室内排水管道隐蔽工程怎么做?

茅水悦 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 你那么爱他_5924 2018-07-17 22:17

      在《隐蔽工程检查验收记录》表格当中,画上相应水管的尺寸、位置示意图,然后填写相关的检测项目就可以了。有工程验收单~多少管子 多少胶, 完后几个工 都写的很清楚。有标准的工程隐蔽工程验收单,按单上的项目要求填写。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-15 18:22

      1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各PVC排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计和的关人员研究解决,办理变更洽商记录。
      2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
      3、PVC排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-07-15 15:43

      给水管道隐蔽工程的基本要求:
      管材质量
      给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。
      给水管道检查
      施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。
      给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。
      施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道
      给水管安装准备
      管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
      管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
      给水管安装
      安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。

      0 评论