3条回答
倒叙_7629 2018-06-29 18:30
1、屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
2、生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
3、室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
4、室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要注意,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考虑食堂污水的隔油问题。
-丶- 2018-06-25 08:47
1、土建施工阶段
钢筋混凝土工程作为高层建筑土建施工中最重要的工程,给排水管件的预埋工作常常被忽视,较易产生预留、预埋不准确或漏留、漏埋问题。高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。
2、地下室部分
高层建筑很多重要设备一般都设计安装在地下室,设备管线非常多,很易出现矛盾冲突问题,导致设备使用功能受到严重影响,同时也降低了地下室的使用空间,影响使用。高层建筑对防噪声、防震等要求较高,但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和震源多,必须考虑管道的防震、防沉降、防噪声、防水锤、防管道伸缩变位、防压力过高等问题。
3、标准层部分
标准层及转换层建筑结构复杂,梁柱排列密集,管道敷设起来较为困难,很容易出现排水管道堵塞、给排水管道漏水等问题,通过强化预留预埋工作,采用上封下开施工方法和分层分区安装,试压及样板层管理办法,可以有效解决上述问题。
给水排水工程施工问题及措施
(1)由于管道、积水管理的位置出现了偏移,或者出现积水,导致这种现象的主要原因是测量误差,使得施工项目出现了走向以及意外地避让了原有的构筑物,在平面上出现了位置偏移,从而产生了积水甚至是倒坡现象。
(2)管道出现渗漏水现象,闭水试验没有达到标准,导致这种现象的主要原因是因为基础出现了不均匀下沉,施工管理及其相关接口质量不过关,闭水段端头没有封堵严实,井体的施工质量较差。
(3)给水排水工程的检查井有变形和下沉现象,其中构配件的质量不过分,安装水平不达标,铁爬梯没有经过合理的设计,不仅影响外观还对使用质量有所损害。
工程施工中应该实现全面的“停、检”模式,需要保证每一个质量控制点都有所保证,首先需要施工单位的质量管理部门进行检测,合格之后通知承包单位的质量管理部门进行共同审核。只有在该环节通过质量深刻之后才能够进行下一步建设。排水工程还需要采用一定的奖惩机制,来对项目质量进行控制,控制施工现场的秩序,加强监督力度,促进工程的更好的运营。