地下室通风口怎么设计?

毛阿龙 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-07-16 15:12

      1. 地下车库通风系统排风量不小于6次/h
      2. 地下车库通风系统送风量不小于5次/h
      3. 地下车库通风系统排烟量按6次/h
      4. 地下车库通风系统补风量不小于排烟量的50%
      5. 地下车库面积超过2000m2时通风系统应设置机械排烟系统
      6. 排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求
      7. 排气量应大于进气量,以便使车库有一定的负压,防止车库内空气流入与之相邻的房间
      8. 停车库风机一般风量大风压小,故大多采用离心风机,工程中有时采用混流风机代替离心风机。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2018-07-15 17:32

      地下室通风口间距要求是一个加压风口,百叶部分尺寸是550*1750mm,一端的控制箱尺寸为550*250mm,整个风口的尺寸为550*2000mm。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-07 13:30

      地下室通风口设计时需要注意的是:施工方案里必须有临时的通风换气设施,这是安全技术措施。合同预算里已包含了措施费的。其他的没什么需要注意的了!希望能帮到你!

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。