自动喷水灭火系

共找到3330个相关问题

  • 3 回答
    • 自动喷水灭火系统喷头怎么布置?
    • dddc82 回答:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾气流并有利于均匀布水的地方。这样有利于喷头热敏元件的及时受热。   在无吊顶场所布置喷头,当喷头周围有梁、风管、电缆桥架等障碍物时,要避免其阻挡喷水,当喷水受阻不可避免时,就应在障碍物下增设喷头。 室内设有吊顶时,适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。规范不推荐在吊顶下使用“普通型喷头”的原因是在吊顶下安装此种喷头时,洒水严重受阻,喷水强度将下降约40%,严重削弱系统的灭火能力。现在对装修美观要求较高(如五星级酒店)或者受吊顶标高限制的部位选型以隐蔽型喷头为主。除吊顶下设喷头外,净空高度大于800mm的闷顶和吊顶夹层内有可燃物时,应设置喷头。如净空高度小于800mm的闷顶、吊顶夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。一般水施设计说明中均会注明:“净空高度大于800ram的闷项和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头”。而水施设计对闷顶、技术夹层内部是否有可燃物并未进一步进行阐述或明确。因此,一般实际工程中,只要吊顶内净高超过800mm时都要求增设喷头。 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设下喷头。喷头的上方有孔洞、缝隙,则要求在喷头的上方安装既能挡烟集热、又能挡水的集热挡水板。集热挡水板要求采用薄不锈钢制作,形状以圆形和正方形为主,其平面面积不小于0.12m2。为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。在实际工程中,地下室宽度大于1.2m的通风管道下增设喷头的情况最为常见。
    • 自动喷水灭火系 厨房灭火系统 灭火系统价格 8年以前
  • 3 回答
    • 自动喷水灭火系统造价是多少?
    • 一颗柠檬_4908 回答:价格在10万到13万左右,另外自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。 (一)湿式系统的工作原理 湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,消防控制室接到信号,启动水泵供水。 (二)系统的适用范围和使用要求 1.适应范围 湿式自动喷水灭火系统在国内外安装使用已有100多年历史了,有较丰富的设计安装和管理经验,系统的可靠性好。 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可采用这种系统。 2.系统特点 湿式自动喷水灭火系统主要有以下一些特点: (1)结构简单,使用可靠 湿式自动喷水灭火系统与其它自动喷水灭火系统比较,结构最简单,仅需湿式报警阀、喷头和必要的供水设施便可工作,系统充水后管理简单易行。 (2)系统施工简单。 湿式系统的喷头安装方向,可根据吊顶形式或美观、安全的要求,向上或向下安装,灵活方便。 与其它系统比较,湿式喷水灭火系统的施工中,对其管道接头、敷设坡度等的要求都不像干式系统或充气预作用系统那样严格,因此施工比较简单。 (3)灭火速度快、控火效率高。 湿式系统由于管网经常充以有压水,一旦发生火灾,系统在喷头开启后,能迅速出水灭火,灭火、控火效果较干式系统要好。 (4)系统投资省,比较经济。 由于湿式系统简单,安装省工,管理方便,所以建设投资和经常性的管理费均比其它系统要少。 (5)适用范围广。 湿式自动喷水灭火系统能广泛应用于环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物或场所。基于以上特点,湿式系统是目前世界上应用最广泛的一种系统。 (三)系统组件和使用要求 湿式自动喷水灭火系统主要由喷头、湿式报警阀、管网、水流指示器等组成。这些组件除能用在湿式自动喷水灭火系统上外,还可分别使用在其它自动喷水灭火系统上。 1.闭式喷头 自动喷水灭火系统的主要部件是喷头。闭式喷头实际上是一种由感温元件控制开启的喷头,它在火灾的热气流中能自动启动,不能恢复原状,这也就是我们常说的感温释放器,它在预定的温度下使得喷头能自动开启、喷水、灭火。喷头的动作温度 以公称动作温度表示。根据建筑环境的不同要求,喷头的公称动作温度又分为几档,最常用的是68℃喷头。 喷头由喷头本体、感温元件、溅水盘等组成。喷头本体可以是铸铜的、热压的或装配式的,用螺纹连接在配水支管上,喷口是一个一定口径的直型或锥形孔口,喷头本体的两根轭臂下端接溅水盘,感温元件在孔口和轭臂端之间,关闭喷口。当环境温度上升到足以引起感温元件动作时,感温元件失去支撑力,管网里的压力水冲开喷口的密封片,水束冲击到溅水盘上,形成抛物面状均匀洒水。 (1)喷头的分类 喷头的种类很多,可以根据感温元件、公称动作温度、溅水盘形式和喷头的结构形式对喷头进行分类。这里仅简介按公称动作温度分类的情况。
    • 自动喷水灭火系 厨房灭火系统 灭火系统价格 8年以前
  • 3 回答
    • 厨房自动灭火系统报价如何
    • 米多奇hq 回答:1.厨房自动灭火系统 品牌:其他|型号:zcqy|加工定制:是 安装方式:上门安装 报价:1.50元/套 2.厨房自动灭火系统 工作温度:370-380℃|适用范围:厨房专用|型号:ZCQY9/LA 品牌:镇火龙|安装方式:厂家提供|加工定制:是 报价:4.30万元/套 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 厨房灭火系统 自动喷水灭火系 灭火系统价格 8年以前
  • 4 回答
    • 最新的自动喷水灭火系统设计规范是什么?
    • 流绪 回答:根据建设部《关于印发1995~1996年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4号)的要求,本规范由公安部天津消防科学研究所会同北京市消防局、上海市消防局、四川省消防局、公安部四川消防科学研究所、大连市消防局、深圳市消防局、建设部建筑设计院、天津市建筑设计院、化工部第一设计院、天津大学、深圳市捷星消防工程公司等单位共同修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针,和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、生产、消防监督、高校等部门的意见,同时参考了国际标准化组织和美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本规范修订本,共分十一章和四个附录。内容包括:总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。 此次修订的主要内容包括: 1.按设计系统的工作步骤重新编排了章节顺序; 2.充实了设置场所火灾危险等级、系统与组件选型、设计基本参数、喷头布置、管道及供水设施的配置等相关章节的技术内容; 3.补充了新型系统和新型洒水喷头及各类仓库设置该系统的技术要求; 4.特别强调合理的系统选型和配置,对保证自动喷水灭火系统整体性能的重要作用。
    • 自动喷水灭火系 厨房灭火系统 灭火系统价格 8年以前
  • 3 回答
    • 自动喷水灭火系统管道安装检查记录表求一份?
    • 琼_1956 回答:自动喷水灭火系统管网安装检验批质量验收记录表 GB50261-96 检验批编号 01 单位(子单位)工程名称 长沙市公安局特巡警支队第三巡警大队、第三特警大队业务用房 分部(子分部)工程名称 自动喷淋系统 验收部位 负一层 施工单位 湖南诚安消防安装有限公司 项目经理 戴丙炎 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50261-96 施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 保证项 目 1(3.0.3) 镀锌钢管质量经送检合格 合格 2(6.2.) 喷水消防系统水压试验结果符合设计要求和规范规定 合格 3(6.4.) 安装喷头前,必须进行管网冲洗 合格 基 本项 目 1(5.1.3) 镀锌钢管不得焊接,DN<100镀锌钢管螺纹连接,DN>100镀锌钢管沟槽或法兰连接 符合要求 2(5.1.4.1) 螺纹连接变径采用异径接头 √ √ √ √ √ 3(5.1.4.1) 螺纹连接密封填料面符合《管路旋入端螺纹尺寸系列》规定 √ √ √ √ √ 4(5.1.4.3) 螺纹连接密封填料不得挤入管道内,连接处外部清理干净 √ √ √ √ √ 5(5.1.7) 管道中心线与梁、柱、楼板的距离符合要求 √ √ √ √ √ 6(5.1.7) 管道支吊架的安装间距及与喷头间距离符合要求 √ √ √ √ √ 7(5.1.8) 管道穿过墙体或楼板处应设套管 √ √ √ √ √ 8(5.1.9) 横向管道的坡度为0.002~0.005,排水口,试水装置符合要求 √ √ √ √ √ 允 许偏差项 目 项 目 允许偏差 实测值 水平管道纵、 横方向弯曲允许偏差 每M 管径≤100 0.5 0.5 0.2 0.3 管径≥100 1 0.1 0.5 0.1 全长25M以上 管径≤100 ≤13 12 10 9 管径≥100 ≤25 20 21 15 立管垂直度 钢管、 每M 2 1 2 1 5M以上 ≤10 3 3 4 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
    • 自动喷水灭火系 厨房灭火系统 灭火系统价格 8年以前
  • 3 回答
    • 自动喷水灭火系统施工及验收规范是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:  《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。   《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
    • 自动喷水灭火系 厨房灭火系统 灭火系统价格 8年以前
  • 3 回答
    • 花园自动喷水器价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:花园自动喷水器142元,可以双向旋转。正向转动的时候,阻水器的频率低。当喷头喷水的时候,阻水器被水流冲开,然后在弹簧的作用下,阻水器迅速弹回,把喷头击打一下,喷头偏离一个很小的角度。价格来源于网络,仅供参考!
    • 自动喷水灭火系 自动吸尘器 花园 5年以前
  • 3 回答
    • 自动喷水马桶有人用过吗?
    • 芒果5270 回答:是洁具问题。因为洁具从老到新有不同型号。从升浮球到翻盖,再到现在的升浮合。所以不同型号要不同修理,简单的方法,你把角阀流量调小一点试试。 (指的是喷水,不是满水) 如果没有堵,出现这样情况,那就要换马桶了。
    • 自动喷水灭火系 全自动马桶 马桶好用吗 8年以前
  • 3 回答
    • 厨房湿粉灭火系统价格多少?
    • 可惜没如果 回答:厨房灭火设备安装有哪些技巧:厨房灶台自动灭火系统是一个专门为各大宾馆、饭店、机关、院校及中型以上餐馆的厨房灶台灭火(油锅灭火、烟道灭火)专门设计。厨房烹饪灶台发生火灾或厨房烟道发生火灾时,厨房灶台自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭,实现24小时监控,也可以通过手启动,扑灭初起火灾,同时可通过机械或电信号关闭燃料阀,并可提供电信号传递给中控室。 厨房湿粉灭火系统价格一般在15000元到20000元左右。 苏州安达信技术工程有限公司的厨房湿粉灭火系统价格是18000元。 苏州元亨利贞消防设备有限公司的厨房湿粉灭火系统报价是17000元。 以上价格来源于网络仅供参考
    • 厨房灭火系统 灭火系统价格 自动喷水灭火系 5年以前
载入更多