3条回答
爱在昨天_5352 2018-06-25 10:57
(1)电路改造施工时,根据实际情况及客户需求,合理确定各用电点的位置及管道走向途径划线定位。
(2)墙内暗埋道时,开槽必须用切割机开凿(混凝土墙除外),宽度一致,线管深度低于墙面10mm,宽度是管外径的1.5倍。嵌入墙面的管道深度不小于10 mm,水平墙槽的开凿不能超过1000mm,防止破坏建筑结构。
(3)电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。线管口应平整无毛刺,导线在管内不能有接头和扭结,线管弯曲不能有褶皱,穿入配管导线的接头应设在接线盒内。
(4)当线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。所有连接处必须带pvc胶。
(5)电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率(正常用BV2.5配线,空调使用BV4配线)。
(6)电线单线单帽保护。严禁铜铝连接,移位线路线径必须一致。
(7)同一回路电线应穿入同一根管内,管内穿线总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
(8)电话线、音响线、电视线、网线等暗管水平铺设不宜超过30m,否则,应加装过路盒。强弱电线不可以穿入同一槽、同一根线管、同一暗合,强弱电插座水平间距应不小于500mm。
(9)电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
(10)线管穿线必须分色,电源线的火、零、地三线分别为红、蓝、黄绿双色线,开关的控制线(电源线和回火线)分别使用红、黄。
-丶- 2018-06-21 18:38
一、确定点位
1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
3、布线箱位置的确定:
1)内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。
2)外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
3)内置式:确定管线进入所用产品的高度。
二、开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则:
1)路线最短原则;
2)不破坏原有强电原则;
3)不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。