保温管道

共找到7235个相关问题

  • 4 回答
    • 保温管道支架间距是多少?
    • 流浪的人有酒喝 回答:管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
    • 保温管道 保温管 预制保温管 8年以前
  • 5 回答
    • 橡塑保温管价格多少
    • xhp613 回答:环境条件 保温管尺寸 管路温度下适用厚度(毫米) 温度 相对湿度 英寸 毫米(mm) 13℃ 7℃ 3℃ -15 26.5℃ 50% 3/8 - 3 10-76 10 10 10 15 3 - 5 76-127 15 15 15 15 5 - 10 127-254 15 15 15 20 29℃ 70% 3/8 - 3 10-76 10 15 15 20 3 - 5 76-127 15 15 15 20 5 - 10 127-254 15 15 15 25 32℃ 80% 3/8 - 5 10-127 15 15 20 20 5 - 10 127-254 20 25 25 35 32℃ 85% 3/8 - 1 1/2 10-38 20 25 30 45 1 1/2 - 3 38-76 20 30 30 50 3 - 5 76-127 20 30 35 60 5 - 10 127-254 25 30 40 60 >10 >254 30 40 45 70 32℃ 90% 1/8 - 1/2 3-13 25 32 35 45 1/2 - 2 1/2 13-64 30 35 45 60 2 1/2 - 5 64-127 30 35 45 65 5 - 10 127-254 35 45 50 75 >10 >254 35 50 60 75
    • 保温管 橡塑管 预制保温管 8年以前
  • 3 回答
    • 阿姆斯壮橡塑保温管的价格是多少
    • zhaiye 回答:阿乐斯Armaflex阿姆斯壮 阿乐斯 福乐斯保温材料 品牌:阿乐斯|产品编号:Armaflex|类型:NBR橡塑发泡材料 产品种类:保温管材、保温板材|最高使用温度:200℃以下|形态:微孔状 报价:10元/立方米 供应阿乐斯阿姆斯壮橡塑保温管防火B1级福乐斯橡塑保温管 品牌:阿乐斯|产品编号:阿姆斯壮橡塑保温管|类型:NBR发泡材料 最高使用温度:200℃以下|形态:微孔状|形状: 报价:1.2元/米
    • 保温管 橡塑管 预制保温管 8年以前
  • 3 回答
    • 空调保温管施工方法有哪些?
    • jean 回答:空调管道保温施工方法:(1)对管材要求:一般空调供回水干管多采用焊接钢管,当采用开式冷冻水循环系统时,冷冻供回水管宜采用镀锌钢管,与风机盘管连接的支管宜采用镀锌钢管丝扣连接。冷却水系统管道多采用焊接钢骨,连接方式为焊接。凝结水管可采用镀锌钢管或塑料管。镀锌管采用丝扣连接,塑料怜采用承插粘接或套箍粘接等形式。但需保证管道直管段不得塌腰。(2)对阀门要求:空调供回水于管阀门宜采用闸板阀或蝶阀,接至风机盘管或空调机组的进出水管控制阀宜采用铜制闸阀或截止阀。(3)从空调水的水平干管接至风机盘管的支管接法可参照图5--85的图示。(4)为了便于系统在初运行时,管道内的细小泥沙或焊渣进入风机盘管内,可根据情况考虑在进出风机盘管的支管上连接一根旁通管和阀门。当系统在试运前冲洗时,可先关闭进出风机盘管的阀门,打开旁通阀进行冲洗,然后关闭旁通阀打开进出口阀,再正式运行,但也会增多接头漏水的机率。所以在实际施下中需根据具体要求考虑。(5)在多种性质的管道和风道均安装在吊顶内时。空调水管宜安装在靠墙一侧平行敷设,并留出足够保温的操作距离。施工时必须与其他专业的管道和线缆综合考虑施工的顺序。(6)敷没在管井内的空调水立管应全部采用焊接。保温前需进行强度试验,当立管上装有阀门时,其阀门的位置应在管井检查门附近,手轮或手柄应朝向易操作面处。(7)当空调冷冻水管穿越楼板时应做绝热处理,做法可参照有关施工图集。(8)凡在吊顶内的暗装空调水阀门一律应进行绝热保温处理。(9)空调水管道在施工时,如遇有与梁或风道相碰时,应采取合理的避让方法。管道不宜随意上下返弯,如必须时,应在上下返弯处安装自动排气阀,防止管中空气排除不畅而形成气塞.(10)在安装空调机组的连接管道时,夏季运行中,为了将表冷器表面的凝结水顺利排出,在凝结水出口处应制作存水弯,并保证一定的水封高度。一般水封高度应大于150
    • 空调保温管 保温管 预制保温管 6年以前
  • 3 回答
    • ppr聚氨酯发泡保温管的价格如何?
    • 米多奇hq 回答:1.PPR聚氨酯发泡保温管,公称外径:200(mm)|壁厚:20(mm)|长度:4(m),材质:钢塑复合|属性:保温材料,报价:150.00元;2.PPR聚氨酯发泡保温管,芯材:PPR 聚氨酯 PVC,抗压强度: Mpa|使用温度:200|保温管:保温水管 聚氨酯发泡管,报价:30.00元;以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 保温管 预制保温管 空调保温管 8年以前
  • 3 回答
    • 橡塑保温管施工要求有哪些
    • 清水一掬 回答:施工工艺 1、制作流程: 制作工艺,先生产出高密度聚乙烯外护层,然后在聚乙烯外护层与钢管之间的空隙再浇注聚氨酯硬质泡沫塑料保温层的制作工艺就是我们常说的“两步法”。 制作流程:钢管除锈----聚氨酯发泡 ----成形----成品检测----入库 工艺特点: 3 1.1、除锈 1.2、穿管及支架捆扎: A.按芯管和保温层选定的HDPE外护管(产品符合设计要求或CJ/T114-2000标准)→穿管机V型槽。 B.除锈处理后的钢管→输管机→穿管机托辊输送段→分段捆扎支架(1.5米/段)→将捆扎好支架芯管穿入V型槽上的HDPE外护管内直至芯管两端裸露部分均为15㎝或20㎝。 C.将符合芯管直径和保温层厚度的卡头(内涨或外卡)封堵在管道两端并将其锁紧(拉紧)。 注:支架的结构、高度、材质、捆扎方式、抗压强度应根据芯管直径和设计要求选取。 1.3、聚氨酯浇注: 调整高压发泡机的混合比为1:1.05→测定设备流量→设定浇注时间(投料量/流量)。在穿管完毕管道两端封堵后的HDPE外护管中间正上位置开浇注孔→将高压发泡机混合头的浇注嘴插入浇注孔→浇注→料空塞封堵浇注孔→熟化→拆卸卡头→检验→修正投料量→成品。
    • 保温管 橡塑管 预制保温管 8年以前
  • 3 回答
    • 求问北京聚氨酯直埋保温管价格?
    • 疾风剑豪 回答:聚氨酯直埋保温管,全称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,由输送介质的,工作钢管、聚氨酯保温层、聚乙烯塑料外护管,通过设备依次向外结合而成。所以价格在150元一米,价格来源网络,仅供参考!
    • 保温管 预制保温管 空调保温管 7年以前
  • 3 回答
    • 直埋保温管施工工艺是怎样的?
    • prettygirl 回答:1 .钻孔 1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300 mm,深度不小于1.2 m 2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔 3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间 2. 竖直下管 1)下管前必须对所有管材进行试压,不小于0.6MPa,稳压15分钟,压力不降,不渗不漏,认为合格 2)下管后回填前应及时对PE管试压,合格后方可进行下一个孔的开钻; 3)为防止孔内泥沙沉积,减少孔的有效深度,钻孔完毕后,应及时下管,并采取防止PE管上浮的固定措施 4)试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,U形管以每组对分别绑好,方便以后管道联接 3.水平铺管、管道联接 1)水平地埋管可不设坡度,最上层埋管顶部应在冻土层以下0.4m,且距地面不小于0.8m,供回水环路集管的间距不小于0.6m 2)管道联接目前常采用专用设备进行电熔焊接和热熔焊接。电熔焊接有专用仪器控制时间,焊接工艺好,但电熔焊接件价格较高;热熔焊接时尤为注意,掌握好时间,避免焊接后缩孔,甚至堵塞管道 4.回填 1)竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物,确保钻孔灌浆密实,无空腔。否则会降低传热效果,影响工程质量 2)水平联接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空
    • 保温施工工艺 保温砂浆施工工艺 外墙保温施工工艺 8年以前
  • 3 回答
    • 山东聚氨酯保温管的报价如何
    • 芒果5270 回答:这个要看保温管的厚度,聚氨酯的成本每立方米600元左右,你根据你管径的粗细算下成本。现在利润在100%以上。聚氨酯无论是高温还是严寒的气候,都不会使外保温体系产生不可逆的损害或变形,保温管外表面温度的剧烈变化(达50度)。
    • 保温管 预制保温管 空调保温管 8年以前
  • 4 回答
    • 国家直埋保温管标准是什么
    • 请叫我雷锋 回答:直埋保温管道在制造运行中所执行的标准汇总      (1)、《设备及管道保温技术通则》——GB4272-92   (2)、《设备及管道保温设计导则》——GB8175-87   (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》——CJJ28-89   (4)、《城市热力网设计规范》——CJJ34-2002      (5)、《工业金属管道工程施工及验收规范》——GB50235-97   (6)、《普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》—SY/T5037-2000   (7)、《输送流体用无缝钢管》——GB/T8163-1999      (8)、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》—GB   50264-97   (9)、《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》—CJ/T200—2004   (10)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》——GB8923-88   (11)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程设计规范》—   GB50264-97      (12)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程施工及验收规范》   ——GBJ126-89      (13)、《现场高温热水直埋管道   工业管道焊接工程施工及验收规范》   ——GB50236-97      (14)、《高温热水直埋管道及管道保温效果的测试与评价》   ——GB81014-87      (15)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程质量检验及评价标   准》——GB50185-93      (16)、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》——CJJ104—2005   (17)《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部份:A级钢管》   ——GB/T9711.1-1997      (18)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》—   CJ/T114-2000    (19)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管   件》—CJ/T155-2001      (20)、《城镇直埋供热管道工程技术规程》—CJ/T81—199
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 灯管标准 8年以前
  • 4 回答
    • 橡塑保温管施工工艺有哪些?
    • jizeling 回答:一:橡塑绝热保温材料安装技术规范 橡塑保温管材料的安装应注意以下几点: 1、 所有的割隙、接头都需用东洋牌专用胶水粘接密封。 2、 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。 3、 胶水粘结时不要太用力,所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。 4、 安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管,最后阀门、法兰。 5、 当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来,粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。 6、 管道的割隙口应尽量安装在不显眼处,且两条管材的割隙口应相互错开。 7、 机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。 8、 大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形,剖开时请剖较扁平的那边。 二:胶水的正确使用 1、使用之前摇动容器,使胶水均匀,再实际安装中,用小罐胶水,以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐 的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。 2、使用一把短而硬的毛刷。 3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。 4、专用橡塑胶水的自然干化时间﹡为3—10分钟,时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度,裸露时间超 过20分钟无效。 5、使用时待胶水自然干化,正确测干方法为“手指触摸法”,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表 面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。 6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 7、如果放置时间太长,以致两接面压在一起时不具粘性时,那么请重复步骤2—6。 8、通常情况,每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。 9、通常,专用橡塑胶水不能在5℃以下使用,当在5℃—10℃的环境下工作时,请将胶水放置在温度为20℃的室内, 需使用时取出。 10、当在有压力的情况下连接两材料时,不必等到橡塑胶水干化,采用湿粘接法,先将材料放置在安装处,在材料的 接口处涂上胶水,正确调整两材料的位置,很快就会按你设计的位置粘接牢固。 11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。 ﹡干化时间:指涂胶水到材料粘接之间的时间。 橡塑确定保温材料厚度考虑的因素: 1、 环境温度越高,材料越厚; 2、 相对湿度越大,材料越厚; 3、 介质温度越低,材料越厚; 4、 管道直径越大,材料越厚。
    • 保温施工工艺 保温砂浆施工工艺 外墙保温施工工艺 8年以前