三相电源开关箱怎么接线?

赵勇 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-07-16 10:45

      进线若是五芯,有专门的地线,直接把地线接在与外壳相连的地排上。若无专门地线,一般在进线的保护钢管上焊接螺栓,用电线将螺栓与地排相连,钢管本身是要与接地网相连的。若进线不是五芯,保护管又不是金属管,要单独走一根电缆做地线,与接地网相连。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-07-14 20:28

      1 三相开关可以用于单相电源,用其中一个开关接火线,1、2、3任意一个开关都可以。其他两个开关空着,具体接线是(如果用1号开关的话):将电源引线中的火线接到1号开关的上接线端子,从1号开关的下接线端子引出火线(建议用红线)到插座。空气开关按照上面文字正方向安装,一旦要断开开关时便于用手往下拉下;2 单相电源的零线不接开关,从电源引线的零线上继续接到插座上。因为民用电系统的零线是接地的,为了保证电器搜索在开关断开时也能够接地,不应将零线也断开。当然,如果能够单独拉一根地线就更安全。

      0 评论

    • -丶- 2018-07-08 15:18

      一般COM接火线,L1电源出线1,L2电源出线2,开关闭合,L1触电与com相连导通,L2断路,开关打开,L2触电与com相连导通,L1断路。具体接线按个人控制要求进行接线。