。冬季可利用太阳能供暖,夏季可利用太阳能强化建筑物的自然通风降低冷负荷,太阳能还可用作光伏发电来降低建筑物的能耗。   1.3内扰   影响负荷的内扰因素主要是照明设备和办公设备对负荷的影响。降低照明设备对负荷的影响可通过尽可能利用自然光、选择发光效率高的灯具、设置智能化的照明控制系统来实现。办公设备方面主要靠管理来实现,在不工作的时候,应使设备处于停机或待机状态。   1.4优化选择原则   要想降低负荷,可以有多项措施,决定采用哪种措施主要要看技术上是否可行、经济上是否合理。技术上可行是指所采用的措施要满足相关的规范标准,经济上合理是指所采用的措施的投入和节能的量在经济上比较要合算。   2系统及运行优化   在负荷降低的基础上,要想取得进一步的的优化,重点必然转到系统的设计和运行中来。要想降低空调系统的能耗,应主要从以下几个方面入手:冷热源系统、风系统、水系统和能量计量措施落实方面。   2.1空调冷热源   空调冷热源是系统的核心,是建筑物所需要的冷量和热量的源泉。   2.1.1存在问题   目前在冷热源方面主要存在以下几个问题:   1.冷热源装机负荷偏高。设计人员出于保险起见,在设计过程中冷热负荷都取得偏大,造成设备选型偏大,装机负荷偏高,会增大机组的运行费用,同时机组在部分负荷下工作,降低机组的运行效率,能耗高。[3]   2.没有根据建筑物周围的环境及当地的政策去选择相应的机组类型。   3.换热装置的效率低。由于管理不到位,造成换热设备换热表面上结垢,影响传热。   4、机组匹配不合理。建筑物的用途不同,其负荷特性也不同。大部分建筑一般都设置相同型号的一台或两台机组,没有根据建筑物的负荷特性去进行机组的合理匹配。   2.1.2优化方法   在负荷准确的基础上,合理选择机组类型和容量,以提高机组的运行效率。如采用热泵机组,尤其是性能系数高的水源热泵和土壤源热泵机组。,每个建筑物的功能不同,其各部分的使用时间也不同,负荷特性指建筑物在不同的时刻负荷的总称,根据负荷特性设置不同容量的机组,可使各机组都在较高负荷下工作,效率高。在电价政策容许的条件下,采用冰蓄冷技术,研究表明,电价峰谷比在4:1以上,采用冰蓄冷系统能够达到节能效果。制定科学的系统运行时间表,根据上下班情况、人员变动情况,在恰当的时间开停机,利用系统储存的冷凉维持环境温度。定期对设备进行维护保养,以保证设备在高效率下运行。   2.2空调风系统   空调风系统中的耗能设备主要是风机,要想降低风机的能耗,可从以下几个方面采取措施:一.尽量利用室外的自然风,减少风机的使用时间。二.在满足要求的情况下,选择可能大的送风温差,减少风机输送的风量。三.合理控制新风量,新风在送入房间前,可对排风进行冷量、热量的回收。四.采用变风量系统。五.采用变频调速风机。   2.3空调水系统   应采用变频水泵技术,根据负荷的变化改变水泵电机的转速,达到节能的效果,方案采用温差控制为主,回水温度控制为辅实现。冷冻水系统采用“小流量大温差”,可以减少冷冻水循环量,节约输送系统的能耗并节约初投资。采用冷却塔供冷技术,当过渡季节室外气温较低,室内需要供冷时,关闭冷水机组,依靠冷却水在用户和冷却塔之间的循环供冷。另外,空调系统水质好能够保证冷水机组有较高的效率。   3计量和运行管理   能量计量能够让使用者清楚能量消耗的主要构成,有效减少系统的跑、冒、滴、漏现象,也能有效地保证系统在不需要时关闭,节约能量。   系统的运行管理是保证系统高效、安全运转,保证建筑物正常使用的必要条件。可从以下方面入手:一,制定完善的工作人员职责和工作制度,结合机组特点需制订详细的运行管理制度和规程,如操作规程、运行记录、交接班制度、运行安全措施等;二,培养部分专业人员参与系统的日常维护保养工作,保证系统所有设备、管道均能正常运行;三,有较为合理的负荷预判能力,可以确定系统的开机时间、开机组合方式和停机处理措施;四,控制系统合适的冷水(热水)温度,并有及时合理的系统负荷调节方案;五,制定详细全面的系统设备周期检修计划。
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎样吊顶?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调吊顶设计案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。 中央空调吊顶设计案例二:卧室安装中央空调 如果进门有储藏间或卫生间,那可以利用卧室过道处来做局部吊顶,这样也不占空间。 中央空调吊顶设计案例三:书房安装中央空调 一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,也省了空间。
    • 办公中央空调 厂房中央空调 湖北中央空调 6年以前
  • 3 回答
    • 中央空调省电吗
    • 请叫我雷锋 回答:一般的家用分体空调的能效比是2.3-2.8之间,而家用中央空调一般能达到3.0,某些品牌甚至能达到6.0以上的能效比。也就是在相同温度下,家用中央空调的耗电量比普通的柜式、分体式空调要低得多。
    • 中央空调省电 中央空调吗 办公中央空调 7年以前
  • 5 回答
    • 什么是中央空调?
    • 接头香味 回答:中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称中央空调为一步到位、永不落后的选择。
    • 中央空调什么品牌 办公中央空调 厂房中央空调 8年以前
  • 5 回答
    • 中央空调的尺寸
    • 典庭郑工 回答:先确定好客户所购中央空调的具体尺寸了在说, 这个是要根据现场的实际情况去确定的,你现在要了解的是我们可以使用中央空调的最大限度尺寸和最小限度尺寸,把这些数据整理出来了以后再去建议怎样做,我们做的28到40CM的高度都做过的,宽度在100到150CM
    • 中央空调尺寸 中央空调回风口尺寸 中央空调吊顶尺寸 10年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么维修?
    • [昵称被屏蔽] 回答:中央空调故障维修解决方法。 1、机器的温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法   ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。   ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。   ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。   ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法   ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。   ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。   ③ 系统漏风,应堵漏。   ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法   ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。   ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。   ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法   ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。   ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法   ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。   ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
    • 中央空调怎么 海尔中央空调维修 奥克斯中央空调维修 8年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么开关?
    • 请叫我雷锋 回答:中央空调三速开关高、中、低接电机的调速线。接220V电源火线,零线直接接风机盘管的零线,高中低对应接风机盘管的高中低线就行了。相接火线。,要把温控器上面的螺丝全都拧松;其次,需要按照正确的方法接好电源线,防止短路;最后,就是要加固好,以免出现掉落等情况。
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 6年以前