  • 4 回答
    • 墙体预埋管如何安装?
    • 紫苹果国际设计 回答:1、管线、箱盒的安装①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。④电线管敷设超过下列长度时应加中间接线盒。管线长度每超过45m无弯曲时管线长度每超过30m有一个弯时管线长度每超过20m有二个弯时管线长度每超过12m有三个弯时⑤水平或垂直敷设的明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的12。⑥电线管敷设:一层顶板以上楼层均为PVC管敷设,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管应敲喇叭敷设好的管口用塑料堵实,防止异物进入予埋管,在砼楼板内的电气保护管应避免三管于一点交叉,为密切配合土建,了解土建进度,凡需埋入在混凝土内的线管、木砖、螺栓、预留孔及各种箱盒,均应及时埋入。⑦消防系统的报警、保护管线应按规定全部予埋暗敷,不允许明配敷设以确保安全可靠。⑧暗装的电气箱应及时采用塑料泡沫或破布填实,防止砼浆入箱盒内。
    • 水电安装预埋 埋管 地埋管 4年以前
  • 4 回答
    • 家装电线预埋管如何穿线?
    • 紫苹果国际设计 回答:有两种方法: 1、找一根细钢丝,先穿过线管,绑住电线往回拉就成功了。 2、使用穿孔器。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出,然后与相应的金属头联接,穿入管路内,再将钢丝或铁线带入,然后用钢丝或铁线牵引电缆入管。
    • 埋管 水电安装预埋 地埋管 4年以前
  • 5 回答
    • 水电预埋管是怎么预埋的?有什么注意事项?
    • ww1503592 回答:水电预埋做法及注意事项 一. 钢管预埋要求做法: ○ 1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○ 2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○ 3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。 ○ 4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 ○ 5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 ○ 6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 ○ 7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套 管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。 ○ 8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 ○ 9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○ 10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○ 11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。
    • 水电安装预埋 埋管 水电装修注意事项 8年以前
  • 3 回答
    • 谁知道电视背景墙预埋管要如何预埋?
    • Blackmagic 回答:您好,客厅电视背景墙装修需要注意的主要有背景墙材料的选择、背景墙风格的设计和施工公司的选择,作用背景墙装修的材料有很多种,但是真正能做到绿色环保不伤害身体健康的却需要好好去选择,个人是比较建议使用硅藻泥材料的背景墙,背景墙的风格选择设计是否恰当也会影响到整个家居环境的效果,所以最好是选择正规公司设计施工,还能避免在施工过程中偷工减料的问题。
    • 水电安装预埋 电视背景墙 埋管 7年以前
  • 5 回答
    • 地埋管的价格是怎样的
    • YR依然 回答:  地埋管的市场价格一般是40元到100元左右一米,个人建议大家在购买地埋管的时候要注意:   1) 应要求厂家提供管子阻力计算用的图、表或相应的数据。   2) 能按用户要求的管子长度,成捆供应,以减少埋管接头数量。   3) 选用管子时注意管子的外径、内径及厚度。一般塑料管规格为:52.7mm,即1/2"(φ20×2,di=16);19.05mm,即3/4"(φ25×2.3,di=20.4);25.4mm,即1"(φ32×2.9,di=26.2);31.75mm,即1/1/4"(φ40×3.7,di=32.6);38.1mm,即1/1/2"(φ50×4.6,di=40.8);50.8mm,即2"(φ63×5.8,di=51.4)。   4) 了解制造商提供管子所属的“管子体系”,该管子是由何种树脂制作而成,抵抗环境应力致裂的能力,有关管子材料说明和安装方法。   5) 应选择导热系数大,流动阻力小,热膨胀性好,工作压力符合系统要求,工作温度-20~70℃,售价相应较低的管材。   6) 在保证要求情况下,选择的管材管壁尽量薄,配套用管件不应选择金属的,最好选用相同材料或工程塑料尼龙等材料制造的管件。
    • 地埋管 防滑地垫的价格 埋管 8年以前
  • 3 回答
    • 电视背景墙埋管方法是什么?
    • Eternally 回答:1、装修设计电视背景墙时,必须考虑客厅的宽度。一般来说,人的眼睛距离电视机最佳的距离是电视机尺寸的3.5倍,因此不要把电视墙做得太厚,以免让客厅空间看起来局促不堪。 2、装修设计电视背景墙时,先把沙发摆放的位置确定好。然后再确定电视机的位置,最后根据电视机的大小确定背景墙的造型。 3、装修设计电视背景墙时,要考虑电视机周围的灯光条件。避免强光直接照射在电视机上,从而导致观看节目时眼睛感觉疲劳。 4、电视墙的打造,最好用吸音的材质进行装饰,如果所使用的材质吸音不足时,木地板是进行补充的最理想的材料的选择。如果客厅空间采用地砖、大理石等硬地面进行装饰的情况下,则可以铺上厚地毯来保持电视的好音质。 5、如果是挂壁式电视机,为了让电视背景墙看起来更美观。墙面要留有位置,暗埋一根较粗的PVC管,所有的电线通过这根管穿到下方电视柜上,将DVD线、闭路线、音响线等装在里面。 6、在对电视背景墙进行施工时,应该把地砖的厚度、踢脚线的高度考虑进去。 7、在电视背景墙的四周,可以悬挂诸如棉、麻、丝、毛类或其它类纤维织品、壁挂等吸音物质。
    • 电视背景墙是什么 电视背景墙设计方法 电视背景墙 6年以前
  • 3 回答
    • 室内消防管能不能埋地?
    • 我就是我d 回答:很多时候设计在户内的管道,如果如无采暖设施,一般会设计埋地敷设,这个在工程中很常见,但是住宅楼不会设计在住户家里面埋地敷设,因为钢管使用寿命有限,维修不方便,最多会从草厦子经过。
    • 地埋管 埋管 消防斧 8年以前
  • 5 回答
    • 地埋管施工工艺是什么
    • du845968102 回答:普通家装工程 连接好 直接铺设填充层就可以了 工装领域 可以预制管道井(沟) 再铺设管道 最后上方铺设遮盖物 另一种是直埋 也是预先设置管道井(沟) 铺设管道 然后直接用填充物填充 这种直埋的方式应注意填充物不能损坏管道 以管道周边以细沙等物质为宜 连接方式上现在多采用热融连接.
    • 地埋管 混凝土施工工艺 面砖施工工艺 8年以前
  • 5 回答
    • 预埋管施工的注意事项是什么
    • HR897048419 回答:1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。首先要弄清管线引出部位是否有装潢吊顶、风管、水管、桥架、设备等;其次要注意建筑墙体中心线位置,梁与墙体是否一致并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。 2. 电气管线过变形缝的做法,位置要根据现场情况综合考虑确定。①如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;②有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);③没有吊顶、并且梁下有管线、设备的部位,应在边梁的中上部设暗过线盒;④梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的中间部位设过线 盒;⑤过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,且排列整齐。 3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施:①接口固定牢固不脱节;②有严密不漏砂浆的措施。③保证金属管道接地电气通路。 4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。①在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;②用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。 5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。①日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;②风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。 6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。①要居中对称,(灯具边缘)并与其相邻的烟感器要相距50cm以上;②同在一条中心平行线上。 7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。 ①要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理; ②特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;③登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。 8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。①改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;②上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。 9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。 10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。①要注意与门边的距离以15cm为宜;②用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。①注意事项不得漏埋;②超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。 11. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。①按设计要求设置不能遗忘;②如设计无要 求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。 12. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。 13. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。①应按设计要求制作。②当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。③电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。 14.人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。
    • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 8年以前
  • 3 回答
    • 地下室预埋管时有什么要注意的
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,地下室预埋套管为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口径混凝土管道,大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取的措施。地下室地下室预埋套管要求,如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。
    • 北京地下室 地下室防水 地下室堵漏 7年以前
  • 3 回答
    • 装修需要埋网线吗?
    • 倒叙_7629 回答:  如光纤未提前入户,请安排装修人员从家庭信息箱预埋一根外径不小于20mm的暗管到户外或楼道弱电箱,并在管内预留一根牵引线(如铁丝),以便入户光纤的穿放。   家庭信息箱是网线、电话线、电视线的汇聚中心,一般嵌入在进门的墙体内,主要用于存放“光猫”(光纤上网设备,具备WIFI无线功能)、电源插座、电话和电视配线模块,并联接光纤、电话线、网线、电视线等弱电暗管。箱内要安装220伏电源插座并通电。家庭信息箱的箱体不宜过小,尺寸建议不小于:外形尺寸330mm(高)×480mm(宽)×135mm(深);底盒尺寸300mm(高)×450mm(宽)×120mm(深),并要有自然的通风散热孔。家庭信息箱一般由开发商在建房时嵌入墙体内,如开发商未提供,可到家装市场的水电器材店购买。
    • 地板需要打蜡吗 貔貅需要开光吗 地板需要保养吗 6年以前