3条回答
倒叙_7629 2018-07-16 11:48
1、基层清理完毕后,应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水底层涂料。
2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,并涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。
3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以现场实际用量配对。
4、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3--5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。
5、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不易超过30分钟。
-丶- 2018-07-14 11:11
室内防水工程施工工艺:
1.基面(底材)处理:
使基面平整、坚固、干净,无灰尘、油腻、蜡、孔洞、孔缝等。
地漏周边、管口和烟道周边先用水泥砂浆进行锚固。
基面阴阳角需抹成圆弧形或“V”字型;
保持基面湿润,但无明水;
新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前需干固完全。
2.使用方法:
搅拌:先把液料倒入容器中,再慢慢加入粉料,同时充分搅拌3~5分钟至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可以使用。(最好用电动搅拌器)
涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍以上,每次涂刷厚度不能超过1mm;前一次略干固后(不沾手,时间间隔1~2小时),前后两次呈十字型交叉涂刷;涂刷的总厚度一般为1~2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用水润湿;
3.养护:施工24小时候建议洒水对涂层进行养护。
4.检查:根据防水施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,防水层无起鼓、沙眼、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。
“闭水”试验:卫生间、水池等部位在干固后(夏天24小时以上、冬天48小时以上)储水48小时用以检查防水施工是否合格。